Titel: Problem med Nibe 1215
Skrivet av: Tims skrivet 23 november 2014, 10:44:15
Hej!
Har fått 2 problem med min bergvärme som jag hoppas att någon kunnig kan svara på :).
Det började med att det inte vart någon värme till vissa element, så dom luftade jag, var luft i men fick aldrig fram vatten i det elementet som sitter högst i huset.  Kollade trycket i expansionkärl då och det visar ca 0.7 bar, då tänkte jag att jag skulle fylla det men det finns ingen kran? Hur gör man då?
Sen började jag skruva lite på övertrycksventil till själva bergvärmepumpen och då började det spruta ur den!? Lyckades till slut få det att  sluta spruta ur den men nu står den och droppar mycket hela tiden, fyller en 10 liters hink på 5-6 timmar vilket förut tog ca 2 veckor, ventilen måste vara trasig va?
Bifogar några bilder på spektaklet och hoppas att någon kan hjälpa mig :).(http://)
Titel: SV: Problem med Nibe 1215
Skrivet av: Roland skrivet 23 november 2014, 11:28:56
Det troliga är att det är något skräp som har fastnat mellan ventilspindeln och sätet så att det inte tätar ordentligt. Det kan gå att få bort om man spolar några gånger. Går inte det måste man demontera ventilen och rengöra den, alternativt byta den.

Det finns en påfyllningsventil, troligen sitter den ovanpå pumpen. Följ kallvattenledningen till pumpen, någonstans innan pumpen finns det ett avstick eller ett ventilarrangemang för påfyllning av radiatorvatten. 
Titel: SV: Problem med Nibe 1215
Skrivet av: Carl N skrivet 23 november 2014, 12:02:25
Hos mig sitter påfyllningen mellan utgående varmvatten och radiatorretur men den kan sitta lite varstans, jag är nog rätt säker på att det finns en.
Så här brukar den se ut.
Titel: SV: Problem med Nibe 1215
Skrivet av: Tims skrivet 23 november 2014, 13:00:20
Tack så mycket :). Hittade kranen, förstår inte hur jag kunde ha missat den :).
Men om man ska ta bort den där ventilen och kika på den hur stoppar jag vattnet från att inte spruta ut?
Bild på tryckventilen.
Titel: SV: Problem med Nibe 1215
Skrivet av: Carl N skrivet 23 november 2014, 17:26:18
Hej!
Det där är säkerhetsventilen för inkommande kallvatten till VVB, denna släpper inte ut nått tryck i radiatorsystemet om det är rätt kopplat.
Om det droppar där så kan du prova att lätta på ventilen och se om det hjälper att spola lite?
Annars måste du nog skruva loss den, stäng av inkommande vatten vid vattenmätaren.
Släpp ut vattnet som är kvar i systemet via säkerhetsventilen.
Lossa på spillvattenröret.
Sen ska det gå att skruva undre delen av ventilen, kolla om det sitter nått skräp eller köp en ny.
Titel: SV: Problem med Nibe 1215
Skrivet av: Tims skrivet 23 november 2014, 21:29:55
Okej! Då köper jag med mig en ny hem imorgon. Men jag behöver inte stänga av värmepumpen eller något om jag nu stänger inkommande vatten och vrider på säkerhetsventil och tömmer där. Sen när den är bytt ska det bara vara och vrida på inkommande vatten igen eller behövs det luftas på något sätt? :)
Titel: SV: Problem med Nibe 1215
Skrivet av: Smurfen. skrivet 23 november 2014, 21:35:22
Det kan vara skräp i ventilen öppna den helt nån gång och se om den blir tät.
Titel: SV: Problem med Nibe 1215
Skrivet av: Carl N skrivet 23 november 2014, 22:04:51
Okej! Då köper jag med mig en ny hem imorgon. Men jag behöver inte stänga av värmepumpen eller något om jag nu stänger inkommande vatten och vrider på säkerhetsventil och tömmer där. Sen när den är bytt ska det bara vara och vrida på inkommande vatten igen eller behövs det luftas på något sätt? :)

Du behöver inte stänga nått på värmepumpen, däremot kan du stänga inkommande på avstängningen på samma ventilkombination så tömmer du inte kallvattenledningarna.
Men stäng för säkerhets skull även ventilen vid vattenmätaren också.
Luftning behövs inte, men bered dig på att det kommer spotta och fräsa lite första gången du tappar varmvatten efteråt.