Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Mezzner skrivet 10 februari 2012, 16:07:08

Titel: Åt vilket håll monteras växelventilen?
Skrivet av: Mezzner skrivet 10 februari 2012, 16:07:08
Jag har efter en del krånglande äntligen fått tag i en växelventil som ska passa min Thermia Villa 120.

Tyvärr är det vinter och kallt, men jag behöver byta den, och tänkte göra det imorgon.

Den är levererad som reservdel från Thermia, men utöver att anvisningarna för den elektriska installationen lämnar en del övrigt att önska, så anges inte åt vilket håll den ska stå öppen i "passivt" läge...

Jag tycker kanske att den borde stå öppen för värmeproduktion (i radiatorkretsen) i det läget som den står om reglermotorn inte håller den i andra läget. Det är ju det läge som den står i mest av tiden. Fast det gäller ju på vintern. På sommarhalvåret så står den ju nästan bara i vvb-läge.

Nån som vet? Ventilen är ju märkt med A och B på utgångarna, men ingenstans i dokumentationen till pumpen anges vad som avses med A och B, och originalventilen är inte heller märkt på det sättet. Däremot verkar den stå i vvb-läge om reglermotorn inte funkar. Jag tror det i alla fall, för nu petar jag över den manuellt i radiatorkretsläge manuellt eftersom den annars alltid står i vvb-läge...
Titel: SV: Åt vilket håll monteras växelventilen?
Skrivet av: Frank a skrivet 10 februari 2012, 17:35:25
À ska va mot VV beredaren b mot huset
Titel: SV: Åt vilket håll monteras växelventilen?
Skrivet av: Mezzner skrivet 10 februari 2012, 19:34:19
Tack för snabbt svar!