Titel: Optimera LVVP
Skrivet av: Jiri skrivet 30 maj 2012, 14:08:14
Så kan du optimera din EcoAir 107 PE ! Lämplig ute temp. +7°C och uppåt.(Se manualen angående diff.,med modifikation)Aktiverat VV-höjning 58°C! Nu ger CTC EcoAir PE max VP in/ut °C 50/58 vid optimal drift,stannar vid VP in/ut °C 51/59 beroende på vad som först uppnås.Med fallande temperatur sjunker givetvis både diff. och effekt.Laddpumpen på läge I (orig.LP ca1000I/h) i dom flesta fall tillräckligt.Med injusteringsventilen reglerar du flöde över kondensor(ca1300l/h+),stryper du så ökar flöde.Så länge VP ut °C är lika panna nedre °C så har du låg flöde.Det tar lite tid,du får följa med vad som händer och upreppa proceduren tills du är nöjd! Se bifogade bilder så är det lite lättare att förstå samband mellan VP in/ut,nedre panna och hetgas.Bättre diff. och lägre hetgas får du på köpet.PS(se:PE jobba upp till 58 grader)
/Jiri