Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Jodo skrivet 28 oktober 2015, 06:12:05
-
Jag står just nu utan fungerande kompressor i min F1255 och det är -3 grader utomhus. Pannan har börjat använda tillsats men jag ser att den är inställd på max 4kW och det räcker inte. Hur gör jag för att ändra maxvärdet?
Obs! installationen gjordes av installatör.
Rubrik Värde
blockerad nej
effekt eltillsats 4.0kW
max inställd eleffekt 4.0kW
säkringsstorlek 16A
tidfaktor 147.7h
-
Det kanske måste göras i servicemenyn. Den får du fram med att hålla in "bakåtknappen" i 10 sekunder.
-
Ok, tackar!
- Tror ni att det räcker med att ändra i servicemenyn, eller behöver man göra någon förändring av elkopplingen och/eller någon annan fysisk förändring?
- sid 20 i installatörshandboken får mig att tro att jag måste flytta en kabel för att gå från 7kW till 9kW, men hur är det för att gå från 4kW till 7kW?
http://www.nibe.se/nibedocuments/14287/231513-5.pdf - Varför tror ni att installatören valt att ange 4kW som max istället för leveranskopplad maximal effekt (7kW)?
-
4kW till 7kW skall inte behöva någon omkoppling.
Installerades strömvakten? Om inte, kanske det är anledningen till att den begränsades till 4kW?
Vad har du för huvudsäkring?
16A trefas klarar nominellt 11kW, men då får man ju tänka på övriga förbrukare om man har 16A huvudsäkring. Med strömvakten korrekt installerad skall du utan problem kunna ställa upp den till 7kW.
Fördelen med 7kW som max i stället för 9kW är att stegen är 1kW i första fallet men 2kW i andra.
-
Tack för svaret!
Jag vet inte om strömvakten är installerad. Är strömvakt och effektvakt samma sak? Kan jag på något sätt se om den är installerad?
Om huvudsäkring är samma säkringar som de som sitter i elskåpet på husväggen så är de på 25A
-
Om effektvakt är installerad måste det finns strömavkännare (små ringar/spolar) monterade på inkommande huvudledningar någonstans. Sedan en elledning till värmepumpen. Det måste gå att se om man tittar på installationen.
-
I någon meny kan man läsa av momentan ström för faserna om givarna är inkopplade.