Jag är nöjd över resultatet! Det som ska fixas nu är att måla väggarna för helhetens skull.
Karlmb du blandar olika begrepp nu hetgas är inte samma som kondenseringstemp och tryck.En normal hetgas är ungefär dubbla kondenseringstempen och i detta fallet med en kondensering runt 53 °C så ligger den lite högt men det skulle löst sig med en expansionsventil som lyckats släppa in mer köldmedie i förångaren. Dock vill man aldrig på propan att den ligger över 120 °C. men innan avfrostning och i slutet av driftcykler kan den ligga i dom temperna.Däremot kan en kompressor ge upp ganska snart när den går mot fel expventil då den inte får dom suggaser som behövs för att kyla den.Jag har ett gäng bilder på Climacheck under avfrostning och vad som händer, kan det bringa klarhet i frågan?
Ska inte rören isoleras också?