Författare Ämne: varmvattentemp sjunker  (läst 3052 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad nikdern

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
varmvattentemp sjunker
« skrivet: 26 december 2010, 11:48:24 »
Vi har gott om varmvatten för det gör den ofta. När sen radiatorvattnet börjar puttra ut så sjunker varmvattentempen i takt med att värmebärartempen stiger. Efer ca 20 - 30 min så gör den varmvatten igen och så håller den på. Resultatet blir att det är kyligt i huset för den går så kort tid på radiatorsidan.

Jag har bytt 3-vägsventilen och tillhörande motor. Jag har även bytt givaren GT3.

Jag har nu ställt ner börvärdet för varmvatten till 39 grader. Då håller den varmvattnet på ca 45 grader istället.

NÃ¥gra ideer?




Utloggad nikdern

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: varmvattentemp sjunker
« Svar #1 skrivet: 29 december 2010, 09:51:52 »
Missade att tala om att det är en Bosch EHP 11 LW/M

Utloggad GregS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: varmvattentemp sjunker
« Svar #2 skrivet: 29 december 2010, 10:22:43 »
Detdär känns ju svajjigt. Varmvattnet bör inte ta så lång tid så att tempen i huset hinner ändras eller så bör inte tempen i huset/vb ändras så fort.
Kan ha med inställda toleranserna/intervallen att göra.
Om den är inställd på vv-delta på 4ºC och vv-temp på 45 ºC så kommer den få jobba ofta med att värma från 43 ºC till 47 ºC.
Är vv-deltat för stort så kommer det istället ta för lång tid att värma vattnet.
Om 39 ºC är börvärdet så verkar 45 ºC lite off...

Låter annars som volymen i rad-systemt är riktigt liten om det svänger sådär.
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h

Utloggad nikdern

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: varmvattentemp sjunker
« Svar #3 skrivet: 29 december 2010, 22:47:50 »
Har haft ivt/bosch service hemma idag. Det verkar som om styrningen till 3vägs ventilen inte funkar som den ska. Den verkar stanna i ett mellanläge där den läcker emellan radirator och vv-beredning hela tiden. Mycket skumt. Någon som vet hur shuntmotorn styrs och får signaler?

Utloggad ErikB

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
    • Optimation AB
SV: varmvattentemp sjunker
« Svar #4 skrivet: 30 december 2010, 00:20:29 »
Hej!

Fel på tre-vägsventilen måste nog vara ett av det vanligaste felen på en värmepump, i skarp konkurrens med felande tempgivare möjligen. Styrningen är enkel, lägg 24 v (kan vara 230 v också) på ena kabeln så går den i ena ändläget, 0 v ger andra ändläget. Ställmotorn är rapplig och kan sluta fungera.

/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC

Utloggad nikdern

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: varmvattentemp sjunker
« Svar #5 skrivet: 30 december 2010, 08:05:40 »
Det är ny ventil och ny motor. Den går som den ska när den växlar mellan varmvatten och värme men den hamnar i ett mellanläge så det verkar som om styrningen till den inte funkar som den ska. Om jag tar bort motorn kan jag ställa den för hand så den tätar. Kan man justera lägen på den tro?

Utloggad ErikB

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
    • Optimation AB
SV: varmvattentemp sjunker
« Svar #6 skrivet: 30 december 2010, 14:12:06 »
Om ventilen och motorn är ny så borde det vara enkelt att få ny motor på garantin, den du har nu verkar kass...
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: varmvattentemp sjunker
« Svar #7 skrivet: 30 december 2010, 22:38:00 »
Det är ny ventil och ny motor. Den går som den ska när den växlar mellan varmvatten och värme men den hamnar i ett mellanläge så det verkar som om styrningen till den inte funkar som den ska. Om jag tar bort motorn kan jag ställa den för hand så den tätar. Kan man justera lägen på den tro?

Som sagt var - Styrningen av växelventilerna är 'digital'. Antingen är dom i ena ändläget eller i det andra, annars är det nåt fel på dom. Styrsignalen från datorn är 0 eller 240V, inget där emellan.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad nikdern

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: varmvattentemp sjunker
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2011, 10:09:46 »
Ivt:s lösning på problemet var att byta växelventil och motor en andra gång.
Samma fel kvarstår.......

Jag har den nya typen av växelventil som det tydligen aldrig är fel på!!?
Motorn till den är en LK och den roterar runt i cirkel och går inte bara fram och tillbaka. För varje impuls den får snurrar den en liten bit till nästa läge.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: varmvattentemp sjunker
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2011, 21:11:28 »
Ivt:s lösning på problemet var att byta växelventil och motor en andra gång.
Samma fel kvarstår.......

Jag har den nya typen av växelventil som det tydligen aldrig är fel på!!?
Motorn till den är en LK och den roterar runt i cirkel och går inte bara fram och tillbaka. För varje impuls den får snurrar den en liten bit till nästa läge.

Är motorn rätt kopplad?

Såvitt jag vet skall det alltid finnas nolla och fas till två av ledarna och 230V på styrledningen när den skall ställa sig ena läget. Om styrledning och fas har förväxlats kan jag tänka mig att beteendet blir detta.

Om det är en LK så skall blå vara nolla, brun fas och svart styrledning.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad nikdern

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
SV: varmvattentemp sjunker
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2011, 00:55:02 »
Det är ju originalkablaget med tillhörande kontaktstycken så det är svårt att sätta det fel. Dessutom har ju pumpen gått felfritt innan i 8 månader.
Ikväll har jag bytt regon och T3-givaren igen. Samma resultat.

Börjar fundera på att investera i en fuktmätare och kolla golven i huset ifall jag har en fin vattenläcka på något värmerör nånstans. Det konstiga är att varmvattentempen stannar av några grader över radiatortempen.

Blir till att prata med IVT service igen imorrn. De är ialla fall trevliga.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: varmvattentemp sjunker
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2011, 07:50:46 »
Ok, jag undrade om den hade uppgraderats från en gammal Honeywell växelventil till LK. Jag misstänker att man då kanske måste mecka med kablaget.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!