Hej, jag behöver hjälp med en COP-värde uträkning. Hade varit mycket tacksam för hjälp. Thumbsup
Vattentemperatur från värmepump : 35 grader
Vattentemperatur till värmepump : 25 grader
Vattenflöde i systemet : 800 liter/timme
Kompressoreffekt: 2000 W
Beräkna COP 1 och COP 2 Sc:,h
-
Nu vet jag inte vad COP1 och 2 är men jag får COP till 4.64. Spontant inget som en normal LVVP åstadkommer vid dagens temperaturer men så är också :dt: högt alt flödet lågt för 9.3 kW.
/Marcus
-
Hej, jag behöver hjälp med en COP-värde uträkning. Hade varit mycket tacksam för hjälp. Thumbsup
Vattentemperatur från värmepump : 35 grader
Vattentemperatur till värmepump : 25 grader
Vattenflöde i systemet : 800 liter/timme
Kompressoreffekt: 2000 W
Beräkna COP 1 och COP 2 Sc:,h
Är det uppmätt flöde eller ett flöde taget från en pumpspec.?
/Raptor
-
COP1 är värmefaktor och COP2 är kylfaktor
Ser ut att vara en skoluppgift ::)
-
Skoluppgift, det har du ju helt rätt i! ;D
Jag funderade lite på de överdrivet "rena" sifforna men var alltför fredagstrött för att inse detta...
Känner att jag saknar info för COP2 bara, annars är det en dålig kylanläggning!
/Marcus
-
COP1 är värmefaktor och COP2 är kylfaktor
Ser ut att vara en skoluppgift ::)
Haha, alla sätt är bra utom dom dåliga. Finns det nån som kan så fråpgar man!
/Raptor