Som sagt, det finns massor med info och ett antal Varmitekare här på forumet, jag kan säga att jag hadde under samma period som du anger:Komp 1. 1300 starterKomp 2. 656 starter på en TBR8
Självklart hjälps vi åt med detta På de senaste 158 dagarna har jag totalt:komp1=702 starter 487 timmarkomp2=440 starter 306 timmarNu är det ju nästa bara VV-produktion och den har jag laborerat med hela sommaren: start 55/stopp 50, 60/55, 55/45, 50/40 osv, det visar sig att vi gör av med 5-6 kWh/dygn för VV oavsett hur vi ställer in detta!Nu på hösten står den på 55/50. blir det riktigt kallt ute får man öka starttempen kanske till 52/53 då VV är prioriterat.Av ovanstående start/timmar är det 424 starter/296 tim som avser VV-produktion.Vad har du för värden på varmvattenproduktion / P & I samt steginkoppling/stegurkoppling?
Hur får du fram att de seneste 158 dagarna har du si o så mycket, när du även visste att de senaste 222 dagarna oxå visste värden? Har du ett dator program kopplat till Varmiteken?//Lasse
de värde du skrev är väl bara för varmvatten? Vad har du för övriga värden. //Lasse
Då menar du på den inställningen där man kan trycka 1 grad + - och den har effekt på hela kurvan?//Lasse
Då är det bara p värdet som styr ju. Men vad har det för negativa konsekvenser?
Med i-tiden aktiv räknar den om den övertemp som du har till grader och påverkar på så sätt kompressorn att stanna efter en viss tid, detta tror att P-funktionens 2 grader aldrig överskridits.
Om du har P=0.1 så betyder det ju att tempen måste minska 10 grader från ärvärdet. Plus att pumpen inte stannar förrän tempen är 10 grader över bör värdet. Detta innebär i sin tur att om börvärdet är, säg, 40 grader (-10grader ute), så kommer din pump att värma till 50 grader!! Är detta verkligen bra?//Lasse
Citat från: lar282 skrivet 11 november 2004, 12:12:02Om du har P=0.1 så betyder det ju att tempen måste minska 10 grader från ärvärdet. Plus att pumpen inte stannar förrän tempen är 10 grader över bör värdet. Detta innebär i sin tur att om börvärdet är, säg, 40 grader (-10grader ute), så kommer din pump att värma till 50 grader!! Är detta verkligen bra?//LasseSå borde det kanske bli i teorin, i praktiken så reglerar min ES3 så att med: P=0,1I=60 min.steg in 60 min. börvärde 31 grader returDå startar den vid ca 22 grader (pga av steg in 60 min)Stoppar vid ca 33 grader retur (36-37 grader fram)Det ger f.n ett inomhusklimat om ca +/-0,4 grader.I går ändrade jag även P till 0,2 i natt fick jag en sån där retsam start av 2:an på 15 minuter (pga steg ur 15).Det här med PI-reglering kan man nog läsa på högskolan om, och så finns det ju PID-reglering också (finns f.ö i ES3). Det jag försöker göra är att optimera driftstiderna med hjälp av temploggen, då vill jag bl.a att steg 1 skall "kämpa" lite innan 2:an hjälper till, för i mitt system med 0 grader ute så behöver 2:an bara jobba i 5-7 minuter innan returtempen skenar och allt bryter och då vet jag att 1:an fortfarande höjde returtempen= det fanns mer att ge.När sen 2:an vekligen behövs vore det ju trevligt om den kunde jobba en längre stund, (här kommer min volymförstoring in som skall monteras). 1:an hos oss klara ensam ner mot minus 3-5 grader ute.Nu börjar jag tvivla på att min ES3 verkligen reglerar som den ska, jag har reklamerat den för andra fel och det är kanske fler/mer fel i den än jag reklamerade!
1/ Vad är din kurva inställd på ang -3-5grader? Vill veta så vet jag vad EN komp klarar av i grader.
2/ Din Es3:a borde ju vara sönder eftersom den ska ju STOPPA vid ÄR värde +10grader. Din stoppade ju vid 36-37 grader vilket är helt ologiskt (nu får jag väl ta stryk här)
3/ Går inte ditt steg ett MER än 60min när den ska värma upp 22-->37 grader? Om så så borde 2:an kicka in!
2/ Din Es3:a borde ju vara sönder
Vill ni ha en beskrivning av hur en PI-regulator fungerar?