VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Tommy E skrivet 16 maj 2015, 18:38:09

Titel: Tankar runt "Värmestopp"
Skrivet av: Tommy E skrivet 16 maj 2015, 18:38:09
Hej.

Jag funderar på vid vilken ute temp jag bör ha värmestoppet. Just nu har jag det på 17C vilket är standard på min maskin.
Det jag sett är att innan pumpen stannar så räknar den upp integralen till +100 (max plus?).
Nu funderar jag på att dra ner värmestopp till den temp som gäller då framledning bör är lägre än den temp jag vill ha inne.
Ex om jag vill ha 22C inne och framledning bör är 20C så borde jag kunna ha värmestopp.
Vad missar jag i den tankegången?
Titel: SV: Tankar runt "Värmestopp"
Skrivet av: svenske kocken skrivet 16 maj 2015, 19:53:41
Är det inte bara du som kan avgöra när du tycker att det är så varmt ute att pumpen inte ska göra någon mer värme.  Sc:,h Ingen annan vet ju hur ditt hus "fungerar" och vilken komfort du vill ha eller hur viktigt några få inbesparade kWh är.
Titel: SV: Tankar runt "Värmestopp"
Skrivet av: Tommy E skrivet 16 maj 2015, 20:03:53
Det är så sant. Men om någon redan gjort en miss så känns det dumt att upprepa den tycker jag. Spec mkt ekonomi är det i vilket fall inte, enligt elmätaren tar cirkpumpen 6w, så det blir inte många ören per dag.

Frågan är mer om det ger något att spola runt vatten som är säg 22C när börvärdet är 20C?
Titel: SV: Tankar runt "Värmestopp"
Skrivet av: svenske kocken skrivet 16 maj 2015, 20:16:18
Knappast nått du märker av i alla fall.
Titel: SV: Tankar runt "Värmestopp"
Skrivet av: Smurfen. skrivet 16 maj 2015, 21:12:37
Det är så sant. Men om någon redan gjort en miss så känns det dumt att upprepa den tycker jag. Spec mkt ekonomi är det i vilket fall inte, enligt elmätaren tar cirkpumpen 6w, så det blir inte många ören per dag.

Frågan är mer om det ger något att spola runt vatten som är säg 22C när börvärdet är 20C?
Har du ingen tank till vp så ligger det mesta av vattnet ute i radiatorerna redan oavsett om cp går eller inte.
Titel: SV: Tankar runt "Värmestopp"
Skrivet av: Tommy E skrivet 16 maj 2015, 21:33:37
Nej ingen tank.
Det känns som onödigt att köra runt vattnet när pumpen vill ha en framledningstemp på 16C (det lägsta jag såg idag). Men så blir jag osäker - det kanske finns en orsak till att det är så.
Nå jag har iaf sänkt v-stopp till 15C.

En nackdel som jag sett med 17C är att pumpen räknar upp integralen till +100 (max), när solen sen går ner så sjunker tempen snabbt och det blir svalare inne. Men blir de annat knas åt andra hållet - säg att tempen ligger länge på 15-16C utan sol. Då kanske jag vill ha lite värme...
Titel: SV: Tankar runt "Värmestopp"
Skrivet av: bopakoster skrivet 16 maj 2015, 22:09:46
Vad du ska ha som värmestopp är som sagt individuellt beroende på hur isolerat ditt hus är och hur mycket/lite värme du får från solen genom fönstren. 17 °C är nog standard och funkar på lite äldre hus, mera isolering gör att du kan sänka, kanske som jag kunde efter min tilläggsisolering, ner till 14 °C. SMHI ger ut HDD (Heating Degree Days) med 17 °C som noll-läge dvs man anser att hus behöver värmas under 17 °C. Jag använder 14 °C som bryttemp när jag hämtar HDD från http://www.degreedays.net.
Eftersom min gamla VP inte har automatisk avstängning för sommartemp ute så stänger jag av den och CPU manuellt över sommaren när dygnsmedeltemp är stadigt över 14 °C. Ännu inte riktigt där än (9 °C hittills i maj), i fjol så blev det efter 16maj.

Tillägg: Eftersom min VP inte registrerar annat än kompressortid så jag har loggat % gångtid på kompressorn, se diagram, för att finna värmestoppläget: när den slutar göra värme så är gångtiden konstant ca 5%, dvs den gör då bara VV, i diagrammet planar kurvan ut vid temperatur ute över 15 °C.
Titel: SV: Tankar runt "Värmestopp"
Skrivet av: Tommy E skrivet 16 maj 2015, 22:52:09
Oki, så de är bara att pilla o justera tills de blir bra tummenupp då kör jag på det.
Titel: SV: Tankar runt "Värmestopp"
Skrivet av: Zyberdude skrivet 17 maj 2015, 08:48:36
Kan vara ute och cykla men var det inte så att ute tempen måste gå ett par grader under värmestopp för att starta igen?
Titel: SV: Tankar runt "Värmestopp"
Skrivet av: Smurfen. skrivet 17 maj 2015, 09:12:26
Det är ju endast cp som stoppar och den drar inte många watt. Jag kör cp hela tiden eftersom jag låter rad vattnet förvärma vv och cp drar så lite så det bryr jag mig inte om.
Titel: SV: Tankar runt "Värmestopp"
Skrivet av: Tommy E skrivet 17 maj 2015, 10:39:03
Zyberdude. Jo den startar lite senare, 1 eller 2C  dontknow

Men jag ska nog strunta i det här. Det ser ut som om CPn tar 6W. Det är inte nått att orda om. Det var bara dax att titta på nästa parameter, måste ju pilla lite ::)
Titel: SV: Tankar runt "Värmestopp"
Skrivet av: purjo__ skrivet 18 maj 2015, 14:29:55
Hur länge skall det vara över angiven temperatur för att den skall stanna? Jag har ställt min på 14 grader i tre timmar. Det har jag gjort efter att ha loggat en del, så jag vet att det är ganska exakt där gränsen går. Iofs funkar inte styrsystemen exakt lika dant, men principen är densamma.
Exakt hur det är i ditt hus beror på trögheten i huset, hur mycket prylar och människor du har som genererar värme, etc.
Titel: SV: Tankar runt "Värmestopp"
Skrivet av: Tommy E skrivet 18 maj 2015, 16:21:21
Thermia har ingen tidsgräns. När det blir 17C så stannar den direkt. Sen startar den direkt ... vid 15C tror jag. Ska titta bättre i loggen när det blir varmare igen.
Thermia har nog en lite korkad styrdator a:gl
Titel: SV: Tankar runt "Värmestopp"
Skrivet av: Hjopek skrivet 18 maj 2015, 17:49:13
. Men blir de annat knas åt andra hållet - säg att tempen ligger länge på 15-16C utan sol. Då kanske jag vill ha lite värme...
Om du har kvällssol på utegivaren så kanske det påverkar även utan direkt solsken så att tempen ligger kvar längre än om du har givaren på en vägg utan kvällssol? (Öst)
Titel: SV: Tankar runt "Värmestopp"
Skrivet av: Tommy E skrivet 18 maj 2015, 19:20:15
Förlåt Hjopek jag förstod inte sambandet?

Nu har jag i och för sig givaren på väggen åt väst. Norr går inte för där är grannens hus. Väst Öst blev inte bra med morgonsolen. Västra väggen funkar bäst för oss.

Edit: det blev väst åt alla håll
Titel: SV: Tankar runt "Värmestopp"
Skrivet av: Hjopek skrivet 18 maj 2015, 23:59:22
Förlåt Hjopek jag förstod inte sambandet?

Nu har jag i och för sig givaren på väggen åt väst. Norr går inte för där är grannens hus. Väst blev inte bra med morgonsolen. Västra väggen funkar bäst för oss.
Jag hade norr tidigare men den väggen värms upp av kvällssolen och medförde just att givaren höll nere VP så det blev ofta kallt på östsidan där vi har kök och sovrummen så jag flyttade den till ostsidan.

Då blev det så att eftersom östsidan får förmiddagssolen så går VP även ner i temp under den tiden vi har solinstrålning där vi vistas mest på förmiddagen.

På eftermiddagen hinner östsidan kylas ner till normaltemp och VP höjer temp.

Fast egentligen berörs jag inte av det här eftersom jag värmer källaren året runt med VP och har termostater överallt utom på en slinga i källaren som aldrig stryps så jag har värmestoppet på 29  och minimikurvan på 29, allt går automatiskt året runt...;D