Författare Ämne: En otrolig historia om CTC och bergvärme  (läst 39009 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad chowchow

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
En otrolig historia om CTC och bergvärme
« skrivet: 16 januari 2011, 14:22:27 »
För ca 5 år sedan installerade vi bergvärme med en värmepump EcoHeat 7 kw och bytte bort oljan. Nästan med en gång märkte vi att elkostnaderna sköt i höjden. Den första misstanken var att det var fel på mätaren från kommunen. Åtskilliga mätningar gjordes och inga fel hittades. För säkerthets skull bytte kommunen mätaren, men detta hade ingen påverkan på elkostnaderna. Flera undersökningar av värmepumpen gjordes - den senaste i mars 2009 - och inga fel kunde konstateras. Vi hade alltså en felfri värmepump, men uppvärmningskostnader som uppgår till 35000 kronor. Den senaste räkningen från Vattenfall var på 10.000 kronor för 2 månader. Vi bävar för nästa räkning.

I slutet av oktober tog vi kontakt med Enertech/CTC, men företaget tog aldrig kontakt med oss. Vi skickade en ny påminnelse, men ingenting hände. I början av 2011 ringde vi upp företaget, men inte heller då hände något. Efter ett tag fick vi alla fall en kontakt och då hade det gått över 2 månader från vårt första försök.

Bergvärmen och EcoHeat har kostat oss ca 375000 kronor från installation till där vi befinner oss nu. Nej, ni har inte läst fel. Enertech/CTC svär sig fria med hänvisning till 2-årsgarantin. Det vi erbjuds är ytterligare en undersökning av väremepumpen, samtidigt som elkostnaderna ligger på en orimligt hög nivå. Vi tycker att Enertech/CTC har en moralisk skyldighet att ersätta oss för en del av uppvärmningskostnaderna, som idag är högre än när vi hade olja.

Det enda vi kan göra idag är att skaffa en ny värmepump. Det lär gå på villaförsäkringen - maskinskada. Rättsskyddet går också på villaförsäkringen - vi behöver enbart betala 20% av advokatkostnaderna, om vi bestämmer oss för att stämma Enertech/CTC. Vi vet i alla fall varifrån vi inte ska köpa vår nya värmepump.

Vi har således ännu inte sett slutet på denna otroliga historia. Det sägas att det rör sig om en enplansvilla på 184 kvm och inte ett slott. Taket och vissa delar av väggarna är helt nyisolerade. Vi är ett pensionärspar - 66 och 68 år gamla. Det är av självrespekt, som kommer att fortsätta av hävda vår rätt.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: En otrolig historia om CTC och bergvärme
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2011, 14:40:52 »
Hoppas jag inte har samma försäkringsbolag som du...  vill inte vara med och betala din "maskinskada" som du uttrycker det och hoppas innerligt att försäkringsbolaget inte gÃ¥r med pÃ¥ det heller.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: En otrolig historia om CTC och bergvärme
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2011, 14:48:09 »
Hur många kubikmeter per år gick det åt på oljetiden?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: En otrolig historia om CTC och bergvärme
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2011, 14:49:18 »
För ca 5 år sedan installerade vi bergvärme med en värmepump EcoHeat 7 kw och bytte bort oljan. Nästan med en gång märkte vi att elkostnaderna sköt i höjden. Den första misstanken var att det var fel på mätaren från kommunen. Åtskilliga mätningar gjordes och inga fel hittades. För säkerthets skull bytte kommunen mätaren, men detta hade ingen påverkan på elkostnaderna. Flera undersökningar av värmepumpen gjordes - den senaste i mars 2009 - och inga fel kunde konstateras. Vi hade alltså en felfri värmepump, men uppvärmningskostnader som uppgår till 35000 kronor. Den senaste räkningen från Vattenfall var på 10.000 kronor för 2 månader. Vi bävar för nästa räkning.

I slutet av oktober tog vi kontakt med Enertech/CTC, men företaget tog aldrig kontakt med oss. Vi skickade en ny påminnelse, men ingenting hände. I början av 2011 ringde vi upp företaget, men inte heller då hände något. Efter ett tag fick vi alla fall en kontakt och då hade det gått över 2 månader från vårt första försök.

Bergvärmen och EcoHeat har kostat oss ca 375000 kronor från installation till där vi befinner oss nu. Nej, ni har inte läst fel. Enertech/CTC svär sig fria med hänvisning till 2-årsgarantin. Det vi erbjuds är ytterligare en undersökning av väremepumpen, samtidigt som elkostnaderna ligger på en orimligt hög nivå. Vi tycker att Enertech/CTC har en moralisk skyldighet att ersätta oss för en del av uppvärmningskostnaderna, som idag är högre än när vi hade olja.

Det enda vi kan göra idag är att skaffa en ny värmepump. Det lär gå på villaförsäkringen - maskinskada. Rättsskyddet går också på villaförsäkringen - vi behöver enbart betala 20% av advokatkostnaderna, om vi bestämmer oss för att stämma Enertech/CTC. Vi vet i alla fall varifrån vi inte ska köpa vår nya värmepump.

Vi har således ännu inte sett slutet på denna otroliga historia. Det sägas att det rör sig om en enplansvilla på 184 kvm och inte ett slott. Taket och vissa delar av väggarna är helt nyisolerade. Vi är ett pensionärspar - 66 och 68 år gamla. Det är av självrespekt, som kommer att fortsätta av hävda vår rätt.


Låter konstigt att uppvärmningen har blivit dyrare med vp även om vp är felaktig och pannan körs på el så borde det kosta ungefär som med olja att inte ctc ersätter den ökade kostnaden är nog normalt förfarande men det är väl bra om dom kommer ut och hittar felet. Kan väl inte få en ny värmepump på försäkringen om ctc säger att den är hel Sc:,h. Hur mycket olja gick det förut vad säger installatörn.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: En otrolig historia om CTC och bergvärme
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2011, 15:09:35 »
Hur mycket har VP'n gått på el respektive kompressor?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: En otrolig historia om CTC och bergvärme
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2011, 15:15:09 »
För att få någon trovärdighet och i förlängningen hjälp av oss andra slavar under elräkningsoket, måste ni sluta tala om elräkningen i kronor och ören och istället redovisa antal kWh. Och framför allt hur mycket olja ni förbrukade tidigare vintrar.
Den här vintern är kallast i mannaminne. En kubik olja kostar idag runt 12 500 kr.
Har ni räknat på vad det skulle kosta dessa svinkalla vintermånader?

Beträfande elräkningar så hoppas jag ni uppmärksammat att elpriset har mångdubblats senaste åren. Min räkning för nov-dec var också på 10 000 kr. Trots en väl intrimmad värmepumpsanläggning och mindre boyta än er.

Så ge oss lite förbrukningsinformation och mer fakta om anläggningen så kommer vi att hjälpa till så gott vi kan.

Vad är det som kostat 375 000? Har ni räknat in elförbrukningen??

//2000


Ps.
Att elkostnaderna ligger på en orimligt hög nivå tycker vi alla. Frågan är om elförbrukningen gör det...
« Senast ändrad: 16 januari 2011, 15:47:33 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: En otrolig historia om CTC och bergvärme
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2011, 16:27:12 »
Jag håller med "2000", jag kan inte heller se något märkligt med er förbrukning, på de uppgifter du lämnat.
Sedan har jag svårt att förstå, varför du tror att försäkringen ska stå för en ny värmepump pga maskinskada. Du har ju just berättat att det gjorts flera undersökningar, som visat att det inte finns något fel på pumpen, och att ni har en felfri pump.

Det verkar vara mycket gnäll och väldigt lite fakta.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad chowchow

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: En otrolig historia om CTC och bergvärme
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2011, 16:32:01 »
Hoppas jag inte har samma försäkringsbolag som du...  vill inte vara med och betala din "maskinskada" som du uttrycker det och hoppas innerligt att försäkringsbolaget inte gÃ¥r med pÃ¥ det heller.


Detta inlägg var inte vad jag hoppats på. Försäkringsbolaget har upplyst oss om att de ersätter en ny värmepump. Kretskortet är nyligen bytt, men problemet kvarstår. Vi kan inte förstå varför CTC inte har något ansvar utöver garantin, även om historien nu är känd för dem. Det finns faktiskt något som heter moral också - även i värmepumpssammanhang. Vi har gått igenom alla faser - från byte av mätare till undersökningar av värmepumpen. Den senaste undersökningen visade liksom tidigare undersökningar att det inte är något fel.

Vi gjorde av med 2.5 kubik olja tidigare. Jag har ingen om priset på villaolja idag. Men säg att årskostnaden var 30000 kronor. CTC säger att denna kostnad ska minska med 70%. Detta innebär en besparing på 2100 kronor, vilket netto är ca 9000 kronor för uppvärmningen. Nu inser väl varje tänkande människa att en faktura från Vattenfall på 10.144 kronor på två oerhört kalla månader (november och december) i Blekinge inte stämmer med vad som utlovas, även om det gått 5 år sedan installeringen.

Det är inget slott vi bor i och huset ligger inte i Idre. Det ligger i Blekinge. Förra året fick vi en liknande räkning. År 2009 konstaterade installatören att det inte var något fel på värmepumpen. Vi är två personer i hushållet och inte ett fotbollslag. Hushållselen är beräknad till 5000 Kwt. Så då måste 35000 Kwt hänföras till uppvärmningen, dvs. värmepumpen. Det är nu konstaterat att uppvärmningen helt gått på elpatronen. Men det är inget fel på värmepumpen.

Kanske någon som kan bergvärme kan tala om för oss vad felet beror på.

Utloggad BosseBus

  • Givetvis en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: En otrolig historia om CTC och bergvärme
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2011, 16:37:14 »
375000 kr för en elpatron är ingen bra affär... Finns det ingen manual eller nått..
Måste väl fått nått mer för pengarna än ett hål, och en pump?

Utloggad chowchow

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: En otrolig historia om CTC och bergvärme
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2011, 16:41:40 »
Jag håller med "2000", jag kan inte heller se något märkligt med er förbrukning, på de uppgifter du lämnat.
Sedan har jag svårt att förstå, varför du tror att försäkringen ska stå för en ny värmepump pga maskinskada. Du har ju just berättat att det gjorts flera undersökningar, som visat att det inte finns något fel på pumpen, och att ni har en felfri pump.

Det verkar vara mycket gnäll och väldigt lite fakta.

erp

Om vi betalar mer i uppvärmningskostad till Vattenfall. dvs. elräkningen, nu innan vi bytte till bergvärme, då begriper ju var och en att detta är fel. Men än 10000 kronor för två månader och där det är konstaterat att elpatronen har gått hela tiden, måste ju vara fel.

Nej, jag gnäller inte. Jag vill bara ha rätt. Vi kan gnälla på elbolagen, men det kan jag tyvärr inte göra i detta fall, eftersom mätaren visar hur stor elkonsumtionen är. Boven i dramat är faktiskt värmepumpen. Först detta accepteras, innan andra åtgärder kan sättas in. Om 30000 kwt ska bli 10000 kwt i vårt fall (70% minskning), så har det inte inträffat. Det rör sig fortfarande om 30000 kwt eller mer.

Utloggad 109an

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: En otrolig historia om CTC och bergvärme
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2011, 16:45:27 »
Kan du inte posta informationen under aktuell driftinfo, husparametrar och historisk driftinfo? Blir lite lättare att bilda sig en uppfattning då
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: En otrolig historia om CTC och bergvärme
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2011, 16:55:50 »
Du säger ju själv, att det inte är något fel på värmepumpen, och samtidigt talar du om, att all elförbrukning har gått på elpatronen. Varför ska någon då ersätta maskinskan på en felfri värmepump?
Att elpatronen går hela tiden, måste inte betyda att det är något fel på värmepumpen, det kan bero på många andra saker.
Det verkar ju som det kan vara ett handhavandefel eller installationsfel eller kanske rent av en del missförstånd, eftersom värmepumpen tydligen är felfri, men all förbrukning ändå gått på elatronen.

erp
« Senast ändrad: 16 januari 2011, 17:02:23 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: En otrolig historia om CTC och bergvärme
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2011, 17:07:26 »
Hushållselen är beräknad till 5000 Kwt. Så då måste 35000 Kwt hänföras till uppvärmningen, dvs. värmepumpen. Det är nu konstaterat att uppvärmningen helt gått på elpatronen. Men det är inget fel på värmepumpen.
"HushÃ¥llselen är beräknad till 5000 Kwh"...  Jaha, hurdÃ¥ har du beräknat den till det?  Är det bara en grov uppskattning eller har du nÃ¥got underlag för detta?

Du säger att du tidigare gjorde av med 2,5kbm olja för uppvärming, dvs ca 25000 kWh.  Nu däremot, dÃ¥ pumpen gÃ¥tt enbart pÃ¥ elpatron sÃ¥ skulle du ha gjort av med 35000 kWh.  Vem vill du skall tro pÃ¥ dina siffror egentligen?  Du tjänar ingenting pÃ¥ att komma med den här typen av vansinnessiffror...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: En otrolig historia om CTC och bergvärme
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2011, 17:12:09 »
Varför har pumpen använt bara elpatron nån förklaring måste du fått av den som varit och kollat.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad chowchow

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: En otrolig historia om CTC och bergvärme
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2011, 17:17:21 »
375000 kr för en elpatron är ingen bra affär... Finns det ingen manual eller nått..
Måste väl fått nått mer för pengarna än ett hål, och en pump?


Nej, det är ingen bra affär, möjligen för Vattenfall. Nej, vi har inte fått något mer för pengarna än ett hål och en icke fungerande värmepump. 375000 kronor inkluderar investeringen i bergvärme och elkostnaden under 5 år. Några kostnadsbesparingar under fem år har vi kunnat märka. Det är tvärtom.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!