SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #15 skrivet: 27 september 2012, 00:01:17 »
Nej har grundinställningen för gradminuter fortfarande d.v.s.:
"start" aktuellt värde: 100 gm
start kompressor: -60 gm
 
Bifogar en loggutskrift från senaste dygnen.
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #16 skrivet: 27 september 2012, 00:34:01 »
jag tycker det ser ut som du går ganska högt över bör i slutet av produktion. Svårt att utläsa utan mer detaljerat diagram (kortare period).

Om det är som jag tycker det ser ut så är du kanske på ca 10 grader över redan nu. Sänker du GM för start ytterligare, till exempelvis -90, så får du färre starter men du går ännu högre i temp. Kanske går du redan nu i hysteresspärren? Vad är den som standard på nibe?

 
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad heat-peak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #17 skrivet: 27 september 2012, 01:00:50 »
Om du förklarar lite bättre var/vad jag skall titta på så kan jag kolla.
Lite ny här - och kan inte hitta "hysteresspärr" som begrepp i setupen.
Vad kan man kalla detta på Nibe-språk?
 
P.S. ja ca 8-9 grader över börvärdet (beräknad framledning) ca 25 °C  och extern VB fram ca 34 °C .
 
Efter lite letande i manualen så hittade jag svaret - vill jag tro:
"max diff. kompressor" = skillnaden mellan framledningstemperatur och beräknad framledning. Om överskrids stoppar kompressorn oavsett gm.
Standardvärde på Nibe F1145 är 10 °C , vilket jag fortfarande har.
« Senast ändrad: 27 september 2012, 01:38:25 av heat-peak »
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #18 skrivet: 27 september 2012, 06:16:26 »
Precis Max Diff Kompressor är hysteres.

Är det extern VB den mäter på så verkar du vara safe och på rätt sida om gränsen.
Är det VB fram den mäter på så kan det vara så att det redan i dag är max diffen som stoppar värmepumpen.

Jag vet inte om det går att få fram en körning från början till slut i ett diagram där man ser både övre och undre delen. Om det är ett problem kan man trycka ihop datat lite i höjdled.

Jag räknade till att du har ca 14-15 starter per dygn när utetempen är kring 5 grader eller så. Det tycker inte jag låter som ett stort problem. Men först måste man se i fall du klipper på hysteresen eller inte.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad heat-peak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #19 skrivet: 27 september 2012, 08:48:15 »
Tack David,
såhär?
Se ut att ligga på rätt sida om "max diff kompressor" begränsningen.
Ser heller ingen diskontinuitet i gm kurvan som det borde bli ifall vp stoppas pga av detta.
 
Då återstår ändå frågan, skall jag installera en volym eller arbetstank för att förbättra vp gång
och kanske cop? Och hur koppla in den i så fall?
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #20 skrivet: 27 september 2012, 10:25:55 »
japp du ser ut att klara dig på håret :)

Du kan minska GM för start av kompressor till säg 90 men då kommer du slå i differenstaket och då måste du öka differensen för att inte stoppa kompressorn.

Resultatet blir att du får färre starter men du kommer ligga sämre i produktionscykeln. Det är en artificiell förändring av driftförhållandet som till synes ger samma resultat som att utöka vattenmängden men det är bara antal starter som den delar med tanken. Resten är negativt.

Givet att du inte ligger på gränsen till antal starter som kan anses problematiskt så tycker jag inte du ska ändra något. Har du starter oftare än 1 gång i timmen så här års då kanske det är läge att börja fundera lite mer.

Skulle du tycka att antalet starter är för högt är det bästa du kan göra att installera en tank.

Har du kört anläggningen ett helt år så du vet hur driften ser ut över hela värmesäsongen? Beroende på dimensioneringen så kommer antalet starter förändras och när det blir kallare får du troligen längre gångtider. Det är först efter ett år som du kan få en god uppfattning om hur bra eller dåligt du ligger till.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad heat-peak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #21 skrivet: 27 september 2012, 16:56:05 »
Kört i ca 4:a veckor totalt - så väntar med spänning på vintern....
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #22 skrivet: 27 september 2012, 18:23:23 »
Lägg in en loggfil i originalformat så blir det lättare att se hur vp går.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad heat-peak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #23 skrivet: 28 september 2012, 00:56:41 »
Bifogas Smurfen,
 
Logg från Nibe F1145 (fw 1768R2).
Bytt .LOG filändelse till .TXT för att kunna ladda upp.
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva

Utloggad knepig

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 123
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #24 skrivet: 29 september 2012, 10:45:36 »
Hej,
 
hänger på med frågor här.
Har Nibe F1145-8 och ca 90 m2 golvvärme och 7 mestadels tunna radiatorer.
Uppskattar värmekretsens volym till ca 150 liter. Men 8 kW = 25 liter ger ett börkrav på ca 200 liter i kretsen.
Så tänker installera en UKV100 volymtank. Vet inte om rören kommer att knäppa då ännu
inte haft installationen under en vinter.
Men för tillfället (under slutet av september 2012) ca 1 start/timme för värme.
 
Frågor:
- Kommer en UKV100 vara tillräcklig för att ge bättre gång och värt pengarna?
- Hur skall den kopplas på bästa sätt - på framledning eller retur eller annat smart sätt då har både golvvärme och radiatorer.
  Tänkte mig dÃ¥ t.ex. pÃ¥ returen frÃ¥n radiatorerna men före framledning golvvärme. Kräver dock lite tankearbete om man vill kunna köra dessa separat.
- En regäl arbetstank verkar kanske än bättre? Men inte säker att jag får igenom installationen ("hemma politiskt") med 3x stora burkar
  ( F1145 + VPB300 + arbetstank) i pannrummet. FrÃ¥ga - är det värt att kämpa för en arbetstanksinstallation i stället? Och hur stor?
 
 
-

150 Liter i värmekretsen är nog ej så tokigt för en 8kw. Nibe säger själva 20L/kW kompressoreffekt. Värmepumpen i sig innehåller också några liter så enligt mig är det nog ej så dumt... Sen e d klart att en arbetstank medför andra möjligheter. Men skulle bara rekommendera det om man har speciella behov av det.
Do iT!

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #25 skrivet: 29 september 2012, 11:18:02 »
Bifogas Smurfen,
 
Logg från Nibe F1145 (fw 1768R2).
Bytt .LOG filändelse till .TXT för att kunna ladda upp.
Har kollat loggen och starterna ser väl ok ut visst går vp lite högt i temp men ingen katastrof men vart sitter den externa framledningsgivaren Bt25 för du har väl extern cp för rad kretsen. Du bör öka hastigheten på kalla cp för diffen ligger runt 5-6 grader och bör ligga runt 3 grader. Jag tror att en ukv gör stor skillnad men hur är vp inkopplad mot rad kretsen i dag.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad heat-peak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #26 skrivet: 30 september 2012, 15:35:40 »
knepig,
uppskattar volymen till 150 liter - kan säkert vara både mer eller mindre.
Funderar ändå på att prova en UKV100 om det inte kostar mig för mycket.
 
tack smurfen,
BT25 extern framledning har jag flyttat (felmonterad vid leverans) men nu sitter den
precis vid framledningens utlopp ur vp (skall fäst den lite bättre när jag får mer alu-tejp).
Har bara externa cp för golvvärme shuntgruppen för radiatorerna används cp i vp.
Golvvärmen är "parallellkopplad" med radiatorkretsen.
Samtliga radiator- och golvärme-termostater är full öppna i väntan på kallare väder så jag kan börja göra justeringar.
Jag tänkte även vänta med justering av brine cp tills jag börja plocka ut lite mer värme.
Som du kanske ser kör jag FLM cp kontinuerligt för "återladdning" av borrhålet.
Men som sagt - har inte varit igång så många veckor ännu.
 
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #27 skrivet: 30 september 2012, 16:32:02 »
Bt25 brukar inte användas i ett sånt system den tillför inget om inte vattnet cirkulerar i röret hela tiden men den sabbar antagligen inte så mycket heller det enda som blir fel är gradminuträkningen vid vv beredning och det blir nästan lika mycket fel utan Bt25.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: VVB eller CTCpanna som knäpptank?
« Svar #28 skrivet: 30 september 2012, 19:54:48 »
och det blir nästan lika mycket fel utan Bt25.

:)
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!