Med garagepumpen inställd på F.P. ska det bli +8C men eftersom innerdelen sitter högt och betonggolvet är dåligt isolerat blir det bara drygt 6 grader ca 1,2 m över golv under vintern. Slår jag om till normal värme och +17C står den bara och småskvätter lite värme när det är riktig vinter eftersom temperaturskillnaden är så stor. Vingarna stängs i långa perioder för att bygga upp värmen. (När det är vanlig höst blir det ganska snart 15-16 grader med +17C inställt).
Eftersom den fläktar på i FP-läget och ger den värme den kan ge utan att stänga vingarna tänkte jag att det bästa är att modifiera temperaturen för innegivaren när den står på FP. Använde en liten manuell 3-läges switch för att seriekoppla en resistor på 2,4 kohm, en annan 6,8 kohm samt ingen resistor dvs orginal. Resultatet efter några timmar vid nollgradigt ute blev ett ispaket av värmeväxlaren i utedelen med 6,8 kohm som skulle ge en garagetemp om 12-13 grader (lagom för bilmekande tycker jag). Avfrostningen spårar alltså ur av modifieringen. Är det bättre att strunta i FP-läget och istället sänka normala temperaturintervallet 17-30C till t.ex. 8-21C genom att parallellkoppla resistor på innegivaren?