Jag har en G2-8 kw
Jag har golvvärme på nedre plan, det sitter där en vanlig kapillär termostat vid shuntgruppen till dessa slingor.
Det är sedan lågtemp. radiatoror på övervåning, där alla termostater är fullt öppna.
Golvvärmen reglerar jag med väggtermostater i varje rum.

Jag har idag en värmekurva på 38, med en max framledningstemp på 45 och min på 21 grader.
rumvärde är ställt på 20 grader.

Är detta en normal kurva, eller ska jag gå ner till runt 30?





Titel: SV: Värmekurva med radiatorer och Golvvärme
Skrivet av: Carl N skrivet 17 maj 2010, 12:34:06
Generellt är rådet att ha så låg kurva du kan. Dra ner tills det blir ruggigt på övervåningen. Men vilken kurva du kan ha är individuellt för varje hus. Det bästa tillfället att ställa in rätt kurva är på vintern.