Skrivet av: Lmf
« skrivet: 28 december 2010, 12:29:30 »

Nej det förbrukar inte mer el för att man använder 13,5kW läget
Det beror inte på vilket läge patronen är i utan hur mycket värme som huset läcker som i slutändan avgör hur mycket el/energi det går åt att hålla huset varmt.

exempel:
om det tar 1 timma att värma vattnet i din 290A/W till 60°C med 9kW läget så tar det bara ca 45minuter att värma samma mängd vatten till samma temperatur med 13,5kW läget sedan vilar patronen i 15 minuter.
Summan är att det går lika mycket i båda fallen.(detta är ju förutsatt att alla faktorer som kan påverka är samma som ute temperatur,pannteperatur osv.)

Rumsgivaren kan om den är placerad som du beskriver orsaka en högre energiförbrukning men endast om man tycker det blir så varmt i vissa delar av huset att man öppnar för att vädra där.
Annars blir det omvänt, att man tycker det är varmt och så försöker man sänka på rumsgivaren vilket får till följd att de dåligt isolerade rummen blir kallare när man har behaglig temp i resten av huset.

EDIT:

Pujo_  bor du vid datorn eller?
man hinner ju aldrig att svara på ett inlägg förrän du varit där
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 december 2010, 12:22:33 »

Optima 290 A/W  elpatronen har två lägen 9/13,5 kW
Vid enbart körning med elpatron och inställning 13,5 kW förbrukar man mer el då?

Om man har rumsgivare och denna är placerad i ett rum som ej är så bra isolerat, påverkar rumsgivaren i detta rum att det blir över inställd
temperatur i övriga rum ? Alltså den är fel placerad så den totala elförbrukningen ökar på grund av detta


I princip spelar det ingen roll om du värmer med 9 eller 15,6kW - Det är ju hur mycket energi som läcker ut genom husets termiskaskal som bestämmer energiförbrukningen.
Men, det stämmer bara om pannan klarar av att ha samma temperatur inne med den lägre effekten. Ökar temperaturen med 13,5kW så ökar även energiförbrukningen.
På samma sätt blir det om innegivaren är felmonterad. Då får du ju onödigt varmt i resten av huset vilket ger onödigt hög energiförbrukning. Men, om du vill ha 20 grader även i det dåligt isolerade rummet så är det inga problem med att ha givaren där. Då får du i stället (vilket du kanske redan har gjort) ställa in flödena i radiatorer/golvvärme så att det blir lagom varmt även i resten av huset.
Skrivet av: Elving
« skrivet: 28 december 2010, 11:21:24 »

Optima 290 A/W  elpatronen har två lägen 9/13,5 kW
Vid enbart körning med elpatron och inställning 13,5 kW förbrukar man mer el då?

Om man har rumsgivare och denna är placerad i ett rum som ej är så bra isolerat, påverkar rumsgivaren i detta rum att det blir över inställd
temperatur i övriga rum ? Alltså den är fel placerad så den totala elförbrukningen ökar på grund av detta


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!