Systemet sätter börvärdet i övre pannan till framledningens börvärde +7ºC. När inte pumpen kan hålla övre pannan 7ºC över framledningens börvärde kopplas elpatronen in, det beror alltså mer på vad radiatorerna kräver än var man bor när spetsen kopplas in.
Pumpens storlek spelar ingen roll när det gäller spets. vilken pump du än har, så kommer den att spetsa vid samma temperatur i pannan. När framledningens börvärde börjar närma sig 45º så spetsar pannan, vilken pump du än har.//Ronnie
Ja. visst har den det, men när framledningen kräver en viss temp (cirka 45º) kommer pannan att spetsa även med en större pump, att man väljer en större pump beror i första hand på att det mer som ska värmas upp.//Ronnie
Har du ett radiatorsystem som klarar att värma huset med framledningstemperatur under 45º vid minus 15º ute, så kommer pannan aldrig att spetsa, så länge pumpen går, inte förrän pumpen stannar pga för kallt ute.
Om huset kräver mer än vad pumpen kan ge, kommer den inte heller att orka hålla upp tempen i övre pannan, då fastnar den i 55-graderscykeln och patronen kommer att gå in, det måste ju ske om pumpen är för klen. Jag tycker dock att en rätt dimensionerad pump borde klara exempelvis 40º på framledningen vid 10-15 grader kallt ute.Det skulle vara intressant att veta också vid vilken framledningstemperatur pannan spetsar, då ser man ju om det är för att huset kräver mer eller om det är för att framledningstempen behöver vara högre än vad pumpen kan ge.//Ronnie