OK, efter tiden jag var tvungen att lägga på andra problem (vintern kommer och trädgården behöver städas!) har jag återvänt till värmepumps-problem.
Jag kopplad los aktureringsdon från växlingsventil och försökt motionera ventilen. När jag trycker in ventilen till max in läge, tar det 10 -15 sec för fjädern att återställa ventilen in max ut läge. Har som sagd försökt motionera ventilen med ett polygrip tång, in-ut men det verkar inte förbättra återställningstid. Och när fjädern har nåt sin ändläge kan jag dra ut stången några mm till med tången. Eventuell läckage till värmevatten?
Dags att byter växlingsventil?
Dessutom om ventilen ser ut som på Honeywells diagram:
http://ecc.emea.honeywell.com/downloads/EN2R9011.PDFså börde inte 3-vägs ventil släpper ut varmvatten till värmebärarkretsen i något läge - och jag känner på utloppsrören att den bli varm när växlingsventilen byter läge från värmebärarkrets till varmvattenkrets.
Sedan jag plockad av aktuatorn och drog ut ventilstången till max ut, har v-pumpen gott i 20 min och värmen börjar återvänder till huset. Är det någon fara att göra så tillfälletvis? Det är minusgrader och snö i Skane också!
//NiSk