Skrivet av: Bertil
« skrivet: 06 februari 2007, 12:19:16 »Mycket låg kompetens påstår jag. Dom åstadkom "kortslutning" av flödet när det nya koplades in. Det hade dom sett om dom testkört!!
Men härligt om dom jobbade igenom problemet och fick stil på värmen.
Acceptera ALDRIG att kompressorn står stilla vid skarp kyla.
LOVA att ni läser av timräknarna VARJE dag vid kyla. VP timmar och Tillskottstimmar.
Kompressorn ska alltid gå 24t aldrig ett stopp som sagt. När den nästan klarar att värma kan det ev bli tex 1t tillskott och säg 23t på vp. Men behövs det säg 4 timmar tillskott då ska det va 24t på värmepumpen. En del blir skraj ompumpen går utan stopp, men det är absolut "ofarligt" även om den skulle gå i veckor utan ett enda stopp!
Det är ju som du antydde kompressorn som är sparbössan, elpatronen ska man sky som pesten.
Ett tips... fördröj starten av elpatronen rejält, det sparar el och märks knappast alls på rumstempen.
Jag har höjt (fördröjt) starten av både värmepumpen och tilskottet...
Ni kan testa med -100 på integral för start av värmepumpen
-1000 för start av tillskottet.
Sen ska ni använda rumsgivaren, men då måste dom strypa in radiatorerna på övervåningen först så ni får lagomt varmt på båda våningarna.
Sen kan det va problem med en soutteräng tex vår o höst den kan behöva mera värme då.
Men känsligheten på rumsgivaren kan man också justera.... lite lägre siffra på den vår o höst göt att det blir lite varamare nere. Ev kan man sänka tempen extra på några radiatorer på övre våningen också den tiden det blir "råkallt" nere.
Men härligt om dom jobbade igenom problemet och fick stil på värmen.
Acceptera ALDRIG att kompressorn står stilla vid skarp kyla.
LOVA att ni läser av timräknarna VARJE dag vid kyla. VP timmar och Tillskottstimmar.
Kompressorn ska alltid gå 24t aldrig ett stopp som sagt. När den nästan klarar att värma kan det ev bli tex 1t tillskott och säg 23t på vp. Men behövs det säg 4 timmar tillskott då ska det va 24t på värmepumpen. En del blir skraj ompumpen går utan stopp, men det är absolut "ofarligt" även om den skulle gå i veckor utan ett enda stopp!
Det är ju som du antydde kompressorn som är sparbössan, elpatronen ska man sky som pesten.
Ett tips... fördröj starten av elpatronen rejält, det sparar el och märks knappast alls på rumstempen.
Jag har höjt (fördröjt) starten av både värmepumpen och tilskottet...
Ni kan testa med -100 på integral för start av värmepumpen
-1000 för start av tillskottet.
Sen ska ni använda rumsgivaren, men då måste dom strypa in radiatorerna på övervåningen först så ni får lagomt varmt på båda våningarna.
Sen kan det va problem med en soutteräng tex vår o höst den kan behöva mera värme då.
Men känsligheten på rumsgivaren kan man också justera.... lite lägre siffra på den vår o höst göt att det blir lite varamare nere. Ev kan man sänka tempen extra på några radiatorer på övre våningen också den tiden det blir "råkallt" nere.