« skrivet: 18 maj 2008, 20:02:28 »
Hallå.

Först posten i detta emeinenta forum och jag hoppas att det inte är en "varför lÃ¥ter min bil konstigt" frÃ¥ga....  ::)

Till saken:
Bor i en 1 1/2 plan ca 85 kvm + källare ca 50 kvm.
21C inne och ca 20C i källarens tvättstuga.
Vi har en ca 7år gammal IVT Greenline E5 med 70/200L vilken idag har gått
23984 VP tid och 782 timmar El tillskott. = 3.3% eltillskott.
6 gamla gjutjärns element + ett litet konvektor i tvättstuga.
Enligt uppgift 90m borra... Låter lite tycker jag men jag ska dubbelkolla det med förra ägaren.

Pallar den med en utbyggnad på ca 85 kvm till, så att vi hammnar på 170 kvm totalt.
Källaren kommer inte att var uppvärmd när tillbyggnaden är klar.
Jag ringde och pratade med IVT här i V-ås som installerade pumpen men fick inget klart
svar. Bara att den kallkylerade energi åtgången inte skulle stämma längre...
Det förstÃ¥r jag ocksÃ¥, vill bara säkerställa att den inte kroknar Ã¥ fÃ¥r stötta med el hela tiden.. 

/

Micke

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bygga ut huset, räcker min IVT E5?
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2008, 20:34:51 »
Du kommer att få mer eltillskott om du bygger ut, ett större problem är att kollektorn (borran) blir hårdare belastad. Du kan få problem om borran fryser ihop fullständigt + att den inte hinner återhämta sig på sommaren utan att borrans temp sjunker år för år.

Du måste i första hand utöka kollektorn med en borra till (på ca 60 meter) eller en markslinga (på ca 200 meter). 2 borrhål bör parallellkopplas medan du kan seriekoppla markslinga + borra med markslingan först.

Sen kan du alltid byta upp dig till en 7-8 kW VP men det är det inte lika bråttom med, visst kommer din E5:a dra mer eltillskott men det är nog inte ekonomiskt att byta upp dig direkt till en större maskin. Där kan du vänta några år om du vill.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Abris

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Bygga ut huset, räcker min IVT E5?
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2008, 20:47:01 »
Ok. Tack för snabbt svar!!  Thumbsup

Så 150m är minimum djup jag bör ha på borrhålet totalt alltså?
Kan man lägga in återuppvärmning av ena borran medans den andra som redan finns inte kommer att ha det?

Känns som att vänta och se kanske inte är ett smart alternativ.
Murphy brukar ju kunna dyka upp när man minst anar det..
typ -25C och frysning då....

Jag har kontrollerat offerten från IVT och det står ca 90m borrljup...

/

Micke

 

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bygga ut huset, räcker min IVT E5?
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2008, 20:57:53 »
Så 150m är minimum djup jag bör ha på borrhålet totalt alltså?
Kan man lägga in återuppvärmning av ena borran medans den andra som redan finns inte kommer att ha det?

Jag bedömmer att du kommer behöva en 7 kW VP så småningom och då är det bra att ha tagit till kollektorn så att den räcker till en sån. 150 meter borra torde räcka för en sån.

Återladdning av borran med solpanel är ett alternativ, det funkar även på gamla borrhål men det kostar en slant. Effekten blir då att du kanske återställer borrans temp på sommaren men på vintern är den fortfarande underdimensionerad.

Frånluftsåtervinning (VBX, FLM) är ett annat alternativ, det funkar året runt och avlastar borran en del. Fast den är inte gratis den heller och inte räcker den för att byta upp dig till en 7 kW VP.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Bygga ut huset, räcker min IVT E5?
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2008, 09:43:48 »
Det är möjligen inte sÃ¥ att det stÃ¥r 90 meter aktivt hÃ¥ldjup? Jag installerade en 5 kW IVT-pump ungefär samtidigt och min offert angavs 90 meter aktivt hÃ¥ldjup och 110 meter borrat djup. Skulle tro att det var samma beräkningsprogram och samma rekommenderade säkerhetsmarginal, 20 meter,  installatörerna använde sig av. SÃ¥g 90 + 20 varianten i en annan IVT-offert ocksÃ¥. Är det 90 meter aktivt skall det inte vara nÃ¥gon risk för att borrhÃ¥let fryser igen.

Håller med om att det inte är någon panik att byta pump. Det vettigaste är att köra slut på den som nu finns.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Abris

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Bygga ut huset, räcker min IVT E5?
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2008, 18:56:53 »
Ok. jag får kolla med IVT hur de har borrat hos mig.
90m aktivt låter som att det kan vara då...

Jag har som tanke att köra golvvärme i utbyggnaden,
och det kanske är bättre att göra det ur effektivitets synpunkt.
NÃ¥gon som vet?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bygga ut huset, räcker min IVT E5?
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2008, 06:54:21 »
Jag har som tanke att köra golvvärme i utbyggnaden,
och det kanske är bättre att göra det ur effektivitets synpunkt.
NÃ¥gon som vet?


Golvvärme = lågtemp vilket är bra ur VP-sammanhang, men det är nog radiatorerna i gamla delen som bestämmer framledningstemp och sen får du shunta fram rätt temp till golvvärmen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!