VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Danne9876 skrivet 25 mars 2005, 19:56:36

Titel: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
Skrivet av: Danne9876 skrivet 25 mars 2005, 19:56:36
Har haft en CTC Echoheat 13 installerad i 4 månader. Jag har 2 jordvärmeslingorx350 meter (totalt 700 meter). Första veckorna så löste högtryckspressostaten ut. Pumpen gick aldrig upp till 55 grader utan löste ut redan vid 52 grader. Installatören var här och justerade pumpen och sa att det var för mycket köldmedel i kyldelen, som han åtgärdade. Sen dess går pumpen utan att lösa ut på högtyckspressostaten, men går bara upp till 52 grader. Installatören sa att jag har för dåliga grader in på köldbärarkretsen (0 till -1 in och -2 till -3 ut). Jag skulle vilja att pumpen går upp till 55 grader och undrar om installatören har justerat expansionsventilen fel.

Vad tror ni?
Titel: SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 25 mars 2005, 20:13:04
Varför vill du upp till 55 grader. Är det pga ev bakteri risk. Vp går annars effektivare på lägre temp. Högre temp måste man oftast använda El TS för att höja VV temp.

Jag är ej den bästa att svara på CTC produkt. Så sök på forumet eller fråga CTC (bentone)


CTC kör höjning var fjärde gång kompressorn startar. NIBE kör kont under lite längre tid exvis 10 timmar. Jag tror det senare är säkrare för att ta död på ev bakterier.

MVH

JANNE
Titel: SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
Skrivet av: PerF skrivet 26 mars 2005, 11:10:33
Har haft en CTC Echoheat 13 installerad i 4 månader. Jag har 2 jordvärmeslingorx350 meter (totalt 700 meter). Första veckorna så löste högtryckspressostaten ut. Pumpen gick aldrig upp till 55 grader utan löste ut redan vid 52 grader. Installatören var här och justerade pumpen och sa att det var för mycket köldmedel i kyldelen, som han åtgärdade. Sen dess går pumpen utan att lösa ut på högtyckspressostaten, men går bara upp till 52 grader. Installatören sa att jag har för dåliga grader in på köldbärarkretsen (0 till -1 in och -2 till -3 ut). Jag skulle vilja att pumpen går upp till 55 grader och undrar om installatören har justerat expansionsventilen fel.

Vad tror ni?

Kan det vara så att den skojaren ställde ned maxtemperaturen till 52C för att HT inte ska hinna lösa?

Sen brukar styren ställa ner max VP ut när brinetemperaturen är låg för att minska belastningen på kompressorn. Minns inte vad värdena är med sök i forumet då det diskuterats vid minst ett tillfälle.
 
Titel: SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
Skrivet av: Janne El-Energi skrivet 26 mars 2005, 16:39:15
Jag för min del ser att antal timmar totalt som kompressorn går för att få upp temp till 52 istället för 55 minskar.

Det som kanske är tveksamt är om du får mer bekymmer angående ev bakterier.

Om du sätter upp TS till 55-60 grader var 14 dar bör det ej bli problem av denna art.
Alt efter värm VV i sep Elberedare till 65 grader. Det bör emellertid kosta lite el energi.
Titel: SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
Skrivet av: bela skrivet 27 mars 2005, 09:55:38
Hej Mattias!

Pumpen går bara upp till 55 grader om du har +2 grader in eller mer. För varje grad som kb-in sjunker med så sjunker också pumpens maxtemp. Vid 0 grader in så maxar min pump till 53 grader.
Titel: SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
Skrivet av: ME skrivet 29 mars 2005, 09:24:32
Bela's siffor stämmer  :) 

Citera
CTC kör höjning var fjärde gång kompressorn startar. NIBE kör kont under lite längre tid exvis 10 timmar. Jag tror det senare är säkrare för att ta död på ev bakterier.

Det kan finnas mer än bara legionellarisk för CTC att ha dessa driftscykler :)

1) minskar antalet start och stopp
2) höjer tempen i eldelen för att inte elpatronen enbart skall driva den.
Titel: SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
Skrivet av: Rickard skrivet 29 mars 2005, 10:31:00
Citera
CTC kör höjning var fjärde gång kompressorn startar. NIBE kör kont under lite längre tid exvis 10 timmar. Jag tror det senare är säkrare för att ta död på ev bakterier.

Min Nibe kör inte några 10 timmars höjning...
Den kör upp tempen i manteln till 65 grader en enda gång var fjortonde dag (valfritt) , egter ca 10 minuter är tempen i manteln nere på ca 60 grader.
Fortsätter sen att sjunka, hur fort beror på huruvida man tappar varmvatten eller ej.

CTC har genomströmningsslingor och därför finns ingen risk för legionella.
Titel: SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
Skrivet av: academic skrivet 29 mars 2005, 16:07:49
Hej Mattias!

Pumpen går bara upp till 55 grader om du har +2 grader in eller mer. För varje grad som kb-in sjunker med så sjunker också pumpens maxtemp. Vid 0 grader in så maxar min pump till 53 grader.

Tja, detta är rätt om man inte har flyttat termostaten som i mittfall. Jag får upp til 60° innan kompressorn stänger.
Titel: SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
Skrivet av: ME skrivet 29 mars 2005, 16:19:31
Citera
Jag får upp til 60° innan kompressorn stänger.


Det med max 53 grder har nog bara med hur styrprogramet är utformat och inte stoppvärdena för kompressorn. genom att flyttat givaren har du säkert fått VP'n att tro att tempen är någon annat än var den normalt tror att den är. Och på så sätt får du den att jobba vidare.
Titel: SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
Skrivet av: Biörn skrivet 05 april 2005, 18:38:32
Min har också bara kommit upp i 52 grader som mest, så du är inte ensam. Har en CTC Ecoheat 8,5. Får börja forska i det här nu. Skall ringa Bentone imorgon. Skall den kunna ge 55 grader så ska den kunna det på "riktigt" också.
Min Brinetemp in har aldrig understigit 3grader. En sak till som jag inte hajar är att kompressorn drar alltid 2,2kwh men i manualen står att den kan dra 2,7kwh.
Titel: SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
Skrivet av: Digital skrivet 05 april 2005, 19:34:16
Har haft en CTC Echoheat 13 installerad i 4 månader. Jag har 2 jordvärmeslingorx350 meter (totalt 700 meter). Första veckorna så löste högtryckspressostaten ut. Pumpen gick aldrig upp till 55 grader utan löste ut redan vid 52 grader. Installatören var här och justerade pumpen och sa att det var för mycket köldmedel i kyldelen, som han åtgärdade. Sen dess går pumpen utan att lösa ut på högtyckspressostaten, men går bara upp till 52 grader. Installatören sa att jag har för dåliga grader in på köldbärarkretsen (0 till -1 in och -2 till -3 ut). Jag skulle vilja att pumpen går upp till 55 grader och undrar om installatören har justerat expansionsventilen fel.

Vad tror ni?

Jag undrar bara hur han visste att det var för mycket köldmedium.. vägde han det å återfyllde??
Titel: SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
Skrivet av: Bertil skrivet 06 april 2005, 17:31:11
Citera
En sak till som jag inte hajar är att kompressorn drar alltid 2,2kwh men i manualen står att den kan dra 2,7kwh.
Kolla det här också, det är inte kw som man kan tro utan timmar som räknas om till kw med en schablon (tex 2,2). Det är alltså helt missvisande.
Rätta mig om jag har fel  ;)
Titel: SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
Skrivet av: Biörn skrivet 06 april 2005, 21:49:17
Du har säkert rätt det är bara jag som inte fattar!
Så här står det:  Effektförbr. kompr. vid 35/50grC    kW  1,9/2,7    ...sen står det mer gåtfullt (för mig alltså).
Gåtan kommer nu:  Avgiven effekt kompr vid 35/50grC   kW    8,0/7,8 

Vad betyder det egentligen?

Sen Supermammutgigantmonstergåtan: Max op. current/låst rotor   A       6,2/40

...som betyder??? vad?
Titel: SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
Skrivet av: tipo874 skrivet 06 april 2005, 22:10:23
Du har säkert rätt det är bara jag som inte fattar!
Så här står det:  Effektförbr. kompr. vid 35/50grC    kW  1,9/2,7    ...sen står det mer gåtfullt (för mig alltså).
Gåtan kommer nu:  Avgiven effekt kompr vid 35/50grC   kW    8,0/7,8 

Vid 35 graders framledningstemperatur drar kompressorn 1,9kW el och avger 8,0kW värmeeffekt, vilket ger en COP på 8,0/1,9 = 4,2.
Vid 50 graders framledning drar den 2,7kW och avger 7,8kW, COP 2,9.

Citera
Vad betyder det egentligen?

Sen Supermammutgigantmonstergåtan: Max op. current/låst rotor   A       6,2/40

...som betyder??? vad?

Maximala strömmen i normal drift är 6,2 ampere, och med rotorn låst är maximal ström 40 ampere.
Jag skulle tro att strömmen vid låst rotor motsvarar startströmmen, dvs full ström, ingen rörelse än.
Titel: SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
Skrivet av: Biörn skrivet 10 april 2005, 15:45:56
Vadå låst rotor??  Rotor vad är det???
Titel: SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
Skrivet av: Rickard skrivet 10 april 2005, 17:03:45
den roterande delen i kompressorns elmotor.
Titel: SV: 55 grader var 4:e start CTC Echoheat 13
Skrivet av: Biörn skrivet 11 april 2005, 13:45:03
den roterande delen i kompressorns elmotor.

OK!  Tackar så mycket!