Skrivet av: lubbis
« skrivet: 17 mars 2004, 19:49:43 »

Åt vilket håll visar den fel?

Jag reklamerade min utegivare hos min leverantör direkt då den visade ca 2 grader fel (mot kalibrerad tempgivare som jag lånat från jobbet). Den nya visade samma fel så jag gav upp eftersom det ändå är en relativ mätning.

Senare hade jag problem med att pumpen slog ifrån på returen när det var riktigt kallt. Den ska slå ifrån när returen är 48 grader har jag för mig. Jag gick in i fabriksmenyn och hissade upp till 51 sedan har det fungerat bra. Risken är ju att den slog ifrån för tidigt 48 grader var bara 46 om den nu hade samma felvisning som utetempen.


Min erfarenhet av IVT:s givare är att de kan visa mer än en grad fel. En köldbärargivare t.ex visar 1,3 grader fel.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 17 mars 2004, 01:11:37 »

det verkar väl helt ok....

Rumsgivaren paralellförflyttar kurvan vid avvikelse från börvärdet (önskad rumstemp).
Om du höjer känsligheten för innegivaren (ökar värdet?) då kompenserar den mera...
Enligt den 49! sidiga manualen för styren (Rego 600) så kompenserar den med 5 grader
på stigen om, är och börvärdet diffar med en grad om du har känsligheten inställd
på 5....
manualen hittar du på IVT´s hemsida... ladda ned... osså välj rego sid 40 meny p1.11

Nu kan du öka lite då bromsar den mera vid övertemp pga av solinstrålning mm.
Men vintertid kan den starta upp tillskottet i onödan om rumsgivaren tillåts vara för "stark"....
Skrivet av: Blend
« skrivet: 16 mars 2004, 18:18:53 »

400:- till min Greenline E7 (Rego 600).
Skrivet av: Mang-E
« skrivet: 16 mars 2004, 13:10:47 »

Hej!

Vad kostar en inomhusgivare till en IVT (C5:a) ::)
Skrivet av: Blend
« skrivet: 03 mars 2004, 22:39:13 »

Hej, har nu testat ett tag och så här ser det ut:

2004-03-03

Kl: 02:45 – IVT Rumsgivare = 22,0 grader.
                  Digitalmätare = 20,4 grader.
Utetemp =  -7,3 grader.


Kl: 08:00  - IVT Rumsgivare = 21,8 grader.
     Digitalmätare = 20,4 grader.
Utetemp =  -9,1 grader.


Kl: 10:30 – IVT Rumsgivare = 21,9 grader.
     Digitalmätare = 21,6 grader
Utetemp = -3,0 grader. (Solsken)


Kl: 15:00 – IVT Rumsgivare =  22,0 grader.
     Digitalmätare =  21,2 grader.        Utetemp =  -2,3 grader (Solsken)


Kl: 20:00 – IVT Rumsgivare =  22,1 grader.
     Digitalmätare =  21,3 grader.
Utetemp = -10,3 grader.

Verkar detta vara vettiga siffror ? ( Börvärdet höjde jag från 20,5 till 21,5) Vad händer om jag tex höjer skalan som påverkar utegivaren(har läge fem nu) till tex 6 ?
Sedan så påverkas väl dessa värden av att man är flera personer i farten (5) och att tex belysning + tv etc.. är igång. Givaren är placerad i tvrummet som har fönster mot norr och öst. Och som vanligt så visar IVT´s givare fel.... Har redan fel visning på köldbärar givarna (visar 1,3 grader fel...) Otroligt dåligt !!
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 mars 2004, 15:59:14 »

Lite trist men tempmätning är tydligen inte lätt.... rumsgivaren visar fel!
Farsgubbens rumsgivare visar oxå fel lösning enl Rickards förslag....
Thermias går kalibrera så den visar rätt, men det spelar inte så stor roll...

Dock mycket bra att du hade kurvan rätt innan du startade rumsgivaren, annars når man
aldrig börvärdet utan den kompenserar jämt. Idén är ju att rumsgivaren kompenserar för sånt
inte utegivaren "känner" tex solintrålning mycket folk inne.. väderomslag mm..

Nu antar jag du kört ett tag funkar det ok nu!?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 01 mars 2004, 19:23:57 »

Min erfarenhet av IVT:s givare är att de kan visa mer än en grad fel. En köldbärargivare t.ex visar 1,3 grader fel.
Skrivet av: admin
« skrivet: 29 februari 2004, 21:20:53 »

Höj börvärdet till 22.6.

Om innegivaren visar fel har ingen betydelse, justera börvärdet tills du känner dig nöjd med rumstempen.
Skrivet av: Blend
« skrivet: 29 februari 2004, 18:22:15 »

Hej, Ja jag har kört med utegivare och tycker att jag har haft en något sånär stabil innetemp på 20,5 - 21 grader.. Men jag har fått sänka värmeinställningskurvan till 3,0 och låtit knäcka kurvan vid +5,0,-5,-10-15-20-25 för att temperaturen ska hållas  stabil (Innan hade jag för kallt vid 0 grader ute och på tok för varmt när utetempen var kallare än -10 ute). Nu har jag kört med rumsgivare i 1 1/2 dygn och så här är/blev det :
Vid drifttagning:
Börvärde satte jag till 20,5
och då var innetemp enligt rumsgivaren : 22,6...
Men jag testade med två separata innemätare och de angav tempen till 20,5....
Nu (efter 1 1/2 dygn) har jag innetemp enl rumsgivaren 21,1.
Men enl de två innetempmätarna så är det 19,5... Vad behöver jag ändra på nu för att inne tempen ska vara runt 20,5-21 grader? Eller kan det vara så att rumsgivaren visar fel ? Värdet för hur mycket rumsgivaren ska påverka utegivaren lämnade jag orörd på 5 (1-10).. Är det Värmeinställningskurvan som inte stämmer 100% eller ?
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 27 februari 2004, 15:17:55 »

Bra jobbat   8) 8)    Först har du kört väl utan rumsgivare? det är nödvändingt, man ska ha rätt
värmekurva inställd innan man startar upp rumsgivare, den ska endast finjustera värmen...
Det du kan justera är (Rego 600)
1) meny 1.10 önskad rumstemp..... man kan tro att den ger önskad rumstemp men datorn bara ändrar
    (paralellförflyttar) värmekurvan om verklig temp skiljer sig från önskad temp. Det ger en
    kompensation som syftar till att ge önskad rumstemp. men om man har fel värmekurva vald får
    man INTE önskad rumstemp, då kompenserar rumsgivaren hela tiden men når aldrig önskad
    rumstemperatur.

2) Meny 1.11 Hur känslig rumstemostaten skall vara (hur mycket den skall paralellförflytta kurvan),
    det är väl en skala från 1-10 tror jag.... tror att 5 kan va lagom... kolla instr... ev. lite högre värde
    Om rumsgivaren styr för "mycket" kan det bli  "onödig" elpatrontid, pga av att datorn
    höjer kurvan för mycket vid relativt liten avvikelse på rumstempen.

nu kan du läsa av verklig innetemp i meny 3.5, om den hela tiden avviker från önskad innetemp,
då har du en felaktig värmekurva, då kan du justera den lite oxå för att få så jämn rumstemperatur
som möjligt.

Nu får du en jämnare innetemp, dessutom en rejäl besparing när du får övertemp inne tex på våren....
du tjänar igen slanten samtidigt som inneklimatet förbättras!!!!!  ;D ;D ;D
Skrivet av: Blend
« skrivet: 26 februari 2004, 23:04:50 »

Har nu köpt och monterat rumsgivaren i vardagsrummet.
Vad behöver jg nu tänka på när jag ska installera den i min IVT Greenline E7 ?  Finns det några default värden satta ? Brukar det fungera med dessa eller måste man justera in kurvan , hur gör man det ?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 623
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!