Hej,
Har ställt dessa frågor här tidigare genom att presentera avläst data avseende drifttimmar, antal starter etc.
Har investerat i en Logger2020 och kan numera kan vad som händer. På inrådan av Lexus presenterar jag nu lite loggningsdata och ställer frågorna:

Är min VP rätt dimensionerad?
Har jag borrat för lite?

Orsaken till mina funderingar är att jag läser här på forumet om många som har inkommande köldbärartemperaturer på flera plusgrader och lite drifttimmar per dygn.

Bifogar 2 diagram med 24h loggning som visar hur min VP mår, dels vid temperaturer mellan +1°C och +3°C, dels vid temperaturer mellan -9° och -4°C.

Kan tillägga att jag kör på värmekurva 6, sidoförskjutning-2. Resten syns i min signatur. Finns även en länk där till min hemsida där mer loggningsdata finns att beskåda.
Kan också meddela att min VP klarar av 40°C på framledningen, sen är det stopp, men det bör räcka till åtminstone -12°C.
Inkommande köldbärare brukar krypa ner till -0,5°C i slutet av uppvärmningssäsongen, men redan nu när det blir lite kallt närmar jag mej 0°C.
Har också under senaste dygnet med temperaturer på -5° och kallare gångtider på 20-21 h/dygn (inkl VV-laddning).

Mvh/Elmer
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: Rätt dimensionerad VP/energibrunn?
« Svar #1 skrivet: 17 december 2009, 19:07:41 »
Intressant.
Jag har också en 1230-6, ca 135m aktiv borra.
Värmekurva 6 -1., ger 37gr fram vid -7gr ute.
12h kompressor vid 0gr ute.
4000kWh, 4000 starter och 2200 drifttimmar(varav 700h varmvatten)/Ã¥r.
Ej kallare brine än +1gr.
Innegivare, 21gr.

Hus, se sign.
150m till en 6a borde vara mer än tillräckligt, men inga garantier tydligen.
Hade du haft 1,5gr varmare brine så ger det ju ca 1kW extra ut ur pumpen. (var det inte så, att 1gr ger 10% mer uteffekt?.. vart osäker nu)


« Senast ändrad: 17 december 2009, 19:17:38 av nic2 »
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!