Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: andypandyswe skrivet 12 januari 2007, 20:49:37

Titel: Rätt inställd 1230?
Skrivet av: andypandyswe skrivet 12 januari 2007, 20:49:37
Hej alla!

Nu har VP'n varit igång ett dygn  ::) !

Det är väl lite tidigt att börja titta på värden men undrar iallafall om detta verkar rimligt...

Senaste dygnet har jag gjort av med 72 kWh vilket är 36% mindre än snittförbrukningen veckan innan pumpen installerades (113 kWh).
Drifttid kompressor: 14h 52min
Antal starter kompressor: 23
medeltemp ute senaste dygnet enl. VP'n: 3,8 grader (men den verkar visa ca 3,5 grader varmare än den faktiska temperaturen.)
Temperatur i huset i snitt ca 22 grader...

Jag är lite orolig för att jag har överdimensionerat pumpen men med fortums beräknade åtgång på 39.000 kwh/år borde det väl stämma... även om huset bara har 75kvm + 75 kvm inredd källare.

Framledningstemperaturen inom parentes (beräknad framledningstemperatur) är 42 grader och pumpen drar upp den till ca 50 grader innan den stänger av kompressorn. Sedan sjunker den tämligen snabbt ner till ca 35 grader innan kompressorn går igång igen. Detta har alltså resulterat i ungefär 22 grader i snitt i huset...

Några synpunkter? 
Titel: SV: Rätt inställd 1230?
Skrivet av: wigert skrivet 13 januari 2007, 10:22:56
Första dygnet är väl inte riktigt representativt för den fortsatta driften så du kan ju lägga in ny info vartefter. Spontant känns pumpen stor. Gjorde ni av med 39000 kWh på era 150 kvm yta? Eller var det förre ägarens? De beräknade årsförbrukningarna som elbolagen redovisar är inte alltid helt korrekta (jobbar själv i ett elbolag, dock inte Fortum :-)).

Oavsett bör du överväga att skruva ner vid hur många gradminuter pumpen slår till. Standard är -60 om jag minns rätt, jag kör på -220, vilket iofs ger lite kallras i slutet av varje cykel vid 0 till +4 grader. Testa med -120. Minns inte vilken meny det är men det ser du i manualen.
Titel: SV: Rätt inställd 1230?
Skrivet av: gladiac skrivet 13 januari 2007, 12:46:55
Har du lagom varmt inne ? Vilken kurva liger du på ? Förskjutning? (Jag 7 , -1 = inne temp ca 20,7)
Jag kör 5.4 (startv kompressor) på -180 funkar bra för mig (Har lite vatten i mitt system) men det borde iallafall
göra att du får färre och längre starter. Sedan kan du pilla på 1.4 , går säkert att sänka några grader.
Själv har jag ändrat på 9.2.2 också från 13 till 16 men du får testa dig fram och se vad som funkar bäst för ditt hus och din pump. Finns säkert massa andra tips men det får andra "proffs" komma med..
Jag har en 1230-6 till mina 150kvm , går ca 10timmar på 18 starter / dygn nu när det är mellan 0 och 4 plus, tycker den känns för stor med  :)
Titel: SV: Rätt inställd 1230?
Skrivet av: andypandyswe skrivet 13 januari 2007, 18:06:38
Jag kör kurva 9, -1 i förskjutning och har ca 22 grader inne vid ca 1-2 plusgrader ute. Jag börjar nog testa att ändra gradminutrarna...

Vill se gångtid och starter idag, när den inte måste värma hela systemet från scratch som den fick igår...

Tack för tipsen.
Titel: SV: Rätt inställd 1230?
Skrivet av: gladiac skrivet 14 januari 2007, 14:14:00
Ett tips : Testa och sänk kurvan ett hack till 8 och se vad du tycker om innomhus tempen innom ett dygn.
Tycker 9:an känns lite hög men det kanske bara är jag
Titel: SV: Rätt inställd 1230?
Skrivet av: Dan-ne skrivet 15 januari 2007, 17:12:53
Hej, tror som flera andra att första dygnen inte går att utläsa så mycket av eftersom vv tanken skall upp i rätt temp och systemet skall komma i balans.

Jag har ett hus på tot 155 kvm och en nibe 1230-6, jag kör kurva 9, -2 i förskjutning.
5.4 har jag satt till -120 och det ger ca 16-17 starter per dygn och ca 10 driftstimmar/dygn.
Titel: SV: Rätt inställd 1230?
Skrivet av: aldur skrivet 15 januari 2007, 23:00:51
Hej!

Jag kör kurva 7,-1.

Har oxå nyligen installerat VP. Det som jag gjorde till att börja med var att läsa här på forumet så mycket som jag bara kunde. Efter några dagars trixande så har jag ställt, 

start för komp. -200 g-min.
Höjt TS till 420.
Ändrade meny 9.2.2 till 18

Hade före min justeringar ca 22-24 starter/dygn.

Nu har jag ca 12/dygn. Märker inte av nån större skillnad i innomhustemp. Diffar en grad mellan cyklerna.

Jag hade kurva 8,-2 inställt i början. Då var det ca 20-21 grader inne vid 0 grader ute. Då det blev -10 och kallare ute så blev det för varmt inne(23-24). Därav ändrade jag till kurva 7,-1. Hittils verkar det vara bra! Dvs. 20-21 grader

Ett evigt pillande!  b00k