Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Allansson skrivet 26 juli 2006, 19:49:38

Titel: Får inte fram köldbärar temp på IVT 495 Twin
Skrivet av: Allansson skrivet 26 juli 2006, 19:49:38
Var lite nyfiken på köldbärartempen på min ivt 495 twin, så jag pinnade ut för att kolla, men jag fick inte fram den temperaturen alls. Kan det vara pga att den går på sommardrift? Jag har haft denna temp innan när jag kollat. Jag har även kollat i serviceläget.

Har även en annan fråga som någon kanske kan svara på. Så fort en av familjemedlemmarna duschat så går pumpen i c.a 10-20 minuter, även om man bara duschat i 10 minuter.. Så gör den alltid. Skall det vara så? Finns det inte större tolerans?

Tacksam för svar.
Titel: SV: Får inte fram köldbärar temp på IVT 495 Twin
Skrivet av: Carl N skrivet 27 juli 2006, 07:49:03
Var lite nyfiken på köldbärartempen på min ivt 495 twin, så jag pinnade ut för att kolla, men jag fick inte fram den temperaturen alls. Kan det vara pga att den går på sommardrift? Jag har haft denna temp innan när jag kollat. Jag har även kollat i serviceläget.

Har även en annan fråga som någon kanske kan svara på. Så fort en av familjemedlemmarna duschat så går pumpen i c.a 10-20 minuter, även om man bara duschat i 10 minuter.. Så gör den alltid. Skall det vara så? Finns det inte större tolerans?

Tacksam för svar.

Köldbärartemp borde stå i meny 3.4, ser du inget där har nog givaren pajat. Sommardrift ska inte påverka denna menyn.

Att pumpen går 10-20 min efter duschning är normalt, den ska jobba upp temperaturen i beredaren till ca 55 ºC.
Titel: SV: Får inte fram köldbärar temp på IVT 495 Twin
Skrivet av: Allansson skrivet 27 juli 2006, 09:29:16
Var lite nyfiken på köldbärartempen på min ivt 495 twin, så jag pinnade ut för att kolla, men jag fick inte fram den temperaturen alls. Kan det vara pga att den går på sommardrift? Jag har haft denna temp innan när jag kollat. Jag har även kollat i serviceläget.

Har även en annan fråga som någon kanske kan svara på. Så fort en av familjemedlemmarna duschat så går pumpen i c.a 10-20 minuter, även om man bara duschat i 10 minuter.. Så gör den alltid. Skall det vara så? Finns det inte större tolerans?

Tacksam för svar.

Köldbärartemp borde stå i meny 3.4, ser du inget där har nog givaren pajat. Sommardrift ska inte påverka denna menyn.

Att pumpen går 10-20 min efter duschning är normalt, den ska jobba upp temperaturen i beredaren till ca 55 ºC.


Tack Carl N för svar och visat intresse!

Installationen är 4 mån gammal så jag tycker det är skumt att den redan skulle lagt av...
Vet du var man brukar plasera givaren?
Man kan antagligen mäta denna med en vanlig ohm-mätare, skall se om jag hittar var den är inkopplad.
Titel: SV: Får inte fram köldbärar temp på IVT 495 Twin
Skrivet av: Carl N skrivet 27 juli 2006, 12:52:05
Hej!
Givaren bör sitta någonstans på inkommande brine-ledning, under armaflexen, före KB-cirkpumpen.
Titel: SV: Får inte fram köldbärar temp på IVT 495 Twin
Skrivet av: Allansson skrivet 27 juli 2006, 17:19:39
Jag löste det! Med ren tur....

Jag gick in "igångkörning/service" och valde "inkommande extra givare i drift" i meny 5.13, sen bekräftade jag gt 3:4, och vipps så fanns den tempen under temperaturer sen. Inte fan vet jag varför den hoppat ur men nu funkar det!

Tack ändå Carl N för all hjälp! (Du är ju faktiskt den enda som svarat på min fråga, tack!)