Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Micke F skrivet 11 december 2004, 23:06:20

Titel: Dimensionering av ytjordvärme, hjälp!
Skrivet av: Micke F skrivet 11 december 2004, 23:06:20
Har precis börjat intressera mig för en ny energilösning till vår villa och tagit in en första offert på ytjordvärme. Som novis på området skulle jag behöva lite hjälp att bedöma rimligheten i denna offert ur dimensioneringssynpunkt.

Vi förbrukar idag ca. 3,3 kubikmeter olja och har fått följande förslag:

IVT Greenline HT Plus E7
Separat varmvattenberedare D200/90
Accumulatortank 300 liter
400 meter slang som skall ligga med minst 1 meters mellanrum.

Kalkylen anger följande:

Elförbrukning värmepump 7700 kWh
Tillskott som el 500 kWh
Avgiven energi från värmepumpen 24100 kWh

Energitäckning således 98 %

Kanske skall tillägga att vi bor i Halland och har ganska lerig jordmån på tomten.

Tacksam för alla tips och råd.
Titel: Re:Dimensionering av ytjordvärme, hjälp!
Skrivet av: Bertil skrivet 12 december 2004, 15:23:47
har du rejäla radiatorer av lågtempstyp??
varför separat varmvettenberedare?
Längden på ytjorden är viktig men jag kan inte yttra mig om den södra delen av vårt avlånga land..

Verkar väl rätt ok, men har du flera anbud eller också kan du nämna det pris du fått..
Titel: Re:Dimensionering av ytjordvärme, hjälp!
Skrivet av: Micke F skrivet 12 december 2004, 18:25:47
Ackumulatortanken är till för att få jämnare temperatur ut till radiatorerna och därmed slippa variationer när kompressorn går respektive står stilla. Rätt, fel?

Ur livslängdssynpunkt bör väl detta också vara en fördel, dvs. kompressorn går i längre intervall när den väl går?

Jag har konventionella radiatorer i hela huset, alltså ingen golvvärme med lågtemp.

Separat varmvattenberedare är delvis av utrymmesskäl (lågt i tak). Några nackdelar i förhållande till en "allt i ett" lösning?

Priset jag fått är SEK 110 000.- inklusive plöjning. Elinstallation och borttagning av oljetank ingår ej.

Har dessutom varit ute och mätt och stegat på tomten idag och kommit fram till att jag får problem att plöja ner 400 meter slang utan att ta ner varenda träd och buske. Det får nog bli att borra istället.......

Vad är ett rimligt borrdjup med mina förutsättningar? Kostandsmässigt tippar jag på att man får lägga på ca. SEK 20 000.- till?
Titel: Re:Dimensionering av ytjordvärme, hjälp!
Skrivet av: Bertil skrivet 12 december 2004, 18:53:51
OK det verkar vettigt tycker jag...
synd att du inte får ner slangen, men du slipper en massa städjobb om du borrar.
Djupet hos dig??
Jag vet inte det, men fråga inst se till att det är aktiva metrar du får (djup under grundvattennivån).
Lägg gärna till 10-20 meter på vad inst säger. Det kostar ju inte så mycket per meter men det är där du har gratisvärmen så det får inte bli för snålt...
Får du ett förslag på meter kan du väl fråga oss igen
Titel: Re:Dimensionering av ytjordvärme, offerthjälp!
Skrivet av: Micke F skrivet 29 december 2004, 22:52:05
Ja, då var jag tillbaka på ytjordvärme igen efter att ha haft en "sakkunning" (en firma som plöjer ner slang) och tittat på mina förutsättningar. Han tyckte inte det borde bli några problem att få ner 400 meter slang och efter att ha mätt och stegat själv ännu en gång är jag själv övertygad också. Att borrningen blir ca 30 000-35 000 dyrare samt att ena grannen fick problem när han skulle borra gör ju beslutet ännu enklare trots att vissa träd och buskar lär ryka.

Vad jag fått reda på är 400 meter slang max vad IVT garanterar att deras inbyggda cirkulationspump klarar, rätt eller fel? Någon som provat med mera?

Om man går över 400 meter skall man dela i två slingor?

Minimimåttet mellan slanglängderna anges med lite variation beroende på vem man frågar, vad är rätt? Själv räknar jag med 1-1,5 meter som minimimått.

Övriga tips, råd eller anmärkningar innan jag beställer tas tacksamt emot!
Titel: Re:Dimensionering av ytjordvärme, hjälp!
Skrivet av: Bertil skrivet 04 januari 2005, 00:24:26
Här finns liiite om ytjord..

http://www.svepinfo.se/varmepump.php?PHPSESSID=c4b45864439ab51c07e30e34cb88d4ed#ytjord

Jag har för mig att det fanns mera här hos SVEP...

Det cirkulerade en utredning här som var mycket omfattande, adressen har jag tappat bort  :-[