Ämnessammanfattning
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 02 oktober 2005, 09:19:24 »
det är ganska normalt "om rörisarna dimensionerar " att man har minusgrader i februari.
jag har inte fläcktkonvektorer själv.
om du har för kalt vatten in i konvektorn så får du strypa lite å alla radiatorer före & eventuelt på alla slingor (du har väll testat ett öka cirkpumpen) har du för kalt efter konvektorn får du strypa konvektorn
vad har du för Delta-t på slingorna
Skrivet av: Jeppe
« skrivet: 02 oktober 2005, 07:46:01 »
CarMan, du skriver om fläktkonvektorer, har du sådana?
Jag har två i samma slinga, en i badrummet och en i en stor (kall) entrehall. Problemet jag har med dessa är att de slår av för att det är för kall returtemp, dvs de kyler ut flödet för mycket.
Har du haft något liknande problem? Mina sitter sist i en slinga som går från stigaren på övervåningen där "avtappningen" är ca 13/4" som blir mindre vid varje element som är anslutet för att avslutas en våning ner där konvektorerna är anslutna med 12 mm.
JAg tror att jag har cirk. problem då det är för högt motstånd i konvektorerna och flödet stannar upp i slutet av slingan. Lösningen jag funderat på för detta är att sätta in en "push" pump för golvvärme innan konvektorerna, alternativet är att strypa flödet i mina övrigt element.
Någon kommentar om detta?
Skrivet av: THX
« skrivet: 02 oktober 2005, 02:20:00 »
Så det är inte hela värden då,,,, Som rasa samman ... Om en borra skulle gå på mimus en månad Ser jag Fäcktkonvektorer ... Har du några bra tipps !
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 02 oktober 2005, 00:06:08 »
Vid -5/35 avger den 8,31kW & drar 2,06kW COP 4,0 Vid 0/35 avger den 10,33kW & drar 2,15kW COP 4,8 Vid 5/35 avger den 12,32kW & drar 2,24kW COP 5,5 Vid 10/35 avger den 14,34kW & drar 2,27kW COP 6,3
Vid -5/50 avger den 6,54kW & drar 2,37kW COP 2,7 Vid 0/50 avger den 8,53kW & drar 2,51kW COP 3,4 Vid 5/50 avger den 10,50kW & drar 2,68kW COP 3,9 Vid 10/50 avger den 12,47kW & drar 2,82kW COP 4,4
Har man ett stort hus med högt energibehov, så är det stor skilnad på kostnad att ha en anlägning som har en borra med +3 grader in jämfört men en som har -5 grader in, vilken många anläggningar har i februari då hålena är rätt ansträngda efter vintern. Vi ser även her ganska tydligt att man kan tjäna på att instalere en eller flera centralt plaserade fläcktkonvektorer & på så sätt hålla ned framledningstempen
Skrivet av: THX
« skrivet: 01 oktober 2005, 23:42:59 »
CarMan
Om du skulle ha -1 in -4 ut
Tappar den som fxx då eller ..
Vill bara kolla av
om pumpen tappar mer där ...
Skrivet av: THX
« skrivet: 01 oktober 2005, 22:36:40 »
Tusen tack Super ...Man tackar
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 oktober 2005, 18:42:26 »
0/35 och 5/35 betyder o grader inkommande brine och 35 grader utgående värme samt 5 grader inkommande brine och 35 grader utgående värme.
COP förbättras alltså med ca 0.6 om man kan höja inkommande brine med 5 grader, d.v.s ca 3%/grad varmare brine.
Skrivet av: THX
« skrivet: 01 oktober 2005, 18:27:02 »
CarMan
Tänker på kala sidan...
Vad som går in i pumpen
Om det spelá stor roll .. Tex ...om k.b in till pumpen är +3 eller +1
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 01 oktober 2005, 14:26:14 »
värdena är olika på olika pumpar, men tar min Nibe 1215-8,5 som exempel
Vid 0/35 avger den 10,33kW & drar 2,15kW COP 4,8 Vid 5/35 avger den 12,32kW & drar 2,24kW COP 5,5
Vid 0/50 avger den 8,53kW & drar 2,51kW COP 3,4 Vid 5/50 avger den 10,50kW & drar 2,68kW COP 3,9
sen får du lägga till att om man har 10,50 kW istället för 8,3kW så håller man borta tilskotselen lite längre & det höjer årsCOP
Skrivet av: THX
« skrivet: 01 oktober 2005, 14:17:09 »
Hur mycket kan det på verka ekonomiskt att köra ... Tex ... En borra på +3 in 0 ut Eller +1 in -2 ut ... Om man ser på hel år... Eller kanske det inte spela så stor roll för COP... Kanske är det mera att borran kan frysa ... Vad säger ni E.X.P
|
|
|