Författare Ämne: Pumpen gÃ¥r konstant. Vad göra?  (läst 7392 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad leifa.k

  • Amatör, absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
SV: Pumpen går konstant. Vad göra?
« Svar #15 skrivet: 28 december 2009, 17:40:52 »
Min golvvärme i garaget, plattan isolerad med 200mm styrofoam, kopplade jag ur efter några års drift och monterade en vattenburen Aerotemper istället. Det blev mycket billigare värme i garaget på så sätt.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland

Utloggad Jalle H

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
SV: Pumpen går konstant. Vad göra?
« Svar #16 skrivet: 28 december 2009, 18:34:51 »
När pumpen sen slår av sjunker returtempen snabbt ner till ca 28,5 grader igen och därifrån sakta ner till +26,7.

Är det så här den ska jobba?

/Torsten
Nej.

Som lubbis skrev här ovan så bör du sänka värdet på "ramptid stänga" för att pumpen aldrig ska slå av i dom här situationerna. Problemet nu är att tillskottet jobbar för länge och det är det som gör att pumpen slår av. Du får alltså färre tillskottstimmar och du ändrar ramptiden.
2-plansvilla med källare. Byggår 1938. Ca 220 m2 uppvärmt till ca 20°C med Bergvärme. 45m2 garage med LVP. Nuvarande installation: IVT C7 med 150 meters borrhål. LVP är en Panasonic CZ9SKE. Kulvert till garage från bergvärmen men med termostaten på frostskyddsläge så den ingår inte i normaldriften. Loggar via comporten på IVTn till PC sedan 2010.

Tidigare VP: 1,5-plansvilla med källare. tot 167m2 varav dryga hundra är normalt uppvärmd boyta och källaren håller 10-15 grader. Vattenburet värmesystem med stora radiatorer. IVT HT+ C7. 163 meter borrhål. Byggår 1958. Energibesiktningen säger 22 000 kWh/år i uppvärmning. Första året resulterade i total elkonsumtion på 10 500kWh och 3320 drifttimmar, varav ca 2800 till värme (ca 5600kWh). COP=3,9(?) Antagligen lägre p.g.a. lägre temp på övervåningen och därmed mindre energibehov. Lägsta brine in var +0,8ºC.

Utloggad Torsten Bengtsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Pumpen går konstant. Vad göra?
« Svar #17 skrivet: 29 december 2009, 23:41:27 »
När jag körde igång pumpen läste jag mycket på denna sida och var hyggligt insatt men det börjar vara några år sedan. Kanske någon kan friska upp mitt minne vad avser ramptid?

Sen är det en annan sak som jag noterat på pumpen. delta t på kalla sidan ligger nästan aldrig över 0,5-0,7 grader. Som jag skrev tidigare så har jag flödigt med vatten i borrhålet så KBin brukar ligga på +3,8 grader och KBut på ca +3,2 grader. Kan detta påverka situationen på något sätt?

Mvh
Torsten

IVT Greenline + C7. Borrhål 180m artesiskt vatten i hålet 7 l/min. Villa i Luleå, 1 1/2-plan tot 175 m2 boarea + 40 kvm garage. Golvvärme i både hus och garage.

Utloggad laros514

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
  • Nibe 1145-10
SV: Pumpen går konstant. Vad göra?
« Svar #18 skrivet: 30 december 2009, 00:28:49 »
Hej Torsten!
Jag är ingen expert, men ditt deltaT på kalla sidan verkar vara lågt. Beroende på sitt systems betingelser ska den ligga 2-5 grader. Många förespråkar 3 som en bra inställning. Om du sänker pumphastigheten på kalla sidan ökar deltaT och du tar mer energi från berget.
//Lars
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr

Utloggad Schumi

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kleppe, Norge
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Pumpen går konstant. Vad göra?
« Svar #19 skrivet: 03 januari 2010, 22:20:58 »
Du byggde ut 40 kvm, Pumpen orkar inte längre. Samma sak hos mig. Det är inget problem låt den kämpa på bara.

Kan han ikke bare montere en ekstern sirkulasjons pumpe som får opp farten på tur og retur?
Ivt Ht Plus 9
Borehål 160meter
Varmer opp just nu 180kvdm av 320 totalt
1 år = 3500 timer

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!