Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Jodo skrivet 28 oktober 2015, 06:12:05

Titel: Ändra maxinställning för tillsats F1255
Skrivet av: Jodo skrivet 28 oktober 2015, 06:12:05
Jag står just nu utan fungerande kompressor i min F1255 och det är -3 grader utomhus. Pannan har börjat använda tillsats men jag ser att den är inställd på max 4kW och det räcker inte. Hur gör jag för att ändra maxvärdet?
Obs! installationen gjordes av installatör.

Rubrik                  Värde
blockerad               nej
effekt eltillsats       4.0kW
max inställd eleffekt   4.0kW
säkringsstorlek         16A
tidfaktor               147.7h
Titel: SV: Ändra maxinställning för tillsats F1255
Skrivet av: Zyberdude skrivet 28 oktober 2015, 06:45:12
Det kanske måste göras i servicemenyn. Den får du fram med att hålla in "bakåtknappen" i 10 sekunder.
Titel: SV: Ändra maxinställning för tillsats F1255
Skrivet av: Jodo skrivet 28 oktober 2015, 07:52:32
Ok, tackar!

Titel: SV: Ändra maxinställning för tillsats F1255
Skrivet av: tipo874 skrivet 28 oktober 2015, 09:45:17
4kW till 7kW skall inte behöva någon omkoppling.

Installerades strömvakten? Om inte, kanske det är anledningen till att den begränsades till 4kW?

Vad har du för huvudsäkring?

16A trefas klarar nominellt 11kW, men då får man ju tänka på övriga förbrukare om man har 16A huvudsäkring. Med strömvakten korrekt installerad skall du utan problem kunna ställa upp den till 7kW.

Fördelen med 7kW som max i stället för 9kW är att stegen är 1kW i första fallet men 2kW i andra.

Titel: SV: Ändra maxinställning för tillsats F1255
Skrivet av: Jodo skrivet 28 oktober 2015, 11:18:09
Tack för svaret!

Jag vet inte om strömvakten är installerad. Är strömvakt och effektvakt samma sak? Kan jag på något sätt se om den är installerad?

Om huvudsäkring är samma säkringar som de som sitter i elskåpet på husväggen så är de på 25A
Titel: SV: Ändra maxinställning för tillsats F1255
Skrivet av: Josth skrivet 28 oktober 2015, 11:57:49
Om effektvakt är installerad måste det finns strömavkännare (små ringar/spolar) monterade på inkommande huvudledningar någonstans. Sedan en elledning till värmepumpen. Det måste gå att se om man tittar på installationen.
Titel: SV: Ändra maxinställning för tillsats F1255
Skrivet av: tipo874 skrivet 28 oktober 2015, 14:22:57
I någon meny kan man läsa av momentan ström för faserna om givarna är inkopplade.