Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Köldbärarkrets felkopplad  (läst 1530 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad inghus

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
Köldbärarkrets felkopplad
« skrivet: 07 februari 2012, 16:12:32 »
Hej! Har kört min nya värmepump IVT Greenline HE C6 1 år nu, fungerar mkt bra. Läste dock installations manualen i dag och upptäckte vid sidorna som behandlade kölbärarkrets att Membransexpansionskärlet och filtet satt på Returen (köldbärare ut frän VP) ? Jag har nu KB in: +2,5 grader och KB ut -0,5 grader vid ca 10 min körning av kompressorn så det verkar ju ok, alla andra värden stämmer också. Nu till min fråga kan det skada VP att filtret sitter på KB ut istället för KB in? vill inte at IVT skall rota i en perfekt fungerande VP i onödan.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34901
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Köldbärarkrets felkopplad
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2012, 16:24:32 »
Nu är jag inget sanningsvittne i detta fall, men rent logiskt borde eventuell skada redan vara skedd.
Ett av filtrets uppgifter är att ta fast skräp från installationen, så att det inte åker in i värmeväxlaren och fastnar där.

När du väl startat upp anläggningen med filtret på fel sida tror jag inte att det har någon större betydelse på vilken sida det sitter, mindre föroreningar som kommer, och fastnar i filtret fastnar troligen inte i värmeväxlaren istället.
Men som sagt, jag är ingen expert på detta.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Köldbärarkrets felkopplad
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2012, 17:09:29 »
Det kan ju bli problem i framtiden om man tex gräver av slingan och det kommer smuts i slangen som vp suger i sig om man har maximal otur.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!