Kopplingsdifferensen
« skrivet: 19 januari 2010, 19:13:16 »
Hej
Jag funderar över kopplingsdifferensen. Jag har provat med 8/4/10 och funnit att det fungerade bra. Korta körningstider och korta stopptider ger ju jämnare temperatur. Men i ett golvvärmesystem så har det ju ingen betydelse med tanke på trögheten i systemet.
Nu har jag gått tillbaka till fabriksinställningen 16/4/10 och det blir vid lägre temperaturer i stort sett kontinuerlig drift med stopp enbart för avfrostning. Vid temp runt noll så blir det ganska långa pauser och ganska långa körningstider. Nu funderar jag kring vilket som är mest ekonomiskt. Jag har ingen koll på hur många timmar/dygn som värmepumpen arbetar med de olika inställningarna.
Finns kunskapen här i församlingen? Korta körningar med flertal stopp eller i stort sett kontinuerligt drift. För en lekman förefaller det som om man håller en massa vid i stort se konstant temperatur så åtgåt samma energi so what? Kompressorn mår väl bättre av färre stopp/start? *roflmao*
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kopplingsdifferensen
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2010, 10:28:52 »
Hej!
Jag tror mer på färre start/stopp och långa gångtider. Om ditt värmesystem är så trögt så du inte märker av temperaturdifferanserna så finns ingen anledning till att försöka jämna till variationen på framledningstemperatur.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad hulta

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 546
  • Karma +0/-0
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Kopplingsdifferensen
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2010, 10:39:08 »
Hej!
Jag tror mer på färre start/stopp och långa gångtider. Om ditt värmesystem är så trögt så du inte märker av temperaturdifferanserna så finns ingen anledning till att försöka jämna till variationen på framledningstemperatur.
Håller med ovanstående, alltid bättre med långa körtider sliter mindre på kompressorn.
Kanske sparar liiite pga färre starter som drar ström.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!