Skrivet av: Raptor
« skrivet: 18 februari 2012, 10:23:57 »COP1 är värmefaktor och COP2 är kylfaktorHaha, alla sätt är bra utom dom dåliga. Finns det nån som kan så fråpgar man!
Ser ut att vara en skoluppgift
/Raptor
Skrivet av: Raptor« skrivet: 18 februari 2012, 10:23:57 »COP1 är värmefaktor och COP2 är kylfaktorHaha, alla sätt är bra utom dom dåliga. Finns det nån som kan så fråpgar man! /Raptor Skrivet av: Värmeslösaren« skrivet: 17 februari 2012, 22:48:47 »Skoluppgift, det har du ju helt rätt i!
Jag funderade lite på de överdrivet "rena" sifforna men var alltför fredagstrött för att inse detta... Känner att jag saknar info för COP2 bara, annars är det en dålig kylanläggning! /Marcus Skrivet av: Lmf« skrivet: 17 februari 2012, 21:28:01 »COP1 är värmefaktor och COP2 är kylfaktor
Ser ut att vara en skoluppgift Skrivet av: Raptor« skrivet: 17 februari 2012, 21:14:43 »Hej, jag behöver hjälp med en COP-värde uträkning. Hade varit mycket tacksam för hjälp. ThumbsupÄr det uppmätt flöde eller ett flöde taget från en pumpspec.? /Raptor Skrivet av: Värmeslösaren« skrivet: 17 februari 2012, 20:57:34 »Nu vet jag inte vad COP1 och 2 är men jag får COP till 4.64. Spontant inget som en normal LVVP åstadkommer vid dagens temperaturer men så är också högt alt flödet lågt för 9.3 kW.
/Marcus Skrivet av: Charles Westerberg« skrivet: 17 februari 2012, 19:47:46 »Hej, jag behöver hjälp med en COP-värde uträkning. Hade varit mycket tacksam för hjälp. Thumbsup
Vattentemperatur från värmepump : 35 grader Vattentemperatur till värmepump : 25 grader Vattenflöde i systemet : 800 liter/timme Kompressoreffekt: 2000 W Beräkna COP 1 och COP 2 |