Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: FRJO skrivet 23 april 2007, 23:10:36

Titel: Hur fungerar afrostningen på eco air?
Skrivet av: FRJO skrivet 23 april 2007, 23:10:36
Hur fungerar afrostningen på eco air? går den en bestämd tid varje timma eller känner den av när isen är borta när det är kallare ute. Avfrostar den mindre när det börjar krypa neråt -10?
min flash avfrostade alltid 6min oavsett temp bara det var kallare än +4 ºC
Titel: SV: Hur fungerar afrostningen på eco air?
Skrivet av: Harken skrivet 24 april 2007, 22:42:08
Som jag läste manualen när jag köpte skall det bero på 2 saker; när den via sina avkännare (jag tror det är trycket) känner att det är dags skall den avfrosta, men endast 1 ggr per timme. Därför finns också en klocka i styrboxen. Litet primitivt kanske, men min har funkat perfekt i vinter. Mycket tryggare än mina Pana l/l. Det riktigt forsar under och det finns inget tråg.
Titel: SV: Hur fungerar afrostningen på eco air?
Skrivet av: Zavantaz skrivet 01 juni 2007, 14:59:26
Det är tempgivare (bulb)