Utloggad Foa

  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt pÃ¥!
Ökande effektförbrukning (Diplomat 8)
« skrivet: 15 december 2013, 17:29:17 »
Vid varje start så ser jag att effektuttaget är mindre än i stoppögonblicket!
Ökar från 2.1 till 2.4 kW och den stora spiken 2.1 till 3.3 kW (enl. bifogad bild)
Någon som har en förklaring på det?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Ökande effektförbrukning (Diplomat 8)
« Svar #1 skrivet: 15 december 2013, 17:32:03 »
Vp drar mera ström desto varmare vatten den jobbar med och temperaturerna ökar efter en stunds drift och den stora spiken kanske var en vv laddning.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Ökande effektförbrukning (Diplomat 8)
« Svar #2 skrivet: 15 december 2013, 17:45:47 »
3,3kW är mkt riktigt varmvatten körning - jag har gått och tittat till pannan när det händer.
Även jag har effektökningen allteftersom pumpen går, min går från 1,9 till 2,1 - kanske 2,2 någon gång. Mina energi staplar har nästan identiska form som dina :)

Vi bör snart se en ökning till 6kW också, om jag förstått det rätt så körs legionella körningen på 6kW el-tillskott (jag väntar fortf med spänning på första körningen). Den ska som standard köras var 7e dag.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad Foa

  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt pÃ¥!
SV: Ökande effektförbrukning (Diplomat 8)
« Svar #3 skrivet: 15 december 2013, 17:51:26 »
Jo stora spiken är en vv-händelse.
Kan det vara så att kompressorn får det jobbigare och jobbigare allt eftersom den får mer motstånd?
Jag tänker i banor runt en luftkompressor som komprimerar luften eftersom och motståndet ökar hela tiden.

"legionella körningen" vet jag inte om jag har!

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Ökande effektförbrukning (Diplomat 8)
« Svar #4 skrivet: 15 december 2013, 18:32:25 »
Vi bör snart se en ökning till 6kW också, om jag förstått det rätt så körs legionella körningen på 6kW el-tillskott (jag väntar fortf med spänning på första körningen). Den ska som standard köras var 7e dag.
Men den måste göra en normal vv start för att den skall starta legionella.

Å jag kör med 1,7-1,8 kwh golvvärme e gött...

Vp drar mera ström desto varmare vatten den jobbar med och temperaturerna ökar efter en stunds drift

Därför skall man ha så låg framledning som möjligt
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Ökande effektförbrukning (Diplomat 8)
« Svar #5 skrivet: 15 december 2013, 19:28:26 »
Jo stora spiken är en vv-händelse.
Kan det vara så att kompressorn får det jobbigare och jobbigare allt eftersom den får mer motstånd?
Jag tänker i banor runt en luftkompressor som komprimerar luften eftersom och motståndet ökar hela tiden.


Precis så är det, ju högre temperatur, ju högre tryck och kompressorn går tyngre per mängd kylmedie som pumpas runt - och eftersom man får en viss mängd värme per kg kondenserad kylmedie ganska oberoende av tryck inom vissa gränser, innebär att vid hög tryck så måste kompressorn lägga ned mer arbete per kondenserad kg köldmedie och är orsaken till att COP sjunker ju varmare temperatur man har i kondensorn.

   

Utloggad Foa

  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt pÃ¥!
SV: Ökande effektförbrukning (Diplomat 8)
« Svar #6 skrivet: 15 december 2013, 20:20:10 »
Precis så är det, ju högre temperatur, ju högre tryck och kompressorn går tyngre per mängd kylmedie som pumpas runt - och eftersom man får en viss mängd värme per kg kondenserad kylmedie ganska oberoende av tryck inom vissa gränser, innebär att vid hög tryck så måste kompressorn lägga ned mer arbete per kondenserad kg köldmedie och är orsaken till att COP sjunker ju varmare temperatur man har i kondensorn.

Snyggt!
Kan man då genom att spara (komma ihåg) alla värden se när kompressorn är på väg att förlora verkninggrad efter ett antal år och det finns läge för utbyte.
Eller vilka värden bör man lägga på minnet förutom dagen foto jag tagit som visar dagens verklighet.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Ökande effektförbrukning (Diplomat 8)
« Svar #7 skrivet: 15 december 2013, 20:58:19 »
och som för att retas, så kör min pump just nu varmvatten på 2,2kW :)
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad Foa

  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt pÃ¥!
SV: Ökande effektförbrukning (Diplomat 8)
« Svar #8 skrivet: 15 december 2013, 21:51:41 »
och som för att retas, så kör min pump just nu varmvatten på 2,2kW :)
Min kör vv en gång per dygn ungefär. Men jag använder inget varmvatten för tillfället. Så jag vet inte var värmen tar vägen i beredaren

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Ökande effektförbrukning (Diplomat 8)
« Svar #9 skrivet: 15 december 2013, 21:55:08 »
Även om beredaren är isolerad så sjunker tempen och en körning per dygn är inte så tokigt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Foa

  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt pÃ¥!
SV: Ökande effektförbrukning (Diplomat 8)
« Svar #10 skrivet: 15 december 2013, 22:01:09 »
Även om beredaren är isolerad så sjunker tempen och en körning per dygn är inte så tokigt.
Tack för den infon.
Då behöver jag inte tro att nått är fel på den punkten!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!