VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: BerOlle skrivet 11 oktober 2013, 16:34:53

Titel: Nyinstallation 1245F, 8KW
Skrivet av: BerOlle skrivet 11 oktober 2013, 16:34:53
Hejsan alla värmepump proffs!!!Har installerat sjövärme i augusti och har haft igång pumpen i ca:2 månader och idag tog jag en logg.
Har kollat på forumet här och försökt och justera in pumpen så gott som jag kunnat...Är en glad amatör!!
Nu till min fråga: Hur ser min logg ut...och vad behöver ändras på??
Titel: SV: Nyinstallation 1245F, 8KW
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 oktober 2013, 17:23:06
Tycker det ser ok ut enda skulle möjligtvis vara att vp värmer rätt högt över börvärde när den går. Du kanske får många starter om du ökar gm för start av kompressorn något så den inte värmer så högt kan säkert bli annat när det blir kallare ute också. Tyckte kb såg ganska kall ut 4.8 grader brukar ju vara rätt varmt i sjöar den här tiden ligger slangen där det är djupt ?
Titel: SV: Nyinstallation 1245F, 8KW
Skrivet av: BerOlle skrivet 11 oktober 2013, 18:08:47
Tack Smurfen för dom ganska uppmuntrande orden  :) Kanske KB värdet kan förklaras med att jag bor högst upp i Sverige (Norra Norrbotten)...I.o.f.s. är inte sjön så djup...kanske 5 m. på djupaste stället...jag har 500 meter slang varav ca: 380 meter slang är i vattnet.
Jag har 732 kompressor starter på 2 månader (62 dygn)= 12 starter/dygn.....Låter det bra??
Diffen på BT10 och BT11...är väldigt högt (6,2 °C)...har läst nånstans att det bör ligga på ca: 3 °C, hur ändrar man på det??
Tacksam för svar??
Titel: SV: Nyinstallation 1245F, 8KW
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 oktober 2013, 18:26:17
Tyckte diffen såg ok ut men missade att det var - på utgående kb  :::_) Om du håller inne bakåt knappen kommer du till installatörs menyn där kan du ändra hastigheten på cirkpumpen till kb och den ska ökas och 3 grader blir  tummenupp Det brukar rekomenderas 7 grader på varma sidan men jag skulle nog hellre se lite högre diff nu när kb är varmt och framledningen låg så lämnar vp högre effekt så justera till ca 8 grader så blir det nog toppen till vintern och det ställer du på nästan samma ställe och det är läge värme du ska justera läge ekonomi är när kompressorn står och den ska stå lika eller lägre bara du får varme på alla radiatorer.
Titel: SV: Nyinstallation 1245F, 8KW
Skrivet av: BerOlle skrivet 11 oktober 2013, 20:34:22
Hur får jag diffen och bli mindre på köldbärare BT10 och BT11?? så det blir ca 3°C ??
Titel: SV: Nyinstallation 1245F, 8KW
Skrivet av: Puckonen skrivet 11 oktober 2013, 20:49:12
I meny 5.1.9 kan du höja hastigheten på KB-CP. Enl tidigare måste du hålla inne "tillbaka-knappen" i ca5-10 sekunder för att komma åt dessa menyer.

Har ett svagt minne av att nya 1245:an har självjusternade KB-hastighet, ett läge "auto"? När du ändå är inne och rotar där kan du ju se om den står i auto eller manuellt läge, står den inte i auto kan du ju pröva att slå över den.  tummenupp
Titel: SV: Nyinstallation 1245F, 8KW
Skrivet av: BerOlle skrivet 11 oktober 2013, 21:32:16
Tack Smurfen och Pyckonen för råden....har ändrat på KB CP från 80% till 86%.....ska kolla senare om det blev nå skillnad.....återkommer om problemen kvarstår... tummenupp
Titel: SV: Nyinstallation 1245F, 8KW
Skrivet av: Smurfen. skrivet 11 oktober 2013, 23:06:01
Du kommer antagligen få ha den på max eftersom du har lång slinga.