Hej!

Första vintern med min F1145-10 med 300vvb.

Har loggat lite mer än 1 dygn, och undrar om nån kan kolla om det ser ok ut?
Anledning till att jag loggat är för att direkt när det blev under nollan så orkar inte vp jobba tillbaka gm till 0 utan den går dygnet runt med tillsats i olika steg. Startdiff TS är 1000 och start kompressor -100, låter det som ett normalt beteende? :-\

2 st borrhål ett gammalt och ett nytt, sammanlagt 250m,
Sten/puts hus från 1949  140+94 m2, pool ca 23kubik
1 rörs system med 22 radiatorer.

Anders

Titel: SV: Logg på F1145-10
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 januari 2016, 08:55:06
Tycker det ser ok ut men vp behöver hjälp av elpatron från ca -5 grader. Har du arbetstank till vp med extern cp till radiatorerna ? I så fall är interna cp ställd i intermittent drift ? Spelar ingen roll nu när kompressorn går hela tiden men gör skillnad vid lite varmare väder och missas ofta av installatören. Tror du har gammal mjukvara i vp ny kan hämtas på Nibe upplink med lite nya funktioner.
Titel: SV: Logg på F1145-10
Skrivet av: Larsson78 skrivet 06 januari 2016, 10:43:25
Nej har ingen arbetstank.

Tack för titten!  :)
Blev lite fundersam när Ts gick in så snabbt efter att temperaturen sjönk under nollan, och att Gm tickade ner så långt, men det är ok att Vp går dygnet runt? Har haft 2-3 starter senaste veckorna.
Titel: SV: Logg på F1145-10
Skrivet av: purjo__ skrivet 06 januari 2016, 10:53:20
Det ser ok ut, men VP'n verkar lite i klenaste laget i förhållande till huset. Det behöver dock inte vara nåt problem i södra Sverige där det inte är så kallt några längre perioder.
Titel: SV: Logg på F1145-10
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 januari 2016, 13:34:33
Vart sitter bt25 givaren den visar flera grader lägre framledning än den framledning som går ur vp ? Om man inte har arbetstank med separat cp till radiatorer så bör man inte använda Bt25 vp reglerar bättre utan. Jag rekommenderar att du kopplar ur den men stäng av vp först. Sen kan det nog bli så att du får höja kurvan lite eftersom vp i dag reglerat efter en givare som inte känt rätta framlednings tempen.
Titel: SV: Logg på F1145-10
Skrivet av: Larsson78 skrivet 06 januari 2016, 15:59:21
Uppgraderat mjukvaran! 😀

Har en separat CP till radiatorerna och Bt25 sitter precis innan den dock så är det som en slinga innan den, fungerar typ som en liten arbetstank har jag förstått det som..
Titel: SV: Logg på F1145-10
Skrivet av: Smurfen. skrivet 06 januari 2016, 19:02:20
Då har du nog nått som brukar kallas bypass men kolla upp så givaren har bra kontakt med framlednings röret. Kollar man i loggen skiljer det över 5 grader mellan framledningen i vp och bt25 tycker det verkar mycket lite skillnad kan det säkert vara om rad systemet har högre flöde så kanske framledning späs ut lite grann men tycker 5 grader verkar orimligt mycket  Sc:,h Du kan även ställa interna cp i läge intermittent drift eftersom du har bt25 som känner tempen så behöver inte vattnet cirkulera genom vp när kompressorn inte går.