Hej, är råamatör på värmepumpar, men för ett par år sedan köpte jag statlink och loggar data för att ibland bara "kolla läget".
Har en IVT Greenline HT+ C9.
För en månad sedan kärvade växelventilen ihop så en kille var här och bytte den, på fakturan stod också att han bytt KB ut (GT11) givaren. när jag nu kollade loggarna på datorn var det mycket riktigt runt 40 grader hela tiden på GT11 så den var väl inte helt frisk. Men nu när jag kollar har jag KB in på ca 8 grader, och en KB ut på -0,5. 8 grader in känns lite för bra, ska man kanske be samma kille byta även KB in? Kan man reglera pumphastigheten även på Köldbärarpumpem (p3) ?.