Är radiatorerna luftade?
Jag har 12 eller 15mm pex, och halva tjockleken är ju godset, så rörmokare sa att det var för klena rör, men rören på kopplen är ju ändå inga 22mm liksom, i vilket fall. Finns ju inte direkt grövre koppel heller.Sedan rekommenderade dom att sätta strypningar på returerna på slingorna, så man kan strypa.Samt att jag har för många radiatorer på samma sling, 5 & 6 st.
Det blir inte stor strypning i kopplen på grund av att det är kort längd det är vekare. Varför skulle du sätta strypning på reuren om du redan har veka rör med lågt flöde ? Har du riktiga 1 rörs koppel där man ställer hur mycket som släpps förbi till nästa rad ? Vem har dragit nuvarande system ?
Jepp, om returen in i värmepumpen är 44 °C och sista radiatorn i slingan får 30 °C så smiter helt enkelt vattnet via övriga slingor.Du måste tvinga vattnet att ta denna slinga genom att strypa in de andra.
Prova att backspola grejerna, du får helt enkelt tömma systemet och koppla loss rören.Backspola just den slingan som krånglar, det ska inte vara så här.
Hur många radiatorer har du slingan ? stäng strypen som sitter under sexkanten på kopplet på alla utom den sista som ska stå helt öppen Då ska den sista få allt flöde och bli varm , går det tex , att skruva strypen 5 varv , har du ett varv för varje radiatorEX 5 st , sista helt öppen , gå baklänges nästa ska vara 4 varv öppen , nästa 3 varv o.s,v :: den första blir då 1 varv öppen samt att ev termostater ska vara öppna