Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: vandgu skrivet 22 oktober 2010, 20:22:47

Titel: Varför fullt öppna termostater
Skrivet av: vandgu skrivet 22 oktober 2010, 20:22:47
Har haft min EcoEl o Ecoair 105 i ca.1 år nu,men har alltid justerat värmen med element termostaterna ,ej fullt öppna.Varför,jo tycker det låter för mkt från elementen om de är fullt öppna.Min erfarenhet är att detta sätt fungerar lika bra som att ha fullt öppna elemenent o bara justera värmen via Ecoelens värmekurva.Tror ni jag skulle få bättre resultat från pumpen om jag öppnade fullt,blir elementen tysta om de får stå fullt öppna ett tag?

Tacksam för svar!

/Anders
Titel: SV: Varför fullt öppna termostater
Skrivet av: mmr skrivet 22 oktober 2010, 20:41:23
Stryper du på termostaterna betyder det ju bland annat att du har alldeles för varmt vatten ut och värmepumpen jobbar ju bättre mot svalare vatten då den oftast inte kan jobba upp någon högre värme utan eltilskott. Sen måste det väl vara skönt att ha ett system som är kalibrerat så man slipper springa och skruva på termostaterna hela tiden? Vi har en 105:a och EcoEl och mina termostater står alltid helöppna. Har hyggligt jämnt klimat över allt
Titel: SV: Varför fullt öppna termostater
Skrivet av: Raptor skrivet 23 oktober 2010, 07:47:35
Kan du inte gå ner ett steg på cirkulationspumpen? Det ger ju samma flödessänkande effekt. Om du har ett system som kräver lite tryck för att få ut värmen i alla rum så måste du såklart köra cirkpumpen lite hårdare men kan vara värt att prova.

/Raptor
Titel: SV: Varför fullt öppna termostater
Skrivet av: sobris skrivet 03 november 2010, 11:33:35
Så länge VP inte klagar på hög returtemp. eller annat som kan tänkas hänga
ihop med användning av termostaterna, så skall de naturligtvis fortsätta arbeta.
Den enda motsättning som finns mellan termostatanvändning och VP är att VP
behöver en viss volym för att bli av med energin från varje uppstart av kompressorn.
Du verkar ju ha denna volym trots termostater och då är allt lugnt.

Däremot bör du göra en justering av grundflödet och det görs med alla termostater
öppna och under några dagar när huset har ett hyfsat värmebehov. Här passar man
även på att finna lämplig inställning på cirkulationspumpen. Börja gärna på lägsta
hastigheten och se hur långt det räcker. Det kommer garanterat att minska oljudet
från rör och ventiler.

Om inställningen av grundflödet görs bra så kommer termostaterna att stå öppna i de
lägen där den inställda kurvan stämmer med verkliga behovet. I rum som får tillskott
av energi från solinstrålning, matlagning, gäster, datorer, o.s.v., o.s.v. kommer termostaten
att strypa flödet och du sparar energi.

Användning av termostater innebär alltså INTE att vi behöver högre temperaturer på
framledningen  Thumbsup
Titel: SV: Varför fullt öppna termostater
Skrivet av: Smurfen. skrivet 03 november 2010, 12:30:20
Eftersom t.s har en ctc pump är det inget problem för pumpen att jobba mot stängda termostater men om man stryper på termostaterna istället för att ändra kurva så jobbar pumpen med onödigt hög temperatur. Har för mej att ctc brukar levereras med både utegivare samt innegivare. Det kan kanske bli en nackdel med en låg kurva det blir sämre med vv huvuddunk