Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 oktober 2010, 10:36:23 »

Bergets temperatur i Ö-vik skall vara ungefär 5 grader. Det verkar som om givarna visar väl hög temperatur. 3 grader på KBin är lite för högt såvida inte borrhålet är väldigt lågt belastat (= djupt i förhållande till pumpens effekt och lite gångtid per dygn). Min pump har 2,5 grader in just nu med en bergtemperatur som är 2 grader högre än i Ö-vik.

Inställningen av pumparna måste man prova sig fram till hus för hus. Prova med att ställa yttre pumpen i läge 1. Om bypassen fortfarande har samma temperatur som returen när pumpen går skall det bli lite bättre verkningsgrad med den inställningen. Blir flödet i bypassen så lågt att den blir lika varm som framledningen (flöde åt fel håll) är det bara att köra vidare på läge 2.

Men det viktigaste om man vill snålköra är att kontrollera att det inte finns radiatorer eller golvvärmeslingor där temperaturskillnaden in-ut är låg, helst skall temperaturskillnaden över alla radiatorer vara över 5 grader. Kan man eliminera sådana går det att sänka värmekurvan med bibehållen innetemperatur.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 oktober 2010, 10:28:30 »

 Thumbsup

Och som sagt:
Citera
Bypassröret, om det finns ett sådant, skall ha samma temperatur som returledningen när pumpen går

Annars har du för högt flöde i interna kretsen.
Skrivet av: Storbb
« skrivet: 16 oktober 2010, 09:30:57 »

Har kollat lite på pumpen nu och jag har bypass.
Den inre cirkpumpen går på läge 1 och den yttre på 2.
Vilket borde vara rätt?
Skrivet av: Remo
« skrivet: 16 oktober 2010, 00:29:39 »

Manualen rekommenderar 7-10 grader differens på varma sidan. Det bör vara samma differens för alla fabrikat av pumpar med R407 som köldmedium. DeltaT när varmvatten görs är något högre, över 10 grader.

Märkligt fenomen detta med köldbärartemperaturerna, jag har aldrig märkt något liknande. Det måste vara något elektriskt problem om det är en samtidig ändring. Det kan inte vara köldbärartermperaturerna som ändras. I så fall skulle det dröja 10-15 minuter för KBin-temperaturen att ändras för så lång tid tar det för köldbäraren att gå ett varv i slingan. Värmer eller kyler man uppströms givaren för KBin skulle tidsskillnaden bli tiotals sekunder men förångaren sitter ju mellan givarna så det är bara en teoretisk möjlighet.

Bypassen sitter ofta ovanför pumpen på vänstra sidan. Det är ett rör som går mellan framledningen till radiatorerna och returen. Bypassröret, om det finns ett sådant, skall ha samma temperatur som returledningen när pumpen går. I annat fall är det flöde åt fel håll. Men det kan inte ha något med detta att göra.

KBin = 4,5 grader låter högt. IVT:s givare är ökända för att kunna visa fel. Hur många timmar per dygn går pumpen ungefär och var ligger huset.


Om röret ska finnas ovanpå pumpen så har jag inte bypass. När använder man bypass?
Det vart lite vingel med siffrorna. Kbin ska vara 3grader och inget annat. Diff fortfarande 3grader.
För tillfället är de det men under vintern sjunker de yttligare men vet inte till exakt temp.
Vet ej hur många timmar pumpen går per dygn.
Huset ligger i örnsköldsvik.
Vad är normal temp i berget just här om någon vet?

På Vänerns norra strand är bergets temperatur just nu 5,8 grader med AutoTerms  givare och 5,3 grader med Dallasgivare slutet på värmekörnigen.
Skrivet av: Storbb
« skrivet: 15 oktober 2010, 20:34:59 »

Manualen rekommenderar 7-10 grader differens på varma sidan. Det bör vara samma differens för alla fabrikat av pumpar med R407 som köldmedium. DeltaT när varmvatten görs är något högre, över 10 grader.

Märkligt fenomen detta med köldbärartemperaturerna, jag har aldrig märkt något liknande. Det måste vara något elektriskt problem om det är en samtidig ändring. Det kan inte vara köldbärartermperaturerna som ändras. I så fall skulle det dröja 10-15 minuter för KBin-temperaturen att ändras för så lång tid tar det för köldbäraren att gå ett varv i slingan. Värmer eller kyler man uppströms givaren för KBin skulle tidsskillnaden bli tiotals sekunder men förångaren sitter ju mellan givarna så det är bara en teoretisk möjlighet.

Bypassen sitter ofta ovanför pumpen på vänstra sidan. Det är ett rör som går mellan framledningen till radiatorerna och returen. Bypassröret, om det finns ett sådant, skall ha samma temperatur som returledningen när pumpen går. I annat fall är det flöde åt fel håll. Men det kan inte ha något med detta att göra.

KBin = 4,5 grader låter högt. IVT:s givare är ökända för att kunna visa fel. Hur många timmar per dygn går pumpen ungefär och var ligger huset.


Om röret ska finnas ovanpå pumpen så har jag bypass. Sitter ett mellan framledning och returen.
Det vart lite vingel med siffrorna. Kbin ska vara 3grader och inget annat. Diff fortfarande 3grader.
För tillfället är de det men under vintern sjunker de yttligare men vet inte till exakt temp.
Vet ej hur många timmar pumpen går per dygn.
Huset ligger i örnsköldsvik.
Vad är normal temp i berget just här om någon vet?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 15 oktober 2010, 20:29:38 »

Rättelse   huvuddunk hos mej tar det säkert 15 min innan kb ändras *vinkar*
Skrivet av: Roland
« skrivet: 15 oktober 2010, 20:18:04 »

Manualen rekommenderar 7-10 grader differens på varma sidan. Det bör vara samma differens för alla fabrikat av pumpar med R407 som köldmedium. DeltaT när varmvatten görs är något högre, över 10 grader.

Märkligt fenomen detta med köldbärartemperaturerna, jag har aldrig märkt något liknande. Det måste vara något elektriskt problem om det är en samtidig ändring. Det kan inte vara köldbärartermperaturerna som ändras. I så fall skulle det dröja 10-15 minuter för KBin-temperaturen att ändras för så lång tid tar det för köldbäraren att gå ett varv i slingan. Värmer eller kyler man uppströms givaren för KBin skulle tidsskillnaden bli tiotals sekunder men förångaren sitter ju mellan givarna så det är bara en teoretisk möjlighet.

Bypassen sitter ofta ovanför pumpen på vänstra sidan. Det är ett rör som går mellan framledningen till radiatorerna och returen. Bypassröret, om det finns ett sådant, skall ha samma temperatur som returledningen när pumpen går. I annat fall är det flöde åt fel håll. Men det kan inte ha något med detta att göra.

KBin = 4,5 grader låter högt. IVT:s givare är ökända för att kunna visa fel. Hur många timmar per dygn går pumpen ungefär och var ligger huset.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 15 oktober 2010, 20:06:29 »

Har en IVT C7 greenline.

Funderar lite om köldbärartempen.

När jag värmer varmvatten så ligger gt10 på ca 4.5grader och gt11 på ca 1.5. Alltså 3 graders skillnad vilket borde vara ok som jag förstått.

Men när den kört varmvattnet klart och går över för att värma huset så sjunker gt10 och gt11 1.5-2 grader ganska omgående, fortfarande 3 graders diff.

Ska det vara så eller är det något som är fel?

Gt8 och gt9 har en diff på ca 8-9 grader när den värmer huset och några grader högre diff vid vv-körning.

Är dom värdena på gt8 och gt9 ok?


Tack på förhand.


Det blir samma fenomen hos mej trodde det berodde på bättre cop vid låg framledning men det kanske inte är normalt fast diffen blir högre vid värmedrift.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 oktober 2010, 19:06:29 »

Vet inte hur den justeras, och vet inte vad just IVT optimerat sin tappvarmvattenvärmningsdeltaT till.
Kanske någon annan som vet.

Många värmepumpstillverkare rekommenderar deltaT på vbf på 8-10grader, så dina värden låter inte fel.
Skrivet av: Storbb
« skrivet: 15 oktober 2010, 19:03:57 »

Vad ska det vara för diff på gt8 och gt9 vid vv körning?

Om den är för hög eller låg hur justerar man den då?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 oktober 2010, 19:01:14 »

Kan inte förklara det fenomenet, kanske någon form av störning som gör att det induceras spänningar som inte skall vara där på tempgivarna för KB?
Skrivet av: Storbb
« skrivet: 15 oktober 2010, 18:53:25 »

För att avgöra om du har bypass måste du kolla i installationsritningarna och jämföra med din installation.
Det finns nog manualer på IVT:s hemsida om du inte har din egen kvar.

En bypass innebär kort att flödet från värmepumpen går in på framledningen till radiatorerna, och returen tas från returen från radiatorerna, men eftersom du har en extern cirkepump som "styr" fldet i yttre kretsen, och vattnet kan gå bakvägen genom bypassen, så är det viktigt att den yttre cirkpumpen går med högre flöde en den inre, annars får du superintern cirkulation som gör att regleringen inte fungerar som tänkt.
En hög deltaT tyder inte på att du har några problem med detta, men det kan ju vara bra att lära känna sin anläggning så du vet vad du har.
Ofta klarar man sig dessutom med bara en cirkpump, så det kan hända att du t.o.m kan stänga av den yttre cirkpumpen och spara några hundra kWh//år.
Speciellt om du inte har bypass, utan bara två cirkpumpar i serie.

Se om du inte kan avgöra hur det är kopplat, och om du skulle kunna prova köra med bara en cirkpump, det brukar räcka.

Du skulle också kunna göra en ritning, och bifoga i ett inlägg här i forumet, då kanske vi kan hjälpa dig att avgöra hur det är kopplat, och huruvida du verkligen behöver köra med dubbla cirkpumpar eller ej.
Med lite tur kan du spara in några hundra kronor/år genom att kolla upp detta ordentligt.

Ok ska kolla upp detta imorrn.

Kan det här ha någon betydelse för fenomenet jag sett på köldbäraren?
Om inte vad kan det vara då?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 oktober 2010, 17:51:11 »

För att avgöra om du har bypass måste du kolla i installationsritningarna och jämföra med din installation.
Det finns nog manualer på IVT:s hemsida om du inte har din egen kvar.

En bypass innebär kort att flödet från värmepumpen går in på framledningen till radiatorerna, och returen tas från returen från radiatorerna, men eftersom du har en extern cirkepump som "styr" fldet i yttre kretsen, och vattnet kan gå bakvägen genom bypassen, så är det viktigt att den yttre cirkpumpen går med högre flöde en den inre, annars får du superintern cirkulation som gör att regleringen inte fungerar som tänkt.
En hög deltaT tyder inte på att du har några problem med detta, men det kan ju vara bra att lära känna sin anläggning så du vet vad du har.
Ofta klarar man sig dessutom med bara en cirkpump, så det kan hända att du t.o.m kan stänga av den yttre cirkpumpen och spara några hundra kWh//år.
Speciellt om du inte har bypass, utan bara två cirkpumpar i serie.

Se om du inte kan avgöra hur det är kopplat, och om du skulle kunna prova köra med bara en cirkpump, det brukar räcka.

Du skulle också kunna göra en ritning, och bifoga i ett inlägg här i forumet, då kanske vi kan hjälpa dig att avgöra hur det är kopplat, och huruvida du verkligen behöver köra med dubbla cirkpumpar eller ej.
Med lite tur kan du spara in några hundra kronor/år genom att kolla upp detta ordentligt.
Skrivet av: Storbb
« skrivet: 15 oktober 2010, 17:43:58 »

Om det sitter en cirkpump för vb i pumpen, och en utanför, så kan du ha bypass.
Kolla i IVT:s manualer så finns det ritningar på hur det kopplas, då kanske du kan följa rören och se hur det är gjort just hos dig.

Det sitter en cirkpump utanför värmepumpen.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 oktober 2010, 17:42:20 »

Om det sitter en cirkpump för vb i pumpen, och en utanför, så kan du ha bypass.
Kolla i IVT:s manualer så finns det ritningar på hur det kopplas, då kanske du kan följa rören och se hur det är gjort just hos dig.
Skrivet av: Storbb
« skrivet: 15 oktober 2010, 17:39:31 »

Låter konstigt att KB-tempen skulle ändra bara för att växelventilen växlar.
DeltaT bör dock bli lite större när värmepumpen värmer huset, eftersom det gör vid en lägre temp och värmepumpen ger en högre uteffekt då, men det kanske är så lite att det inte märks.
vbf verkar vara OK.

Har du bypass, eller kör du med enbart den inbyggda cirkpumpen för vbf.

Jaha bypass? Hur vet man om jag har det?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 oktober 2010, 17:32:51 »

Låter konstigt att KB-tempen skulle ändra bara för att växelventilen växlar.
DeltaT bör dock bli lite större när värmepumpen värmer huset, eftersom det gör vid en lägre temp och värmepumpen ger en högre uteffekt då, men det kanske är så lite att det inte märks.
vbf verkar vara OK.

Har du bypass, eller kör du med enbart den inbyggda cirkpumpen för vbf.
Skrivet av: Storbb
« skrivet: 15 oktober 2010, 17:27:52 »

Har en IVT C7 greenline.

Funderar lite om köldbärartempen.

När jag värmer varmvatten så ligger gt10 på ca 4.5grader och gt11 på ca 1.5. Alltså 3 graders skillnad vilket borde vara ok som jag förstått.

Men när den kört varmvattnet klart och går över för att värma huset så sjunker gt10 och gt11 1.5-2 grader ganska omgående, fortfarande 3 graders diff.

Ska det vara så eller är det något som är fel?

Gt8 och gt9 har en diff på ca 8-9 grader när den värmer huset och några grader högre diff vid vv-körning.

Är dom värdena på gt8 och gt9 ok?


Tack på förhand.


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 240
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!