Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Shunten Ã¥ker jojo hela tiden.  (läst 9646 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Shunten åker jojo hela tiden.
« Svar #15 skrivet: 12 november 2012, 14:39:09 »
Är absolut ingen expert på REGO 603 men har ändå lite som kan vara matnyttigt.
Du kan säkert redan det allt för att komma in i systemet och jag har bara tagit upp menyer som kan vara av intresse för den extra shunten.

Kund 1 (K1 i övre högra hörnet)

Meny 3.3 Temp GT4

Kund 2 (K2 = håll inne värme knappen i ca 5-10sek)

Meny 1.5 Shunt öka/minska 0-10
Meny 1.6 Shunt fin -10 till +10
Meny 1.7 Shuntkurva knäckning

Installatör /Service (I/S = håll inne MENY knappen i ca 5-10sek)

Meny 5.13 Kvittera extra givare (för att bekräfta att GT4 är monterad borde du redan gjort)
Meny 1.8 Neutralzon för extra shunt där den inte får signal
Meny 1.9 Max temperatur för extra shuntkrets (fabriksvärdet är 60°C så det kan vara läge att ställa ner detta)

Tyvärr så finns det inte vad jag vet någon ramptid för den extra shunten såsom det finns för tillskotts shunten under meny 8.3.4

Men om det finns borde den vara efter meny 1.8 (prova att trycka på menyknappen men detta är inget som är dokumenterat)


Fabrik (F = borde vara att hålla inne info knappen i ca 5-10sek)

Här kan finnas inställningar men jag har inget dokumenterat så hittar du något så skriv upp
Meny 1.8 och 1.9 har jag missat. Undrar om den finns på min Sc:,h
Fabriks menyn har jag aldrig varit inne i. Ska testa om det finns någon när jag kommer hem.
Jag har också letat efter ramptid. Men precis som du säger så verkar det bara finnas för shuntat tillskott.
Jag ska testa med en 240 sekunders shunt också som jag kan låna.
Det hjälper ju säkert lite. Men om det blir helt bra är jag osäker på.
givaren sitter idag ca 1.5 meter från shunten.
Jag är skeptisk till om det gör så stor nytta att flytta den närme.
Jag har satt den med kontaktpasta och kopparförband till att fästa den med.
Så förutsättningarna här kan knappt bli bättre när det gäller responsen.
ESBE har en shunt som heter ARA 691 där kan man ställa tiden (120,240,480,1200 sekunder)
Den hade varit optimal.
Men sån har jag ingen tillgång till att låna :)
Får se hur det blir med 240 sekunders shunt. Förmodligen kan jag få hem en sån på test i slutet på veckan.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Shunten åker jojo hela tiden.
« Svar #16 skrivet: 12 november 2012, 14:49:02 »
Läste på lite mer om meny 1.8 neutralzon.
Det verkar som jag har det och att jag missat det.
saxat från manualen:

Meny 1.8
Ställ in neutralzonen för shunten i en andra värmekurva. I neutralzonen
får shunten ingen signal om öppning eller stängning. Gäller endast givare GT4.

Vad betyder det på svenska?
Om jag tex kan ställa in 10 sekunder här. Vad innebär det?
Eller är det en inställning tex att börvärdet får avvika +- 2 grader då gör inte shunten något?
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Shunten åker jojo hela tiden.
« Svar #17 skrivet: 12 november 2012, 17:12:59 »
Jag var inne och kollade meny 1.8 shuntens neutralzon. ( vad det nu innebär).  Den stod pÃ¥ 3 grader och var inställbar mellan 0och 9 grader.
En annan grej jag kom till att tänka på som inte bidrar till att det fungerar bättre i allafall är.
Jag har en bivalent shuntventil(VRB143). Det gör att redan vid 45 graders öppning är den fullt öppen mot port 1. Hade jag haft en "vanlig" shuntventil hade jag ju fått dubbelt så lång tid på mig innan den öppnat fullt(90 grader). Fungerar det inte med 240 sekunders shunten får jag väl byta till en vanlig shuntventil då jag inte har någon nytta av en bivalent shunt ändå. Att byta den gör ju att jag fördubblar tiden en en gång till.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Shunten åker jojo hela tiden.
« Svar #18 skrivet: 12 november 2012, 19:04:51 »
Hoppas det fungerar bättre med 240sek shunten.

neutralzon är där shunten inte tillåts jobba
Så står det 3°C betyder det att temperaturen kan vara 3°C över eller under aktuellt kurva utan att shunten får signal öppna/stäng.

Du kan ju prova att sätta neutralzonen till 0
Då får du en direkt reglering så fort tempgivaren säger att du aviker från kurvan och förhoppningsvis kanske då shunten inte hinner öppna så mycket att temperaturen får någon översläng.

Om det inte fungerar tillfredställande med en 240sek motor så föreslår jag att du byter din ventil till en VRG131 eftersom den endast kostar ca 600:- och då kan du använda antingen den motor du har idag med 120 sek eller den du skall prova med 240sek.
Motorn ARA691 kostar närmare 2000:- vilket är ett väl häftigt pris i mina ögon för att få en extra shunt att fungera
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad rgx107

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +0/-0
SV: Shunten åker jojo hela tiden.
« Svar #19 skrivet: 12 november 2012, 19:14:19 »
Oftast är zonen bara någon grad dvs +/- 0.5 grader. Om du ska skaffa eller låna en annan shunt så tänk på att även storleken påverkar. Sätter du dit en för stor så får du mer av on/off effekt dvs litet reglerområde. Allt eller inget.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Shunten åker jojo hela tiden.
« Svar #20 skrivet: 12 november 2012, 21:37:40 »
Hoppas det fungerar bättre med 240sek shunten.

neutralzon är där shunten inte tillåts jobba
Så står det 3°C betyder det att temperaturen kan vara 3°C över eller under aktuellt kurva utan att shunten får signal öppna/stäng.

Du kan ju prova att sätta neutralzonen till 0
Då får du en direkt reglering så fort tempgivaren säger att du aviker från kurvan och förhoppningsvis kanske då shunten inte hinner öppna så mycket att temperaturen får någon översläng.

Om det inte fungerar tillfredställande med en 240sek motor så föreslår jag att du byter din ventil till en VRG131 eftersom den endast kostar ca 600:- och då kan du använda antingen den motor du har idag med 120 sek eller den du skall prova med 240sek.
Motorn ARA691 kostar närmare 2000:- vilket är ett väl häftigt pris i mina ögon för att få en extra shunt att fungera
Ok. Ja, +- 3 grader är för mycket tycker jag. +-1 grad tycker jag är lagom. Ja, jag tänkte VRB 133( klk28) såfall. Precis som du säger ca 600 spänn och jag dubblar tiden en gång till på det sättet.
Jaha den shunten var så dyr. Annars var den ganska smart. För oftast tycker jag sådana shuntar är alldeles för snabba. Men visserligen kan man ju fixa det i styret på vp som ivt glömt :'(
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!