Hej bara en liten inflik... Start kompressor - 100 tillsats på 400 då startar elpatronens första steg på 500 enligt min erfarenhet...
Okej, jag köper det, eba o uffen. Tydligen blir start kompressor 0 då om man har den avaktiverad. Makes sense.
Har nu haft min 1255 installerad i två år och antecknar förbrukningssiffror. Ser att den producerar varmvatten i 532 timmar på ett år, låter det som rimliga siffror? Fem vuxna bor i huset, men vi är snåla med varmvattnet och pumpen står på ekonomiläge.
När ni nu pratar fram-/returledningstemperatur så kan jag inte låta bli att konstatera att ni har väldigt låga beräknade framledningstemperaturer, jämfört med mig. Bifogar en bild nedan.Mitt "problem" är att den beräknade framledningen ligger så gott som alltid på +40 grader när det är ca +5/+10 grader ute för att hålla 21-22 grader inomhus. Samtidigt är diffen på framlednings-/returtemperatur rätt ok tycker jag, 5-7 grader.Temperaturen inomhus är ok, men det är som sagt "onödigt" hög framledning (alternativt underdimensionerat system?). Huset från 1974 står i södra Halland och har ettrörssystem som tidigare drevs av oljepanna (så det kan vara ett sånt där hög-framledningstemperatur-system kanske?). Har försökt med inställningar som sänkt framledningen till 25-30 grader, men "ljumma" element gör att det blir kallt i huset.Förslag på var jag ska börja för att sänka framledningstemperaturen och energikostnaden?