Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Enslow skrivet 06 september 2016, 17:10:10
-
Husfakta. 120m2 1plan byggt 1980 vattenburen golvvärme i hela huset.
Ligger i västernorrland
Offert 1 150 meters borrhål Nibe 1226 119000:-
Offert 2 140 meters borrhål IWT Greenline HE C6 130000:- (extra arbetstank på 100 liter ingår) (??)
Offert 3 160 meters borrhål IWT Greenline HE C7 133000:-
Offert 4 150 meters borrhål Thermia Diplomat Optimum 131000:-
I övrigt så ingår samma arbete och utrustning.
Vad jag behöver hjälp med är hur djupt bör man borra?
Tjänar man på så djupt som möjligt? eller ska man försöka få in till 180 Meter+
Och isf vilken fördel är det?
Extratanken i offert 2 skulle vara bra för att få en jämnare gång på värmepumpen behövs det?
tacksam för hjälp //Enslow
-
Hej!
Med tanke på att du har golvvärme så är det troligen en bra idé med en arbetstank enligt offert 2.
Speciellt om det ska in en 7-8 kW värmepump.
Borra tror jag ca 150 m ska räcka, ditt hus är både mindre och nyare än mitt.
-
Ok tackar.
Vad gör arbetstanken för skillnad rent praktisk?
Kommer jag tjäna in 11000:- på att ha en sån inom 10/15 år?
//Enslow
-
För att bättre kunna avgöra storlek och borrdjup skulle det vara bra om vi fick veta tidigare förbrukning.
Om det ingår en tank, så är det en volymtank om extra cirkpump INTE ingår.
OM extra cirkpump INGÅR så är det arbetstank.
Sök på "Guide arbetstank" här i forumet så hittar du min artikel om skillnaderna och fördelarna med olika lösningar.
-
Det är ju inte helt omöjligt att gamla cp får sitta kvar och fixa cirkulationen till golven och ts skriver arbetstank så då bör det nog vara det.
-
Ja, förmodligen sitter det nån shuntgrupp med cirkpump till golvvärmen i dag, men det är svårt att veta...
Vad är det för uppvärmning och elförbrukning i dag?
-
Det är ju inte helt omöjligt att gamla cp får sitta kvar och fixa cirkulationen till golven och ts skriver arbetstank så då bör det nog vara det.
Mmm, med en (eller flera) gamla cirkpumpar i drift faller SCOP från kanske 5.0 i bästa fall till närmare 4.0 beroende på antal.
För maximal COP måste man i fall som dessa se till att det är så få och effektiva cirkpumpar som möjligt, om man bryr sig om systemverkningsgraden.
Personligen skulle jag inte spara en eller flera gamla cirkpumpar om jag ändå investerade i nytt och effektivt värmesystem.
Kom gärna med mer info om vad du har idag.
-
Idag gör vi av med ca 22000kw totalt.
Det sitter en ctc kombipanna från 1981.
Den är dockad med en acctank på 500liter.
Det är en LK golvvärme central med 9 slingor.
Den matas av en Grundfos 25/60.
Varje slinga har en styrmotor och styrs från varje rum.
Det var en arbetstank och pump ingick.
//Enslow
-
Aha, då har du ju redan en bra arbetstank på 500 liter. tummenupp
Tänkte först att en 7-8 kW värmepump, kopplat till golvvärme och ett värmebehov på 22-5 = 17 MWH/år, blir lite väl stor.
Men övriga offertlämnare kanske tänker sig att nyttja denna tanken?
-
Nej min acc tank duger inte för dom eftersom jag svetsat ihop den själv.
Sen vill vi inte själva ha den kvar då den tar för stor plats.
Just nu lutar det mot offert nr1 utan arbetstank.
jag ser inte fördelen mot kostnaden med en arbetstank och om jag har fel så har jag pratat med nibe
och då monterar dom en efteråt för 6500:-
Jag pratade med deras rörmockare och han har samma anläggning i ett liknande hus, lite större 140m2 enplan golvvärme och har ingen arbetstank.
men han sa att om vi får något problem så är det lätt att eftermontera.
//Enslow
-
Du kommer inte få problem utan arbetstank men vp kommer få en bättre drift och troligtvis lite längre livslängd. Om du väljer att köra utan arbetstank bör du se till att de allra flesta av termostaterna är helt öppna eller demonteras så att vp får både flöde samt vatten volym att jobba mot.