Utloggad thalle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #30 skrivet: 19 december 2008, 12:39:27 »
Att T1 är så högt verkar konstigt, men en förklaring kan vara att du råka läsa av precis när växelventilerna slog över från vv-produktion till värme.
Värmekurvan är nog en bra start, tar ju lite tid innan man provat sig fram till bra värden. Möjligvis skulle du kunna sänka den ännu mer eftersom du har 21.8 ºC inne och du vill ha 20 ºC. Iofs kompenserar innegivaren för detta men vill du optimera så...
Om inomhusgivaren varierar mycket kan det vara läge att titta på en ny position för den. Vår är väldigt trög, varierar tiodelsgrader på dygnet.
Annars skulle jag börja med att sänka vv-start och vv-stopp. Att ha så hög temp är inte så ekonomiskt, samt den lilla tempskillnaden i kombination med hög temp gör att vv-produktionen går ofta. Själv kör jag på 44 ºC resp 48 ºC och det räcker gott o väl till långa duschar.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.

Utloggad shimrod

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Beckahuset
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #31 skrivet: 19 december 2008, 13:46:59 »
Hej

Tack för tippset.

Jag observerade temperaturerna under ca en timmes tid.

T1 gick upp från 43,8 till ca 50.

Värmrestopp gick ner från 25.7 till 23.6

T3 gick upp från 50 till 56.4


Växlingsventil vad är det? Kanske den är trasig?

/Roffe

Utloggad thalle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #32 skrivet: 19 december 2008, 13:58:54 »
Växelventilerna står om vattnet så att det antingen värmer varmvattenberedaren eller går ut i din radiatorkrets.
Borde finnas systemritningar att titta på även i Bosch bruksanvisningen? Annars finns det att ladda ner på IVTs hemsida. Lite förstå-sig-på-läsning att somna till...

Under timman du kollade temperaturerna gjorde den vv eller värme då, eller växlade den? En kran eller en radiator på displayen?
Kontrollera även hastigheterna på pumparna, ett vred markerat 1,2,3.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.

Utloggad shimrod

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Beckahuset
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #33 skrivet: 19 december 2008, 14:52:56 »
Hej Thalle

Nej, kranen lyser hela tiden. Har aldrig sett den släkt när pumpen är igång.
Antingen är fläkt, pump och kran lysande eller ingen av dom.

Kan det vara så att pumpen försöker värma varmvattnet men att det läcker ut
i radiatorsystemt parallellt och därför tar det lång tid attt värma vattnet (lång gångtid)
och att jag får hög framlednignstemp (inomhusgivaren ignoreras).

Jag har kollat i installationsmanualen och där står det att pumpen antingen värmer
vatten eller radiatorer. Vad jag kan se av att ha studerat temperaturerna så verkar
T1 och T3 öka samtidigt.

Jag lyckades hitta växlingsventilerna och dom står på auto. Reglagen verkar lite flimsiga dock.
På shunten finns en ratt som står på min.
Cirkulationspump G1 är på läge 2, G2 på 1.

Spännande det här.

/Roffe

Utloggad shimrod

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Beckahuset
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #34 skrivet: 19 december 2008, 15:12:36 »
Hej igen

Nu såg jag att pumpen precis stannat, med T3 på 58C och T1 på 52C.

Grabben duschade för ca 1,5h sedan och jag mistänker att det drog igång pumpen.
Nu är det varmt och skönt och 23 grader enligt inomhussensorn.

/Roffe


Utloggad thalle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #35 skrivet: 19 december 2008, 16:05:19 »
Verkar ju vara något som inte står rätt till...
Växelventil som läcker eller shunt som läcker, eller en rörpulare som kopplar fel på nåt...Kolla försäkerhetsskull så rätt rör går till rätt ingång på elpannan.

Går du in i fabriksmenyn (även servicemenyn kanske) så kan du handköra shunt och vvx, du kan ju kolla om den styrningen tycks fungera.

Om du ställer om VV-start och VV-stopp följer även T1 den lägre temperaturen då?
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.

Utloggad shimrod

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Beckahuset
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #36 skrivet: 20 december 2008, 13:26:40 »
Hej igen

Jag kollade rören och det ser ut som om dom är rätt kopplade.

Handstyrningen måste jag fundera mer över, vet inte riktigt vad jag
skall prova. Dvs hur märker jag om ventilern/shunten funkar. Vad gör ratten på shunten?

Dock ändrade jag T3 start och T9 stopp vilket stannade pumpen. Sen höjde jag
rumstempen till 25C och vips så gick pumpen igång igen och radiator symbolen
syntes för första gången på nedre raden.

Jag förstår inte riktigt hur växelventilerna är kopplade i respektive driftfall. Jag har lite svårt att
läsa skissen i manualen. Väljer ventilen ett av två inflöden eller växlar den mellan två utgångar?
Tror väl på det första alternativet.

Nu är jag förvirrad.

/Roffe

Utloggad shimrod

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Beckahuset
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #37 skrivet: 20 december 2008, 15:59:35 »
Komplettering...

Jag testade lite handstyrning och såg att spakarna på växelventilerna rörde
sig.

Lyckades även manövrera shunten. När jag sedan gick tillbaka till normalläge
såg gick pumpen igång för att värma vatten. Jag observerade att T1 minskade när
shunten återgick, men när shunten stannat började T1 öka igen faktiskt fortare än
T3. Kan det shunten vara felmonterad eller trasig?

/Roffe

Utloggad thalle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #38 skrivet: 20 december 2008, 22:02:40 »
Inget är omöjligt. Shunten ska vara stängd, dvs på max blått, när inte elpannan shuntar. Och det gör den endast i samband med att eltillskottet går.

Du kan ju handköra shunten också. Öppna och stänga, kolla så den går åt rätt håll då. (Vill minnas att vredet på shunten går moturs när den öppnar.)
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.

Utloggad shimrod

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Beckahuset
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #39 skrivet: 20 december 2008, 23:13:44 »
Hej igen o tack för hjälpen Thalle.

Jag har vridit fram och tillbaka på shunten, men den kanske inte stänger
som den ska.

Nu ger jag upp och ringer installatören på Måndag. Det verkar vara nått
skumt med grejorna.

Jag ställde ner varmvatten temperaturen till 44-48 som du föreslog innan.
Då blir det inte lika varmt i radiatorerna heller längre.

/Roffe

Utloggad Henke P

  • cnc svarare
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SöderÃ¥kra 4mil söder om kalmar
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #40 skrivet: 25 december 2008, 23:19:22 »
Hejsan.

Här sÃ¥ kommer det en nykomling till erat forum  *vinkar*

Jo det är så att jag och min sambo köpte hus ivåras,så detta är första vintern för oss som husägare.
Den fd ägaren hade installerat en ivt år 2006, likadan luft&vatten som denna tråden handlar om, så jag har inte brytt mej om hur dana inställningarna var förräns tills nu då jag tyckte att skåpet har mer eller mindre stått och laddat på hela tiden även att det har bara varit -5grader ute.
så jag sökte omkring lite på detta forumet och en stor skillnad såg på V och H värderna som andra hade här på forumet, mina inställda värden var v23.8 och H 65.

så mina nuvarande V=22 och H58
inomhus tempgivaren har jag ställt på 21grader med rumsgivarfaktor på 5.0 och blockeringstid 4.0

T1 är 35grader
T2 är -5grader
T3 är 52 grader
T5 är 21 grader

jag kunde inte hitta dom andra T-värderna som alla skriver om,vart hittar jag dom? dom enda som fanns med i manualen var just T1 T2 T3 T5

sen så är det en sak till som är lite knepigt, för att symbolen "tillskott" lyser istort sett konstant skall den verkligen göra det?
sen så såg att jag värme värmebärarpumpen är ställd på läge 1.

Jag vore väldans tacksam om ni som kan med ivt's system kunde hjälpa mej med lite rÃ¥d&rön  :)

"Edit" Huset är ett trähus med 147kvadrat boyta."

"Edit 2" en sak till som är lite underligt, pumpen har gÃ¥tt konstant hela dagen, jag har ingen givare pÃ¥ returvattnet men om jag skickar in 35grader till elementen sÃ¥  är returvattnet  runt 28-30 grader, man känner knappt nÃ¥gon skillnad in eller returrören och ändÃ¥ gÃ¥r skÃ¥pet där ute hela tiden+ att tillskottet "elpatronen" hjälper till. har inte en aning varför det är sÃ¥ här?

Mvh/Henrik

 
« Senast ändrad: 26 december 2008, 23:45:53 av Henke P »

Utloggad Henke P

  • cnc svarare
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SöderÃ¥kra 4mil söder om kalmar
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #41 skrivet: 29 december 2008, 14:51:30 »
Hallå igen.

en liten fråga till kommer här..

vad står era elpatroner inställda på för för effekt? är 4.5kw standard ifrån ivt?
skall man låta den stå på det isådana fall eller skall man ändra det värdet?

//Henrik

Utloggad thalle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #42 skrivet: 29 december 2008, 18:31:35 »
Går att få med 9kW eller 13.5kW, du kan själv ändra effektbegränsningen. Vilket är det du avläst till 4.5kW skulle jag gissa.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.

Utloggad Henke P

  • cnc svarare
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SöderÃ¥kra 4mil söder om kalmar
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #43 skrivet: 29 december 2008, 18:55:46 »
Går att få med 9kW eller 13.5kW, du kan själv ändra effektbegränsningen. Vilket är det du avläst till 4.5kW skulle jag gissa.

Hallå :)

Det är 9KW som max som jag få ut som mest, så då är det nog precis som du skrev att det är 4,5KW som är standard.

//Henrik

Utloggad Henke P

  • cnc svarare
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SöderÃ¥kra 4mil söder om kalmar
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #44 skrivet: 29 december 2008, 21:01:57 »
Gissa vem som skriver igen ;D

en stilla tank slog mej nyss, då min elpatron "tillskott" går 24h i sträck av någon underlig anledning trots att det är bara -3,2 grader nu
om man ökar ifrån 4.5kw till 6kw,tror ni att det blir mera ekonomiskt OM den slår av periodvis emot som det är nu då den går hela tiden?

jag skall ringa till dom inom kort som satte in systemet och fråga varför elpatronen går hela tiden.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!