Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Ingen skillnad, eller...?  (läst 5359 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad AndersB

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Ingen skillnad, eller...?
« Svar #15 skrivet: 12 december 2012, 18:32:10 »
 Sc:,h Förklara en gÃ¥ng till, Smurfen.
Du skriver att "Man kan även ställa hur högt över börvärde som tillÃ¥ts med hjälp av elpatron." Jag hade trott att det var hur lÃ¥ngt under börvärdet som tillÃ¥ts utan elpatron, dvs att "Diff VP-TS" finns för att om VP-kompressorn gÃ¥r och inte orkar hÃ¥lla nominellt värde (börvärdet) sÃ¥ tvÃ¥ngsstyrs elspetsen att gÃ¥ in vid inställt diff-värde (min VP stÃ¥r pÃ¥ 5 grader), oavsett hur stort gradminuterunderskottet är. Men dÃ¥ skulle man ju bara ha användning för detta om gradminuterinställningen för elspetsen i övrigt var felinställd. Hmmmm.... Det mÃ¥ste väl vara som du säger, dvs att spetsen slÃ¥s av vid inställt värde, oavsett vad antalet gradminuter säger.  Ja, det verkar egentligen vara mera rimligt, förstÃ¥s.

Vad betyder då det som kallas "VB diff VP"? Att tvångsigångsättning av kompressorn sker, oavsett ansamlat gradminuterunderskott, om börvärdet överskrids... Eller tvärtom, att kompressorn slår av om inställt värde över börvärdet överskrids, oavsett vad gradminutrarna säger...?

Här har man haft en VP i 11 Ã¥r och inte förstÃ¥tt detta?  När har man nytta av dessa menyer egentligen? Huga....   
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Ingen skillnad, eller...?
« Svar #16 skrivet: 12 december 2012, 18:41:35 »
Kompressorn slås av när det inställda värdet nås och gradminuterna ställs på 0. Elspetsen slås av när den inställda tempen nås men vet inte vad gradmin hamnar på men gissar på max värde innan elpatron kopplas in.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad AndersB

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Ingen skillnad, eller...?
« Svar #17 skrivet: 13 december 2012, 22:09:15 »
På äldre Nibe tror jag att eltillskottet ligger i ändå tills gradminuterna är på 0, att fördröja tillslag av tillskott är därför viktigt om man jagar kWh.
Det är därför bra att ha så högt värde som möjligt på TS-min, då klarar du säkert vissa kalla nätter helt utan tillskott utan att det blir speciellt mycket kallare inne, och kompressorn klarar under dagen av att arbeta ikapp underskottet utan hjälp av elpatron......

Ja, det verkar absolut som att du har rätt om ovanstående, Rickard. VP synes iofs reglera eleffektstegen under "resans gång", men inte så att den slår av spetsen helt innan den har betat av allt GM-underskott. Stod ett tag i källaren och kollade detta. Jag vred ner kurvan med ratten så att börvärdet överskreds rejält och det klickade till efter ett tag när VP arbetade sig igenom GM-underskottet, men elen stoppade inte när GM passerade 70+300=370, som är inställt för elinkoppling av steg ett. Steg ett ligger således kvar till 0, förmodligen?
Ska testa att ställa ner Diff VP-TS till 3 grader som är default och se om något ändras, dvs om det blir noterbart att elen inte ligger i så länge som den gjort hittills. Detta med 5 grader ställde installatören in för 11 år sedan och det har jag aldrig varit inne och grejat med, har ju inte heller fattat vad menyn betyder.
Om man skulle ställa ner detta värde ännu mer skulle elen dÃ¥ ligga och klicka pÃ¥/av mera, dvs skulle systemet bli känsligare? Vad kan nackdelarna bli? Kallare inne? Större slitage av kontaktorerna? Annat...?     
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.

Utloggad AndersB

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
SV: Ingen skillnad, eller...?
« Svar #18 skrivet: 14 december 2012, 20:14:30 »
Man kan även ställa hur högt över börvärde som tillåts med hjälp av elpatron.
Kompressorn slås av när det inställda värdet nås och gradminuterna ställs på 0. Elspetsen slås av när den inställda tempen nås men vet inte vad gradmin hamnar på men gissar på max värde innan elpatron kopplas in.
Nä, det måste vara tvärtom, Smurfen. I instruktionsboken under Diff VP-TS står att detta är "Avvikelsen nedåt "VB diff VP" för vilket värde tvångsstyrning av tillsatsvärme (TS) sker." Dvs om det blir större skillnad på VB än inställt på denna meny, slår elen till. Oavsett hur många minus GM VP har. Eller hur?
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Ingen skillnad, eller...?
« Svar #19 skrivet: 15 december 2012, 09:40:33 »
Inte på 1245 i alla fall men kan säkert skilja mellan modellerna men verkar konstigt om dom ändrat den funktionen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!