Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Köldbärare ut
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Köldbärare ut (läst 7256 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Berina
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
Berina
Köldbärare ut
«
skrivet:
14 november 2010, 16:05:16 »
Citera
Vi har inte tillräckligt varmt innomhus med vår IVT bergvärmepump. Vad jag förstår ska köldbärare ut ha ett lägre värde än köldbärare in. Det är tvärt om hos oss.
GT10 = 8.0
GT11 = 8.5
GT11 är alltid högre än GT10, inte bara vid denna avläsning.
Kan det vara orsaken till att vi har max 17grader innomhus.
Huset är 105kvm och vi förbrukar ca 20000/kwh, vilket jag tycker är mycket.
Vad ska jag göra???
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9733
Karma +19/-4
Roland
SV: Köldbärare ut
«
Svar #1 skrivet:
14 november 2010, 16:28:53 »
Citera
Värdena på GT10 och 11 tolkar jag som att värmepumpen inte gick när avläsningen gjordes. Gick verkligen kompressorn?
20 000 kWh/år är mycket, under 15 000 bör det vara även med hög förbrukning av hushållsel. Hur gammalt är huset? 1 eller 1,5 plan? Har ni någon uppfattning om hushållselförbrukningen är normal eller hög?
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Berina
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
Berina
SV: Köldbärare ut
«
Svar #2 skrivet:
14 november 2010, 16:37:11 »
Citera
Huset är från 1962. Enplanare. Vi är två personer i hushållet. 2003 när jag köpte huset hade jag en förbrukning på 12000kwh.
Januari i år böt servicekillen kompressorn + växelventilen (2ggr).
Värmekurvan är inställd på 4,5.
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9733
Karma +19/-4
Roland
SV: Köldbärare ut
«
Svar #3 skrivet:
14 november 2010, 17:12:29 »
Citera
12000 kWh/år är ett rimligt värde med en fungerande värmepump. Det borde kunna bli lägre, värmekurva 4.5 plus byggåret kan betyda att en del radiatorer inte är intrimmade.
Det som är intressant är hur den går just nu. Därför undrar jag om 20 000 kWh/år inkluderar den tid då kompressorn hade havererat. Det hände ju detta år.
Vad är det för värde på GT6 när kompressorn går?
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Berina
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
Berina
SV: Köldbärare ut
«
Svar #4 skrivet:
14 november 2010, 17:24:16 »
Citera
GT6 = högst 80
Nu snittar vi 65kwh/dygn??!
2009 49kwh/dygn. Sen havererade hela systemet och vi hade 13grader inomhus.
Snittet 2008 låg vid samma tid på 55kwh/dygn
Jag går i allvarliga tankar på att byta ut hela skiten till luft/vatten värmepump.
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9733
Karma +19/-4
Roland
SV: Köldbärare ut
«
Svar #5 skrivet:
14 november 2010, 20:35:20 »
Citera
Bergvärme är generellt mer fritt från bekymmer än luft/vatten, sen kan man ha otur även med bergvärme. Det finns en hel del att läsa här på forumet om problem med avfrostningen på L/V-värmepumpar.
Är hushållselen 5000 kWh/år drar uppvärmningen av huset just nu lite över 2 kW i snitt. Det betyder att pumpen går dygnet runt och dessutom spetsar med tillsatselen vilket den inte skall göra så här års oavsett var i Sverige huset ligger.
Gör så här: Ta loss frontplåten. Längst ner till höger vid pumpens "golv" finns en rörslinga av koppar. På den vänstra delen av slingan finns ett synglas ca en decimeter in. Bubblar det i synglaset när pumpen går? Det kan vara lite svårt att se, ficklampa rekommenderas.
På det här stadiet är min teori att köldmediet har läckt ut. Är det någon praktiker som har andra idéer?
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Per Lu
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 755
Karma +1/-0
Kön:
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Köldbärare ut
«
Svar #6 skrivet:
20 november 2010, 13:43:39 »
Citera
Jag har en IVT Greenline C7 från 2002 där jag upptäckt att det inte alls går att lita på de värden som visas för GT10 och GT11. Dom visar flera grader fel.
Jag upptäckte det genom att handköra köldbärarpumpen i en halvtimme (då står resten av värmepumpen still). Då bör det ju rimligtvis vara samma temperatur på kallvattnet som går in i värmepumpen (GT10) som på vattnet som går ut från värmepumpen (GT11). Mina värden visade då 3,5 resp. 6,9 grader. Vilken givare som visar fel eller om båda visar fel går inte att säga av detta test.
Handkörning av köldbärarpumpen görs i menyns rad 5 Igångkörning/service. Där väljer man 5.3 Handkörning av samtliga funktioner. Sedan väljer man köldbärarpumpen.
En naturlig följdfråga för blir då: Kan jag lita på de övriga temperaturgivarna? Svaret är förmodligen nej!
Det kan vara därför min pump löst ut så många gånger den senaste tiden på "Pressostat hög" vid varmvattenproduktion. Troligen har något hänt med givare GT3 (varmvatten) så att pumpen börjat producera så varmt varmvatten att den löser ut.
För att reda ut vad det är som händer med min värmepump har jag därför beställ utrustning för att logga de olika temperaturerna i värmepumpen
Per L
Loggat
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
Mr Energi
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 359
Karma +0/-0
Kön:
Mr Energi
SV: Köldbärare ut
«
Svar #7 skrivet:
21 november 2010, 13:02:34 »
Citera
En variant är att din värmepump går väldigt mycket på den inbyggda elpannan, är du säker på att kompressorn går?
Vad har du för drifttider på värmepump resp. tillskott?
Loggat
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Köldbärare ut
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 766
dolda: 0
användare: 6
Användare online
:
TOOL68
TS Comfort AB
svenske kocken
skoteråkarn
fresva
Nene20
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info