Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Miriam skrivet 13 maj 2006, 19:03:16

Titel: Luftning & påfyllning, kan det läcka någonstans??
Skrivet av: Miriam skrivet 13 maj 2006, 19:03:16
Totalrudis på detta och hoppas någon vänlig själ kan ge mig ett råd så jag slipper störa röris under helgen...

Har en Fighter 1210, installerad 2000, 180 m hål. Ska fylla i alla uppgifter sedan hade jag tänkt.

Förra påsken upptäckte jag att ena köldbärarslangen läckte. Fattade dock inte vad LP-larmet berodde på förrän efter ett par dagar och då hade det ju kommit in massor med luft i systemet. Den gången tog det över en vecka (efter byte av slang) att lufta och fylla innan det funkade klanderfritt igen.
Denna påsken, nästan exakt ett år senare var det dax för den andra slangen...
Min fantastiska röris kom direkt, fixade och donade och efter några timmar var vi igång igen.
Efter bara två dagar funkade det utan larm och stopp och tuffade på så duktigt i tre veckor - då var det helt plötsligt kört igen! Fattar ingenting?
Hur mycket ska man behöva fylla på egentligen?
Tolv liter hittills, inte fick jag då ut SÅ mycket på golvet när jag märkte läckaget...

Alla tips, tricks och frågor är varmt välkomna, jag är mycket tacksam för alla svar!
(Fd. sambon stack och är inte intresserad av att hjälpa eller förklara...) :'(
Titel: SV: Luftning & påfyllning, kan det läcka någonstans??
Skrivet av: CarMan skrivet 13 maj 2006, 22:14:05
stäng av systemet & öppna expantionslockent & låt det stå så nån timme så tempraturen i borran stabeleserarsig.

sätt på locket & tryck sätt expantionskärlet via säkerhetsventilen (inget högt tryck) öppna säkerhets ventilen & trycksätt med en cyckel pump eller vad du luckas få till.
stäng säkerhetsventilen så trycket blir kvar i behållaren & ta bort cyckelpumpen. öppna nu säkerhets ventilen & då ska ett pysljud höras när trycket försvinner.

gör om prosiduten, men vänta nu 30 min innan du släpper på trycket, hörs samma pysljud så är systemet tätt.
Titel: Håller tummarna - tuffat på över ett dygn nu!
Skrivet av: Miriam skrivet 15 maj 2006, 23:02:05
Snäll "spritkille" kom förbi med mer brine och jag fyllde på fem liter igår kväll. Sedan dess har den tuffat på med bara ett larm sent igår kväll. Luftar lite då och då när den är igång och det kommer ut en hel del.
Nu ska jag bara trimma in den lite bättre, har förstått av att surfa runt här att jag borde skaffa mig lite mera kunskaper...

Mvh, Miriam
Titel: SV: Luftning & påfyllning, kan det läcka någonstans??
Skrivet av: tolins skrivet 16 maj 2006, 06:47:20
Eller ut på krogen o ragga upp en rörmockare ;D ;D