Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: pajas skrivet 19 februari 2009, 16:04:31
-
Hej!
Har kört nu i tre veckor och det ser ut som följer....
Integralen 160..kurva 34 med viss knäckning 0 och -5..Rum 20..
kb in börjar på 5...efter halva Integralen ligger den på 4...för att avsluta på 3.
Deltat på varma sidan håller 8 och på kalla sidan håller den 3,som den ska mao.
Antal starter 16-17/dygn.
Innetempem slår dagtid mellan 20,3-20,6ºC när det inte är så mycket aktivitet i huset och så många lampor tända.(Avläst idag när det är -4 ºC ute)
Ikväll när det rör sig lite mer i huset så smyger tempen säkert upp till strax över 21 ºC
Pumpen har gått i snitt 8,5 tim/dygn
Husets totala elförbrukning (pump och HH ) 32 kw/dygn
Vad säjer ni,är det mycket att ändra på?
-
Pumpen har gått i snitt 8,5 tim/dygn
Hej!
VP:n verkar väl tilltagen, du hade säkert klarat dig med en 6 kW. Min VP går väl 18-20 h/dygn just nu.
-
Hej Calle!
Jo Thermias program visade att det nog skulle räckt till med en 6:a,men blev ändå rekad att ta en 8:a.
Därför hängde jag på en 100 literstank också.
Hoppas nu inte bara att jag gjort en tabbe...
-
Det var smart att ha ett volymkärl till den, du kan ju börja fundera på att bygga till huset så det passar bättre till pumpstorleken. ;)
-
Hahahaha.....fan den var bra Calleponken!
Huset är ju redan för stort för oss tre...... :)
-
en yrkesskada man får när man är en liten småföretagre är att man gärna vill räkna och veta vad saker kommer att kosta.Man gör en liten budget mao!
Nu i feb så verkar pumpen gå i 9 timmar /dygn i snitt.( har varit rejält kallt nu någras dagar)
Om man nu försöker uppskatta hur många timmar pumpen kommer att gå per dygn på årsbasis,vad kan man tro om det?
Kan fem timmar/ dygn vara rimligt i snitt, sommar som vinter?
Isf så blir det väl 5*2,36=11,8 Kw/dygn*365=4307 kw/år
Är detta verkligen rimligt....låter väldigt lite!
Är det en tankevurpa som jag inte upptäcker?
( Fan, man stavar som en pajas)
-
Isf så blir det väl 5*2,36=11,8 Kw/dygn*365=4307 kw/år
Är detta verkligen rimligt....låter väldigt lite!
Är det en tankevurpa som jag inte upptäcker?
Det verkar rimligt, ungefär som mina siffror.
Snittförbrukningen över senaste året ligger på 11,1kWh/dygn, förbrukade 4046kWh under 2008.
Lägst, juli..3,7kWh/dygn
Högst, feb..18,9kWh/dygn
Statistik är kul. Thumbsup
-
Det är lite men låter rimligt. Går pumpen 9 timmar per dygn nu när det är kallt ute skulle det bli 280 timmar på en månad med 31 dagar. Januari brukar vara ca 16 % av årets värmebehov. Årsförbrukning räknat på det sättet 280x2,36/0,16 = 4130 kWh.
Är pumpen ny måste man räkna med att borrhålets temperatur sjunker. Det kommer att öka elförbrukningen. Troligen är också andelen varmvatten högre än schablonvärdet, januari i det här fallet kan vara lägre än 16 %. Under 4500 bordet det bli i alla fall.
9 timmar per dygn med 160 meter borrhål till en 8 kW pump i södra Sverige. Det borde ge hög temperatur på ingående köldbärare.