Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Dimensionera pump för dumpvärme  (läst 1611 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad amazontommy

  • Toastmaster
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Madrid, Spanien
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Dimensionera pump för dumpvärme
« skrivet: 01 juli 2008, 11:46:13 »
Tillhör de lyckliga som har s.k. "aktiv kyla" till min värmepump. Med överskottsvärmen värmer jag min pool och allt är frid och fröjd....... nästan.
När poolen är uppe i 30 grader så måste överskottsvärmen gå till en växlare och vidare till borrhålen. Växlaren har jag fått dimensionerad men nu gäller det att ta rätt cirk.pumpen.
Behöver lite dimensioneringshjälp helt enkelt.
Framledningsflödet är 1 l/s primärsida och 0,5 l/s på sekundären, (efter dumpväxlaren) därefter ska det ner i 4 x 150m borrhål och tillbaka. Kollektorn i borrhålen är PN12 40mm PE80.
Tryckfallet på sekundärsidan vid växlaren är 56kPa.
Har fått förslag på en en pump som kan ta 8,6m3 till 10m. Vet inte riktigt bara hur de kom fram till det resultatet........ blir en jäkligt stor pump helt klart.
NÃ¥gon som vet om det verkar rimligt????
Värmepumpsinstallatör i Spanien.
Värme + kyla = Sant

Utloggad jonasmj

  • Kan inte pÃ¥stÃ¥ att jag är en:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Dimensionera pump för dumpvärme
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2008, 20:48:29 »
Har inget svar rakt av på din fråga men undrar om du behöver aktiv kyla? Har du provat att köra enbart frikyla och sett att kapaciteten inte räcker?

Att få ner överskottsvärmen i hålet borde inte kräva nån annan pump än den som du hämtar med eller? Har du nån skiss på hur det är byggt? Är köldbäraren trycksatt?

Utloggad amazontommy

  • Toastmaster
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Madrid, Spanien
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dimensionera pump för dumpvärme
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2008, 11:09:10 »
Har räknat på det enligt coolbrook och får fram ett tryck på 9bar och ett flöde på 8,6m3/h.
Bygget ligger i Spanien och här behövs det aktiv kyla, tro mig. Vi har haft +35 i snart två veckor. Kan man utgå ifrån att 9bar är det samma som 9m uppfodringshöjd?
Värmepumpsinstallatör i Spanien.
Värme + kyla = Sant

Utloggad jonasmj

  • Kan inte pÃ¥stÃ¥ att jag är en:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Dimensionera pump för dumpvärme
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2008, 12:44:09 »
9 bar är 90 meter. (drygt)

Utloggad amazontommy

  • Toastmaster
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Madrid, Spanien
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dimensionera pump för dumpvärme
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2008, 14:11:57 »
OK. Om tryckfallet sammanlagt är 9bar(90kPa) över cirkpumpen och flödet är 8,6m3/h, hur mycket uppfodringshöjd behöver jag då?
Rätt svar ska vara 10m (ungefär) men hur kommer jag dit?
Värmepumpsinstallatör i Spanien.
Värme + kyla = Sant

Utloggad jonasmj

  • Kan inte pÃ¥stÃ¥ att jag är en:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Dimensionera pump för dumpvärme
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2008, 15:51:13 »
Inte riktigt säker på frågan men eftersom du har ett totaltryckfall på 90kPa och ett slutet system (för det är väl slutet?) är det totaltryckfallet som skall uppnås vid det flödet. Bara att kika i ett pumpdimensioneringsprogram från t.ex Grundfos eller liknande. De brukar ha sånt online på sina hemsidor. Kan kika lite på det ikväll helgen och posta tillbaka om du inte hittar själv.

Skulle systemet vara öppet mÃ¥ste även hänsyn till höjdskillnader tas men det slipper du. Enbart tryckfallet pga rör, böjar, ventiler osv och kylarna behövs beräknas. Vilket du alltsÃ¥ gjort verkar det som  (90kPa).

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Dimensionera pump för dumpvärme
« Svar #6 skrivet: 05 juli 2008, 11:16:20 »
OK. Om tryckfallet sammanlagt är 9bar(90kPa) över cirkpumpen och flödet är 8,6m3/h, hur mycket uppfodringshöjd behöver jag då?
Rätt svar ska vara 10m (ungefär) men hur kommer jag dit?

9 bar  = 900kPa
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!