VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: micraracing skrivet 20 december 2010, 22:59:48

Titel: Menu 5.1.11 nibe 1245
Skrivet av: micraracing skrivet 20 december 2010, 22:59:48
Hej
Är det någon som vet vilka inställningar man bör ha på dessa?
I manuallen står det Fabriksinställningar 50%

mina värden:  VV 50 %
                   Värme 70%
                   Pool 70%
                  Ekonomi 70%

Jag har ett delta t på VB på 6-6.5 grader
bör jag sänka någon av dessa??
Titel: SV: Menu 5.1.11 nibe 1245
Skrivet av: Rickard skrivet 21 december 2010, 00:39:39


Klippt ur manualen:

För att ställa in rätt flöde i klimatsystemet måste rätt
hastighet ställas in för värmebärarpumpen i de olika
driftfallen.
Flödet ska ha en för driftfallet lämplig temperaturdifferens
(värmedrift: 5 - 10 °C, varmvattengenerering: 8 - 10 °C,
poolvärmning: ca 15 °C
) mellan framledningstemperaturen
(BT2) och returledningstemperaturen (BT3). Kontrollera
dessa temperaturer i meny 3.1 "serviceinfo" och justera
värmebärarbärarpumpens (GP1) hastighet tills temperaturdifferensen
är uppnådd. Hög differens tyder på
lågt värmebärarflöde och låg differens tyder på högt
värmebärarflöde.
Titel: SV: Menu 5.1.11 nibe 1245
Skrivet av: Labold skrivet 21 december 2010, 11:48:58
Jag har ett delta t på VB på 6-6.5 grader
bör jag sänka någon av dessa??

Om deltat är 6 vid värmeproduktion så prova att sänka cp för detta. Optimalt värde är 8 enligt många. Tänk på att temperaturerna ska läsas av minst en kvart in i en värmeproduktionscykel, så att allt radiatorvatten hunnit runt och temperaturerna stabiliserat sig.
Titel: SV: Menu 5.1.11 nibe 1245
Skrivet av: micraracing skrivet 21 december 2010, 17:56:25
Tack för det..
Det verkar som fakbriksinställningen var som på en 12 kW pump.
ska prova sänka CP.
Kanske CP för KB är för högt ställt från fabrik också ? då jag har lågt delta t där också.
Titel: SV: Menu 5.1.11 nibe 1245
Skrivet av: micraracing skrivet 27 december 2010, 10:41:17
Nu blev det lite mildare ute, så jag vågade skruva lös fronten för att komma åt KB-pumpen.
Den stod på  9 (max), jag ändrade den till 6.
innebär detta att jag ändrat från 100% till 77% ???
fick upp delta T på KB till 2.6.
kanske jag ska sänka ett steg till?
Titel: SV: Menu 5.1.11 nibe 1245
Skrivet av: Labold skrivet 27 december 2010, 10:47:33
Nu blev det lite mildare ute, så jag vågade skruva lös fronten för att komma åt KB-pumpen.
Den stod på  9 (max), jag ändrade den till 6.
innebär detta att jag ändrat från 100% till 77% ???
fick upp delta T på KB till 2.6.
kanske jag ska sänka ett steg till?

Visst, varför inte prova, sikta på 3° diff? Har du gjort någon ändring på vb-cp?

Det där med 77% vet jag inte hur du tänker? 6/9 är 67%, var det så du tänkte men skrev fel? Hur som helst spelar det ingen roll, cp-n ska ställas in efter diffen och inget annat.
Titel: SV: Menu 5.1.11 nibe 1245
Skrivet av: Smurfen. skrivet 27 december 2010, 10:54:05
Om du sänker cp vid värme bör du även ställa ner cp vid ekonomi (när kompressorn står)
Titel: SV: Menu 5.1.11 nibe 1245
Skrivet av: micraracing skrivet 27 december 2010, 11:11:15
Jo pricis 67 % blev fel. :D
jag ställde ner cp för VB till 60% och har ett delta t på 7.5.
ska man ställa ner cp ekonomi också kanske, från 70 till 60% ??
Titel: SV: Menu 5.1.11 nibe 1245
Skrivet av: Labold skrivet 27 december 2010, 12:18:28
Jo pricis 67 % blev fel. :D
jag ställde ner cp för VB till 60% och har ett delta t på 7.5.
ska man ställa ner cp ekonomi också kanske, från 70 till 60% ??

KB-diff 3, VB-diff 7,5 - snyggt!

Jag skulle sätta ekonomin på 50%.