Skrivet av: Stolle
« skrivet: 08 juni 2010, 20:35:50 »

Att elpatronen går även om pannan är 62 grader är inte fel om börvärdet är 60 grader. Ecoheat hör upp 3 grader ovanför börvärdet.
Skrivet av: Regularjohn
« skrivet: 28 maj 2010, 09:33:12 »

Japp,,

Som sagt när funktionen värme från är aktiverad stänger shunten all framledning i radiatorerna..

om m in framledning är aktiv .. för att ha sommarkällarvärme får man helt enkelt stänga termostaventilerna på radiatorerna..
och sedan till hösten öppna dom igen när det börjar bli kallt...
Skrivet av: erp
« skrivet: 26 maj 2010, 12:44:24 »

Om det är så varmt ute, att man får 25-27 grader varmt inne, så blir ju radiatorvattnet lika varmt. Det går inte att få lägre framledningstemperatur än temperaturen som råder i huset.

//Ronnie
Skrivet av: Regularjohn
« skrivet: 26 maj 2010, 11:59:27 »

Har du innegivare kan du ställa ett börvärde på rumstemperaturen.. det gör du i första menyn i ecoel..

inne på
>avancerat >inställningar> inst. husparametrar: ställer du in husvärme från vid t.ex. 16 gdr utomhus.

OBS! har du källare kanske du istället vill använda "min framledning" för att få sommarkällarvärme..
Aktiverar du den "min framledning" så försvinner menyraden "husvärme från"

Om du ställer shunten i manuellt läge tappar du i besparing.. låt den stå i automatiskt läge..


>avancerat >inställningar> inst. husparametrar: lutningen kanske ska justeras ned.. har du golvvärme? då krävs ej någon hög lutning..

kolla också i aktuell driftinfo om något mätvärde fladdrar.. tex att inomhustemperaturen fladdrar febrilt.. kan vara tecken på trasig innegivare..

kolla samma sak med framledningsgivaren.. ;)
Skrivet av: SvenE
« skrivet: 22 maj 2010, 12:41:19 »

har ni varit på shunt-motorn?.... är den satt i motor läget? så att den kan stänga?
/SvenE
Skrivet av: Chea
« skrivet: 20 maj 2010, 08:50:19 »

Nu var det utrett.
Installatören var här igår och det är tydligen så att vi har "för varmt" här i trakten. Vi har nu 25 grader i huset och fast det står framledning 27 (16) grader så går det inte ut någon värme, men vi får det inte kallare heller eftersom hela omgivningen är varm. Har vädrat hela kvällen vilket hjälpte lite. Funderar på att kanske köpa en kylfläkt till ecoheaten i framtiden. Den kan ta kyla ur borrhålet, vilket skulle underlätta under sådana här indianperioder  :)

Tack igen för hjälpen!

/Camilla
Skrivet av: NollKoll
« skrivet: 19 maj 2010, 10:27:53 »

Hej,
Ni har det varmt i Finland, men jag hoppas att värmen har gått ner lite under natten.
El-pannan gör nu bara varmvatten och det antar jag att ni vill ha.
Ingen värme shuntas ut till radiatorvattnet även om du ser att framledningen är hög.
Med 'husvärmen från=16' stannar cirkulationspumpen när det är varmare än 16ºC ute och då slutar transporten av radiatorvattnet och alla temperaturer stabiliserar sig/stiger till omgivningstemperaturen. Det bästa är att du får igång cirkulationspumpen så att (överskotts-)värmen cirkulerar, åtminstone hålls golven varma om du inte har extra termostater som stryper. Tillfälligtvis kan du sätta 'Husvärme från = 30 ºC' så stannar inte cirkpumpen förrän det blir varmare än så.
Tyvärr kyler inte ecoel, inte heller din kommande ecoheat. Det är bara att gilla läget med tropikvärme  ;)
Skrivet av: Chea
« skrivet: 18 maj 2010, 21:31:52 »


Att den fortsätter värma fast alla värden är högre än börvärdena :) Nåja en viss overshoot får man väl räkna med men detta med framledningen känns lite hett om öronen.

Vi tänkte att det hela skulle fungera nu igen då den fick satt radiatorpumpen till frånläge så vi satte tillbaka en minimum framledning på 16 grader... Ingen lycka, framledningen står stabilt på 27 grader nu.

Ja förrästen, tackar för visat intresse i att hjälpa vår överhettade familj :) Kul då man faktiskt får tag på folk här som har kunskap och tid att svara.

/Camilla o Jocke

Ja, att framledningen envisas med 27 ºC... där går jag bet! Det är möjligt att någon av de vassare forummedlemmarna har koll här, men jag är som sagt lost nu.
Kan ni stänga av alla övriga radiatorer så att det åtminstone bara blir varmt i badrum och bastu?  ;)

Lycka till!

/Nickan

I princip kunde vi ju göra det jo tills felet är uppklarat, men det stör då man inte får grepp om det. Vi får se vad det visar i morgon, blir väl att kontakta CTC igen. Får raportera resultaten :p

/Camilla o Jocke
Skrivet av: Nick
« skrivet: 18 maj 2010, 21:25:49 »


Att den fortsätter värma fast alla värden är högre än börvärdena :) Nåja en viss overshoot får man väl räkna med men detta med framledningen känns lite hett om öronen.

Vi tänkte att det hela skulle fungera nu igen då den fick satt radiatorpumpen till frånläge så vi satte tillbaka en minimum framledning på 16 grader... Ingen lycka, framledningen står stabilt på 27 grader nu.

Ja förrästen, tackar för visat intresse i att hjälpa vår överhettade familj :) Kul då man faktiskt får tag på folk här som har kunskap och tid att svara.

/Camilla o Jocke

Ja, att framledningen envisas med 27 ºC... där går jag bet! Det är möjligt att någon av de vassare forummedlemmarna har koll här, men jag är som sagt lost nu.
Kan ni stänga av alla övriga radiatorer så att det åtminstone bara blir varmt i badrum och bastu?  ;)

Lycka till!

/Nickan
Skrivet av: Chea
« skrivet: 18 maj 2010, 21:14:33 »

Om inte CTC nu just råkar köra nån temp höjning för legionella så vet vi inte vad den håller på med.

Panna övre   62 (60)
Panna nedre  41 (40)

Elmotstånd  1,5 + 0kw

Den måste tro att kilohattarna är billiga  ;)

/Camilla & Jocke

Är ni förvånade över att börvärdet på övre pannan är 60 ºC?
Eller är det faktumet att den fortsätter värma över 60  ºC, trots att den passerat sitt börvärde?

Har pannan fått ett eget liv och helt plötsligt ändrat sina inställningar? ;)

/Nickan

Att den fortsätter värma fast alla värden är högre än börvärdena :) Nåja en viss overshoot får man väl räkna med men detta med framledningen känns lite hett om öronen.

Vi tänkte att det hela skulle fungera nu igen då den fick satt radiatorpumpen till frånläge så vi satte tillbaka en minimum framledning på 16 grader... Ingen lycka, framledningen står stabilt på 27 grader nu.

Ja förrästen, tackar för visat intresse i att hjälpa vår överhettade familj :) Kul då man faktiskt får tag på folk här som har kunskap och tid att svara.

/Camilla o Jocke
Skrivet av: Nick
« skrivet: 18 maj 2010, 21:06:45 »

Om inte CTC nu just råkar köra nån temp höjning för legionella så vet vi inte vad den håller på med.

Panna övre   62 (60)
Panna nedre  41 (40)

Elmotstånd  1,5 + 0kw

Den måste tro att kilohattarna är billiga  ;)

/Camilla & Jocke

Är ni förvånade över att börvärdet på övre pannan är 60 ºC?
Eller är det faktumet att den fortsätter värma över 60  ºC, trots att den passerat sitt börvärde?

Har pannan fått ett eget liv och helt plötsligt ändrat sina inställningar? ;)

/Nickan
Skrivet av: Chea
« skrivet: 18 maj 2010, 20:53:28 »

Om inte CTC nu just råkar köra nån temp höjning för legionella så vet vi inte vad den håller på med.

Panna övre   62 (60)
Panna nedre  41 (40)

Elmotstånd  1,5 + 0kw

Den måste tro att kilohattarna är billiga  ;)

/Camilla & Jocke
Skrivet av: Chea
« skrivet: 18 maj 2010, 20:46:56 »

Vi hann inte ändra på det. Av någon orsak hade den just kommit på att sätta radiatorpumpen till frånläge...

Som vi körde före vi kontaktade CTC hade vi satt en minimum framledning på 15 grader, vilket den också strävade till. Men den kommer inte lägre än till +28 grader framledning nu. Förstår icke varför, för förra sommaren hade vi t.ex framlegning 20 (t.o.m under).

Kör vi på detta sätt kommer vi inte att ha någon golvvärme på i badrum/bastu. CTC rekommenderade bara detta sätt för att få shuntventilen (eller kanske snarare styrningen) att komma igång. CTC sade att vi skall lägga tillbaka en minimum framledning sedan av denna orsak.

Måste bara få ner framleningen nu...  Sc:,h

Skrivet av: Nick
« skrivet: 18 maj 2010, 20:32:01 »

Radiatorpumpen är på till.

Husvärme från är inställt på 16 ºC.
 
Dessutom har framledningen igen gått upp från 27 ºC till 28 ºC....

/Camilla

 Sc:,h Radiatorpumpen borde inte gå nu om du har husvärme från inställt på 16 ºC.

Kan du prova att ställa ned "husvärme från" till exempelvis 10 eller 12 ºC och se om pannan "förstår" då?

/Nickan
Skrivet av: Chea
« skrivet: 18 maj 2010, 20:08:23 »

Radiatorpumpen är på till.

Husvärme från är inställt på 16 ºC.
 
Dessutom har framledningen igen gått upp från 27 ºC till 28 ºC....

/Camilla
Skrivet av: Nick
« skrivet: 18 maj 2010, 19:34:43 »

Vad har du för värde inställt på "husvärme från  ºC" (menyn Inst husparametrar)?

Har du 22 ºC ute borde radiatorpumpen ha stannat för att utetempen överstiger ovanstående värde. Kan du se i menyn "Aktuell driftinfo" om radiatorpumpen är i läge till eller från?

/Nickan
Skrivet av: Chea
« skrivet: 18 maj 2010, 18:08:09 »

Behöver snabb hjälp! Vi har 26 ºC inne och håller på att rinna bort!

Inställningarna på Ctc:n
Lutning 34
justering -3 (var tidigare 0, testade sänka men framledningen gick t.o.m upp en grad)

Framledning 27 (15)
Ute 22
Inne 26

Rumsgivare på
Max framledning 39
Min framledning Från (var tidigare 15)

Ringde Ctc:s kundrådgivning och de bad mig sätta min framledning till frånläge, vilket är gjort för 4 timmar sedan och det har inte hjälpt! Att starta om maskineriet hjälpte inte heller... Har ni något förslag på vad som kan vara fel???

Har varit 24-25  ºC utomhus de senaset 5 dygnen.
Inga felmeddelanden syns och via diagnostiken kan man styra shuntventilen.

Sätter man shunten i manuellt läge (trycker in ratten) så går den inte att vrida längre på det kalla området (blått).

Hjälp uppskattas!

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!