« skrivet: 17 oktober 2011, 19:45:31 »Vad händer när den laddat vv till maxtemp bryter vp på hög retur eller ? för om inte växelventilen slår om till rad så kan den inte göra vv hur länge som helst utan att bryta.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 17 oktober 2011, 19:45:31 »Vad händer när den laddat vv till maxtemp bryter vp på hög retur eller ? för om inte växelventilen slår om till rad så kan den inte göra vv hur länge som helst utan att bryta.
Skrivet av: SweBigmac« skrivet: 17 oktober 2011, 19:33:55 »Har noterat en "artefakt" i hur min värmepump fungerar.
Problemet är att värmepumpen stänger av värmetillverkningen om man ställer in den felaktigt. Jag har nämligen noterat att om skillnaden mellan VVmin och VVmax är för liten så står den bara och laddar varmvatten hela tiden och öppnar aldrig shunten för värmesystemet. Det får till följd att gradminuterna aldrig räknar ner, utan låser på "3". Eftersom shunten aldrig öppnar är temperaturen på till-värme alltid runt 55°, och då blir det inte mycket tickande på gradminuterna... Ändrar man VVmin till ett lägre värde (så det är typ minst 5° emellan) så slutar den ladda varmvatten och blir "normal" igen. Någon mer än jag som noterat detta fenomen? |