Författare Ämne: Hur finjustera värme mellan radiatorer och golvvärme med Nibe F750?  (läst 1387 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad gustaftornquist

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej alla kunniga!

Vi flyttade in ett nybyggt hus här i juni i år i södra Skåne.
Nu när hösten är här och vintern närmar sig så börjar man märka att rörisarna som var här troligtvis var lite väl snabba när de konfigurerade värmesystemet.

Jag kör idag med en Nibe F750 FLVP och har vattenburen golvvärme uppe och radiatorer nere.
Jag har kontrollmätt ett antal dagar och ser att där är en tempdiff mellan ovanvåning och nedanvåning som varierar ca 2-3°C (kallare uppe).

Vi har varmt nere men kallt uppe. Hur bör jag gå tillväga för att jämna ut värmediffen?

Jag har shunt + CP vid GVF, ska jag ställa om shunten en aning eller vad kan man justera?
Har  :dt: pÃ¥ ca 1,4 - 2,5.

Kan bifoga data på pumpen inom kort. Bifogar med en bild över GVF.
Vi hade en kille som skulle kolla på ventilationen här om veckan. Han stängde eller öppnade shunten från 0 till 4 (9 varv totalt har jag för mig). Det hjälpte en aning.


Nibe F750 just nu
status
Title
Value
avg. outdoor temp BT1   7.3°C
hot water charging BT6   49.3°C
hot water top BT7   51.5°C
outdoor temp. BT1   7.1°C
current EB100-BE1   1.2A
current EB100-BE2   2.2A
current EB100-BE3   0.3A
degree minutes   -130DM
compressor module
Title
Value
blocked   no
compressor starts EB100-EP14   907
evaporating limit   0
heat: dT calc. value   4.0
heat: dT is (BT12 | BT63)-BT3   2.5
hotgas limit   0
speed heat med. pump 1   1%
condenser out EB100-EP14-BT12   32.1°C
condenser return EB100-EP14-BT3   29.5°C
dT Inverter - exhaust air BT20   10.5°C
evaporator EB100-BT16   -4.3°C
hot gas EB100-EP14-BT14   67.1°C
HW: charge calc value   --
HW:curr charge val BT12|BT63   32.1°C
liquid line EB100-EP14-BT15   29.9°C
suction gas EB100-EP14-BT17   5.3°C
compressor operating time EB100-EP14   1266h
compressor operating time hot water EB100-EP14   417h
allowed compr. freq.   80Hz
current compr. frequency   38Hz
compressor time factor   620.8kWh
compressor time factor hot water   280.0kWh
ventilation
Title
Value
fan speed   62%
exhaust air BT20   23.1°C
extract air BT21   3.0°C
defrosting
Title
Value
reference, air velocity sensor   227.3
value, air velocity sensor EB100-BS1   217.1
decrease from reference   4.0%
defrosting time   0s
climate system 1
Title
Value
external adjustment S1   no
calculated flow temp. S1   31.6°C
heat medium flow 1 rad EB100-BT61   32.4°C
heat medium flow EB100-BT63   32.2°C
heat medium return 1 rad EB100-BT62   29.6°C
room temperature BT50   23.8°C
addition
Title
Value
blocked   yes
fuse size   20A
time factor   0.7h
electrical addition power   0.0kW
set max electrical add.   6.5kW

Tack på förhand!

/ Gustaf

Utloggad tc75

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Mera varmt vatten till GV  , kolla det vita termodonet till vänster om piggen innanför kärvar , gÃ¥r att lossa med blanka muttern
annars höja kurvan och ev Cirkpumpens fart

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!